Bonjour
Je viens de m'inscrire et je voudrais avoir si je peux me servir d'un puit traditionnel de 15m de profondeur pour récupérer de la chaleur
Merci pour vos réponse bonne journée a bientot
-----
23/07/2008, 08h12
#2
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
12 007
Re : chauffage par puit
Message déplacé dans la section adéquate.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
23/07/2008, 13h55
#3
alexandresud
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
en PACA
Âge
43
Messages
1 298
Re : chauffage par puit
Envoyé par yoda1234
Message déplacé dans la section adéquate.
tu l'as mis où le message, hobby one!
23/07/2008, 14h04
#4
herakles
Animateur Habitat
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
16 328
Re : chauffage par puit
Un de mes cousins a tenté une expérience = gros radiateur en fonte immergé dans le puits , deux tuyaux PEHD noirs de 32mm, circulateur faisant une boucle avec un échangeur air-eau pour préchauffer l'air extérieur en hiver ou rafraîchir selon la saison , l'échangeur étant placé à l'entrée d'une VMC DF ..
Quant à vouloir se servir d'un puits pour chauffer sa maison , c'est très limite sauf si la nappe phréatique est "courante" , auquel cas on peut utiliser une PAC eau-eau .
si la nappe phréatique est immobile , il faut un second puits à une certaine distance du premier , pour rejeter l'eau refroidie par la PAC (en hiver)