bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
Voici mon problème:
J'ai une chaudière frisquet hydromotrix 40 IF, installée il y a 14 ans.
J'ai dans un premier temps eu une fuite d'eau au niveau du raccordement rta par le tuyau d'eau chaude en sortie de chaudière (joint a changer). Pendant le démontage, je constate la présence d'air et un peu d'eau (je précise que la chaudière venait d'être éteinte, le circuit d'eau fermé et le gaz coupé). Une fois le joint changé et la chaudière remise en service, je constate que tout refonctionne quasi normalement. Les problèmes étaient que le débit ecs avait un petit peu diminué et également la présence d'air avec bruits, au niveau des robinets. Jours après jours le débit et la température n'ont cessé de diminuer. Après manipulation de la vis de réglage du rta, j'ai retrouvé de l'eau plus chaude mais toujours pas de débit convenable.
Je précise que l'eau froide a toujours un bon débit. Il m'ai arrivé de voir l'eau chaude s'arrêter de couler dans le lavabo (entendre de l'air circuler dans le robinet) pour ensuite se remettre à couler avec un faible débit.
Mais d'où provient l'air avec l'eau chaude ?
Merci pour votre aide.