Bonjour ,
Pourquoi diable cherches tu un ventilateur aussi puissant pour seulement une serre et 4 TAG ???
Le KVK 355 est trop puissant et trop gourmand en watts
vois plutôt le KVK 315 qui correspond le mieux à ta configuration : http://www.systemair.com/products/si...1365-ensg.aspx
A 800m3/h sous 300Pa (en mode stockage ) :http://www.systemair.com/fr/France/P...1365-frfr.aspx
A 200m3/h sous 200Pa ( en mode aération ):http://www.systemair.com/fr/France/P...1365-frfr.aspx avec W=120w et 1256 t/mn
A ce dernier débit, le ventilateur consomme beaucoup pour un rendement faible , mieux vaut le stopper et passer le relais à une VMC (40~80W) qui travaillera dans une meilleure plage de rendement en dehors des heures ensoleillées .
Le KVK250 est pile poil dans la plage à son maximum à 600m3/h sous 300Pa ou 750m3/h sous 200Pa et W=180W
http://www.systemair.com/fr/France/P...7428-frfr.aspx
En mode ralenti (hors soleil ) 180m3/h sous 160Pa et W= 82watts
petit bémol , il tourne plutôt vite : 1900 rpm
J'espère que les roulements sont bien graissés à vie (c'est en général le cas )
L'idéal est donc d'associer VMC permanente 24h/24 et le caisson qui ne fonctionnera que le jour en période ensoleillée ou en marche forcée la nuit pour rafraîchir la maison en été .
je vois que tu laisses de côté les ventilateurs avec moteur basse consommation ECM qui ont une plus large plage de débits (200 à 800m3/h c'est à dire de 20% à 100% ) pour une consommation de moitié en watts , les ventilateurs KVK ne fonctionnent qu'en alternatif mono et sont plus difficiles à réguler dans les bas débits , de 50 à 100% .
les ECM ou la technologie TAC divisent par 2 la consommation en watts .
Mais peut-être que l'électronique te paraît plus difficile à gérer ???
Au final , si tu prends le KVK 315 ou le 250 , prévois l'unité VMC qui assure 24h/24 l'aération de la maison ( sdb-cuisine-wc) en période nocturne ou par temps très nuageux et froid , le caisson principal étant alors stoppé au coucher du soleil en hiver et mi saison ( en dessous de 15~18°C) et redémarrera dès que la serre se réchauffe le lendemain , les deux flux s'ajouteront (VMI®®®+VMC )
Petite précaution : VMC et maison étanche = dépression = le poêle bois doit être étanche avec sa propre admission d'air indépendante , si tu en prévois un .
-----