Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 377
Répondre à la discussion
Page 377 sur 379 PremièrePremière 377 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 281 à 11 310 sur 11355

Retours d'expérience chaudières OKOFEN



  1. #11281
    e1000

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN


    ------

    Bonjour,
    Je cherche des informations concernant le rendement d'un circuit solaire.
    L'installation est une 11KW + Pellaqua 900L + 4 panneaux solaires.
    Le chiffre que je vois dans le console me semble si petit par rapport au nombre d'années: 10 ans
    SO1 Gain depuis: 20.403,8 kWh
    Interface: Touch V2.03 20140723
    Pour résumer, il faut des journée lourdement ensoleillée pour obtenir un gain et celui ci est entre 10 et 15 KWH en été et m5 KWH en hiver
    gain-jour.jpg
    gain-depuis.jpg
    En été, lorsque la chaudière pellet est éteinte, le solaire chauffe le ballon, car la température de celui-ci est basse, par contre en hiver le ballon est à 65 degré ce qui fait que la température en sortie des panneaux est rarement assez élevée pour que le circulateur s'enclenche.
    Toute information et ou idée est la bienvenue.
    Merci d'avance,
    e1000

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #11282
    Greg1402

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour, je possède une chaudière Okofen Pellematic Compact 14kw. J’habite une longere de 180m2. Depuis récemment et avec les températures froides je remarque que ma température de consigne n’est jamais atteinte. Après avoir modifié pas mal de choses, rien n’y fait. Une chose m’interpelle c’est que dans les réglages de «*Pompe UW*» il est inscrit «Pompe charge BT*Standard» à l’onglet type de pompe, BT c’est bien pour ballon tampon (je pense) alors que je n’ai pas de ballon tampon. Le problème pourrait-il venir de là en faussant la vanne 3 voies lui faisant croire qu’il y a un ballon tampon fantôme ?
    Merci pour vos éventuels éclaircissements.

  3. #11283
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Greg1402 Voir le message
    Bonjour, je possède une chaudière Okofen Pellematic Compact 14kw. J’habite une longere de 180m2. Depuis récemment et avec les températures froides je remarque que ma température de consigne n’est jamais atteinte. Après avoir modifié pas mal de choses, rien n’y fait. Une chose m’interpelle c’est que dans les réglages de «*Pompe UW*» il est inscrit «Pompe charge BT*Standard» à l’onglet type de pompe, BT c’est bien pour ballon tampon (je pense) alors que je n’ai pas de ballon tampon. Le problème pourrait-il venir de là en faussant la vanne 3 voies lui faisant croire qu’il y a un ballon tampon fantôme ?
    Merci pour vos éventuels éclaircissements.
    Bonjour,

    Je viens de vérifier sur plusieurs machines à configuration identique ce n'est pas l'origine de votre soucis.

    Si vous pouvez mettre un graphique de fonctionnement avec les courbes suivantes, on pourra mieux vous orienter :

    Nom : Courbes.jpg
Affichages : 187
Taille : 24,2 Ko
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  4. #11284
    Greg1402

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Ok merci de votre réponse rapide. J’ai sélectionné ces valeurs, à la prochaine mesure je publierai le graphique.

  5. #11285
    Greg1402

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Nom : IMG_7671.jpeg
Affichages : 190
Taille : 316,3 Ko
    Voici à quoi ça ressemble, il y a plusieurs arrêts en fin d’aprem car j’ai fait des tests.

  6. #11286
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Greg1402 Voir le message
    Pièce jointe 515394
    Voici à quoi ça ressemble, il y a plusieurs arrêts en fin d’aprem car j’ai fait des tests.
    Si les paramètres par défaut n'ont pas été modifié et que l'ensemble hydraulique/courbe de chauffe est réglé comme il faut, il y a une puissance insuffisante de la machine qui n'arrive pas à décoller des 60°C malgré un fonctionnement à 100% pendant des heures...
    Dernière modification par Pilpoill ; 04/01/2026 à 22h12.
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  7. #11287
    Greg1402

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Ce qui est bizarre c’est qu’il devrait au moins y avoir en sortie une température de consigne peut-être pas atteinte mais s’en rapprochant un minimum. Après que la chaleur se perde un peu dans le réseau pourquoi pas. Après pour la config vu que je ne sais pas ce qui doit être bien réglé, est ce qu’une reconfiguration aux réglages usine pourrait aplanir la situation ?

  8. #11288
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour à tous,

    Citation Envoyé par Greg1402 Voir le message
    Ce qui est bizarre c’est qu’il devrait au moins y avoir en sortie une température de consigne peut-être pas atteinte mais s’en rapprochant un minimum. Après que la chaleur se perde un peu dans le réseau pourquoi pas. Après pour la config vu que je ne sais pas ce qui doit être bien réglé, est ce qu’une reconfiguration aux réglages usine pourrait aplanir la situation ?
    Tant que ta verte n'arrivera pas à tenir à minima 60/63°C, les calories ne pourront pas en sortir librement c'est une sécurité pour le corps de chauffe.
    Vu que tu as modifié des paramètres, les as-tu noté et quels sont-ils ?

    Plutôt que de tout ré-initialiser sans garantie que cela solutionne ce que tu constates, il serait -à mon sens- plus logique de reprendre certains points avant de partir radicalement à zéro sans pouvoir comprendre l'origine de ce problème.
    De quand date l'installation ?
    Si plusieurs saisons de chauffe, étais-tu satisfait du confort jusqu'à présent ?
    De quand date son dernier entretien par un pro ?
    Constitution de ton réseau de chauffage, réglage circulateur, ...

    Si elle est connectée, je peux m'y pencher j'ai l'habitude et j'y retrouve bien plus vite les repères habituels
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  9. #11289
    Greg1402

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    (désolé je ne sais pas comment répondre en reprenant ta réponse...)
    L'installation date de fin 2023, il n'a jamais fait aussi froid depuis la pose donc tout allait plutôt bien. Le dernier entretien date d'il y a 2 mois donc plutôt récent.
    Mon réseau de chauffage est constitué de 6 grands radiateurs aciers de 2,50m de haut et de 6 radiateurs "classiques" le tout dans une longère (qui dit longère dit maison longue ). Le circulateur de chauffage est à vitesse 3.
    Après pour les réglages il y en a tellement, ce que je peux te dire c'est que ma pente est à 1,1 et mon pied de courbe à 35 (j'étais passé à 1.7 et 45 mais ça n'avait rien changé). Que je mette ma sonde d'ambiance en influence à 0 ou à 5 ne change rien également.
    Mais elle est bien connectée donc aucun souci si tu veux y jeter un oeil.

  10. #11290
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Greg1402 Voir le message
    (désolé je ne sais pas comment répondre en reprenant ta réponse...)
    En cliquant sur "Répondre avec citation"

    Citation Envoyé par Greg1402 Voir le message
    L'installation date de fin 2023, il n'a jamais fait aussi froid depuis la pose donc tout allait plutôt bien. Le dernier entretien date d'il y a 2 mois donc plutôt récent.
    Mon réseau de chauffage est constitué de 6 grands radiateurs aciers de 2,50m de haut et de 6 radiateurs "classiques" le tout dans une longère (qui dit longère dit maison longue ). Le circulateur de chauffage est à vitesse 3.
    Après pour les réglages il y en a tellement, ce que je peux te dire c'est que ma pente est à 1,1 et mon pied de courbe à 35 (j'étais passé à 1.7 et 45 mais ça n'avait rien changé). Que je mette ma sonde d'ambiance en influence à 0 ou à 5 ne change rien également.
    Mais elle est bien connectée donc aucun souci si tu veux y jeter un oeil.
    Je te fais un message privé.
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  11. #11291
    Fabio

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonsoir à tous,
    Ma chaudière okofen pellematic condens ne parviens quasiment jamais à atteindre la température souhaitée...en ce moment, elle tourne à 100% a longueur de journée et dépasse rarement les 60 degrés avec une consigne a 70 degrés...
    Température demandé 22 degrés, en mode confort...
    Je veux bien vous transmettre le max d'info si quelqu'un veut bien m'aider...au moins pour vérifier si les réglages sont ok...je pense e la pente, pied de courbée,etc....bon je ne vois cache pas que tout ces termes restent très nebuleux pour moi
    Si jamais, ma chaudière est connectée et c est avec grand plaisir que je vous laisserais vous connecter dessus.
    Je vous remercie par avance
    Bien cordialement

  12. #11292
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par Fabio Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Ma chaudière okofen pellematic condens ne parviens quasiment jamais à atteindre la température souhaitée...en ce moment, elle tourne à 100% a longueur de journée et dépasse rarement les 60 degrés avec une consigne a 70 degrés...
    Température demandé 22 degrés, en mode confort...
    Je veux bien vous transmettre le max d'info si quelqu'un veut bien m'aider...au moins pour vérifier si les réglages sont ok...je pense e la pente, pied de courbée,etc....bon je ne vois cache pas que tout ces termes restent très nebuleux pour moi
    Si jamais, ma chaudière est connectée et c est avec grand plaisir que je vous laisserais vous connecter dessus.
    Je vous remercie par avance

    Bien cordialement
    Bonsoir, les affaires reprennent fort sur ce fil !

    J'ai des retours à expliquer en cours de résolution mais je te fais la même proposition qu'à d'autres 
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  13. #11293
    Fabio

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonsoir pilpoill,
    Tout d abord merci de ta réponse,c est top....ok, dis moi de quoi tu as besoin...

  14. #11294
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour à tous,

    Citation Envoyé par Greg1402 Voir le message
    (désolé je ne sais pas comment répondre en reprenant ta réponse...)
    L'installation date de fin 2023, il n'a jamais fait aussi froid depuis la pose donc tout allait plutôt bien. Le dernier entretien date d'il y a 2 mois donc plutôt récent.
    Mon réseau de chauffage est constitué de 6 grands radiateurs aciers de 2,50m de haut et de 6 radiateurs "classiques" le tout dans une longère (qui dit longère dit maison longue ). Le circulateur de chauffage est à vitesse 3.
    Après pour les réglages il y en a tellement, ce que je peux te dire c'est que ma pente est à 1,1 et mon pied de courbe à 35 (j'étais passé à 1.7 et 45 mais ça n'avait rien changé). Que je mette ma sonde d'ambiance en influence à 0 ou à 5 ne change rien également.
    Mais elle est bien connectée donc aucun souci si tu veux y jeter un oeil.
    La suite


    - Le circulateur n'était pas en bonne position, passage de Courbe constante/vitesse constante 3 à Courbe de pression proportionnelle intermédiaire, vit 2

    - Le boisseau de la vanne 3 voie n'était pas monté dans une position permettant l'ouverture réelle maximale de celle-ci (d'où le plafonnement de température départ proche de 40°C)
    En moins de 5 minutes Greg1402 s'est chargé de l'opération à cœur ouvert et a réussi avec succès ! Le plus compliqué étant la remise en place du bouton avec la position de son détrompeur à corriger.

    - La puissance en 14kW n'est pas adaptée aux températures actuelles dans sa région et sa maison (plafonnement de la température de consigne proche des 60°C), les tests en passage en 16/18kW ont été plus que concluants.
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  15. #11295
    Greg1402

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Encore un grand merci Pilpoill pour ton aide précieuse et tes connaissances ! Sans toi je n’aurais jamais trouvé l’origine de la panne (ou plutôt du mauvais montage fait par mon installateur)

  16. #11296
    yves35

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    bonjour,

    Bonjour,
    Je cherche des informations concernant le rendement d'un circuit solaire.
    L'installation est une 11KW + Pellaqua 900L + 4 panneaux solaires.
    Le chiffre que je vois dans le console me semble si petit par rapport au nombre d'années: 10 ans
    SO1 Gain depuis: 20.403,8 kWh
    Interface: Touch V2.03 20140723
    Pour résumer, il faut des journée lourdement ensoleillée pour obtenir un gain et celui ci est entre 10 et 15 KWH en été et m5 KWH en hiver
    Pièce jointe 515379
    Pièce jointe 515380
    En été, lorsque la chaudière pellet est éteinte, le solaire chauffe le ballon, car la température de celui-ci est basse, par contre en hiver le ballon est à 65 degré ce qui fait que la température en sortie des panneaux est rarement assez élevée pour que le circulateur s'enclenche.
    Toute information et ou idée est la bienvenue.
    Merci d'avance,
    e1000

    j'ai mis en gros caractères ce qui m’interpelle . Normalement votre ballon doit avoir 2 échangeurs: celui du bas est relié au solaire ,celui du haut au pellets. Chaque échangeur est piloté par sa propre sonde , la place normale de chaque sonde est environ à mi hauteur de l'entré-sortie de chaque échangeur. La régulation pilote le démarrage du/des circulateurs, des vannes 3 voies.
    Il faut savoir que du fait de températures différentes,l'eau se stratifie en couches de chaleur dégressives du haut vers le bas. Pour cette raison l'échangeur du bas est toujours dédié/relié au solaire. Parce que le solaire même par temps couvert sait réchauffer l'eau à la température du réseau .Ensuite la chaudière est là pour monter à la température de service.
    Une installation solaire doit couvrir la totalité au moins 6 mois /an.
    Ce que vous décrivez ressemble à un ballon qui aurait l'échangeur du bas relié à la chaudière avec la sonde chaudière soit en haut soit en bas, donc TOUT la ballon est chauffé à la température de service et le solaire n'a aucune chance de venir faire du préchauffage en hiver. Ou bien avec les sondes chaudières/solaire interverties (la sonde solaire ne verrait que de l'eau chaude).
    Astuce pour tester le fonctionnement :il est possible de retirer une sonde et de la faire tremper dans un verre d'eau froide ou chaude pour simuler sa position dans le ballon et leurrer la régulation. Sinon en mettant la main sur le circuit savoir ce qui chauffe.
    Dans l'attente de votre retour.

    yves

  17. #11297
    grig27

    Question Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour à tous !
    Et bonne année aux confins de l'Okofen !
    J'ai une petite question prosaïque :
    au vu du prix des pièces de rechange a-t-on une idée d'une nombre d'années avant la première panne critique et coûteuse d'une chaudière Okofen ?
    Une statistique empirique
    Oekofen PESE212 12kw + silo de stockage + Ballon ECS 300L

  18. #11298
    patoche43

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour Tous,

    Salut Yves35 , Pour rejoindre ton explication et par l' expérience que nous avons acquit avec Apper et sur nos propres installations, ce système fonctionne par les 2 serpentins.
    Sur les Bellaqua, je ne connais pas le principe, mais je crois qu'ils sont conçus comme tampon ou SSC et dans ce 2ème cas l'ecs se fait soit par serpentin inox, soit par échangeur à plaques.
    En revanche, comme tu l' expliques, le solaire thermique pour s'exprimer pleinement à besoin de l'eau qui monte aux capteurs la plus froide possible et donc, par le serpentin du bas, la stratification faisant monter l'eau chaude en haut du ballon. Pour cela, la position des sondes est importante, et perso, je préfère utiliser pour un delta maxi, une sonde posée au plus bas du ballon plutôt qu'au milieu. A mon avis, le milieu est trop influencé par le serpentin du haut qui lui est alimenté par la chaudière et n'autorise donc pas le préchauffage du bas. On a pas inventé l'eau chaude mais on devine un peu la position qu'elle prend dans les ballons
    Comme tu l'expliques également, il faut re suivre les circuits et voir qui chauffe quoi et à quel niveau du ballon, afin de voir si il n'y a pas d'inversion dans les sources ou dans les sondes.

    Patoche43

  19. #11299
    manet942

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    QUOTE=e1000;7337638]Bonjour,
    Je cherche des informations concernant le rendement d'un circuit solaire.
    L'installation est une 11KW + Pellaqua 900L + 4 panneaux solaires.
    Le chiffre que je vois dans le console me semble si petit par rapport au nombre d'années: 10 ans
    SO1 Gain depuis: 20.403,8 kWh
    Interface: Touch V2.03 20140723
    Pour résumer, il faut des journée lourdement ensoleillée pour obtenir un gain et celui ci est entre 10 et 15 KWH en été et m5 KWH en hiver
    Pièce jointe 515379
    Pièce jointe 515380
    En été, lorsque la chaudière pellet est éteinte, le solaire chauffe le ballon, car la température de celui-ci est basse, par contre en hiver le ballon est à 65 degré ce qui fait que la température en sortie des panneaux est rarement assez élevée pour que le circulateur s'enclenche.
    Toute information et ou idée est la bienvenue.
    Merci d'avance,
    e1000[/QUOTE]
    Bonjour
    J'ai aussi un système solaire avec l' Okofen. En Lorraine peu de soleil !
    Production 38 000 kwh en 16 ans, soit 2 375 kwh par an.
    Chaudière à l'arrêt 5 mois .
    Ballon à 65° l'hiver peu de rendement.
    Mi saison ballon à 45°, les mois intéressants un peu mars puis avril il y a encore du chauffage où le soleil intervient de même parfois en octobre,les autres mois d'été soleil seul
    Ballon 500l, avec sonde milieu ballon et ht ballon. La chaudière ne fait que chauffer le ballon quand c'est besoin. L'eau des radiateurs est réchauffée par un échangeur dans le ballon.
    Cordialement.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.

  20. #11300
    brunoguzzi

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Salut tout le monde,

    ça fait environ deux ans que je ne suis pas intervenu sur le forum

    Deux ans que de toute façon j'avais oublié le fonctionnement de ma chaudière tant elle s'est faite oublier et comparé à l'enfer qu'elle m'a fait vivre au début je suis au anges...

    Comme bon nombre d'entre nous mon installateur à pris le (gros) chèque puis il m'a laissé tout seul.

    Dans mon cas c'était par méconnaissance de la bète et par manque d'envie de la connaître.

    Alors c'est moi qui est appris à la connaître, pour mieux l'oublier.

    J'ai eu d'énormes problèmes d'aspiration dès le début car le plus souvent elle se mettais en défaut.

    Personne n'avait su m'expliquer quoi faire alors j'ai ouvert la trémie interne, j'ai observé, j'ai encore observé et au bout d'un moment une évidence m'est apparue concernant le cheminement de l'air et j'ai fais une modification avec un morceau de scotch alu.

    Ô miracle cela s'est mis à fonctionner !!!

    J'étais tellement content que j'en ai fait une vidéo sur Youtube pour partager ma solution et aussi tacler gentiment OKOFEN car j'étais scandalisé qu'on puisse me livrer une machine inopérante et que ce soit moi, client lambda, qui la rende opérante à la Mc Gyver.

    J'ai mis en ligne cette vidéo alors que j'avais un retour d'expérience de quelques jours sans défaut (a comparer avec tous les jours en défaut...)

    Cette vidéo j'avais mis le lien ici en me disant que c'est là où elle rendrait le plus service.

    Et en effet avec le titre "astuce pour éradiquer les défauts d'aspiration granulés sur Okofen Smart XS" 10000 d'entre vous l'ont vu et Okofen aussi.

    10000 personnes ont été curieuses de savoir comment éradiquer les défauts d'aspiration donc je ne devais pas être un cas isolé.

    2 ans ont passé.
    Mon scotch est toujours en place et je n'ai plus jamais eu de problème d'aspiration.

    J'aurais pu en rester là mais le cancer est passé aussi et j'ai failli y passer.

    Alors quand j'ai été à nouveau en mesure de bricoler j'ai décidé de filmer ce que je faisais et de créer une "vraie" chaine Youtube.

    J'en ai eu envie et je l'ai fait parce que j'étais vivant...c'est con mais c'est vrai.

    Et dans le cadre de cette chaîne je me suis dis que je n'avais pas fait de retour d'expérience sur mon scotch et moi qui n'aime pas quand un fil de discussion se finit sans que le créateur du post nous tienne au courant du résultat de l'aide apportée... je me devais de faire un retour.

    Le retour il était simple car comme je vous l'ai dit depuis ça marche et c'est super.... mais j'ai eu envie de voir comment ça fonctionnait.

    J'ai acheté une plaque de Polycarbonate de 6mm d'épaisseur pour remplacer le couvercle de la trémie et filmer ce qui se passe lors d'une aspiration.

    Et bien j'étais très loin d'imaginer ce que j'ai vu et filmé et je suis certain que chez OKOFEN il ne savent pas non plus.

    Pour rendre à César ce qui appartient à César et pour ne pas faire de suspense inutile à qui est emmerdé en hiver, la bonne solution elle m'a été donnée ici alors que j'avais déjà posé mon scotch.

    La solution c'est POST FONCTIONNEMENT sur +0

    La mienne était sur +5 et à ce propos je suis extrèmement curieux de savoir si c'est le réglage d'origine à la livraison de la machine ou si c'est mon installateur en chef qui m'a mis des réglages au hasard...

    Concrètement, savez vous ce que ça fait dans la trémie un réglage à +0 et un réglage à +5 ? Qu'est ce qu'il se passe là dedans ?

    Ici il y en a sans doute qui ont une idée mais chez OKOFEN tout ce qu'ils ont fais c'est m'enlever le réducteur de la trémie et me modifier les degrés de curvage des coudes de tuyaux d'aspiration sans toucher au réglage de post fonctionnement et honnêtement à ce moment là je les trouvais tellement incompétent que j'avais l'impression qu'ils tentait des truc au hasard sans comprendre et qu'ils étaient limite de me dire d'allumer 3 batons d'encens et deux cierges juste au cas ou...

    Je suis là ce soir car si ma première vidéo en a intérréssé pas mal et qu'il y en a qui sont toujours embété.... post fonctionnement sur +0 dans le menu turbine et je suis certain que c'est valable pour tous les modèles de chaudière OKOFEN.

    Par contre si en plus de réparer vous voulez savoir, et voir en image pourquoi ça marche avec ou sans scotch et en +0 ou en +5.... je suis en train de tourner la vidéo et de la monter pour une diffusion pas ce dimanche mais le dimanche18 janvier à 11h30.

    J'ai trouvé ultra interréssant de voir ça et j'espère que ça vous interessera aussi.

    Quand la vidéo sortira je reviendrais mettre le lien ici mais idéalement je vous invite à venir voir ma chaine et à vous y abonner.

    Comme ça vous serez notifié mais surtout la seule chance que les femmes se retournent dans la rue sur un cancéreux de 53 ans et 120 kg c'est que j'ai des milliers d'abonnés et que je devienne célèbre.....mais ça reste entre nous car si ma femme l'apprend...... on peut survivre au cancer mais pas à ma femme en colère!!!

    Et plus sérieusement ça me prend un temps fou et ça me plaît beaucoup mais il faut avouer que lorsque je vois le compteur des abonnées augmenter ça fait vachement plaisir et pour l'instant on est 382 convives

    Ma chaine s'appelle ON RÉPARE TOUT ON CASSE RIEN (et inversement) ou @ORTOCREI
    http://youtube.com/@ORTOCREI?sub_confirmation=1

    et tiens soyons hors sujet du bricolage mais juste au cas où vous aimiez les sketchs satiriques je me suis aussi lancé là dedans aussi car si je galère souvent en bricolage...pour faire le couillon l'inspiration me vient toujours

    Dans cette aventure on est 88 pour l'instant et j'espère qu'à l'ère de l'intelligence artificielle il reste de la place pour la connerie naturelle
    http://youtube.com/@TRANCHESDEPRESID...confirmation=1

    Merci par avance pour le soutien et j'ai hâte d'avoir vos retours sur la vidéo sur le systême d'aspiration quand elle sera en ligne

    A plus

    Bruno

  21. #11301
    Martin695

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour,

    Merci pour ces actions qui aident la communauté et pour ce message positif et plein d'humour.

    Martin

  22. #11302
    Pilpoill

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Citation Envoyé par brunoguzzi Voir le message
    Salut tout le monde,

    ça fait environ deux ans que je ne suis pas intervenu sur le forum

    Deux ans que de toute façon j'avais oublié le fonctionnement de ma chaudière tant elle s'est faite oublier et comparé à l'enfer qu'elle m'a fait vivre au début je suis au anges...

    Comme bon nombre d'entre nous mon installateur à pris le (gros) chèque puis il m'a laissé tout seul.

    Dans mon cas c'était par méconnaissance de la bète et par manque d'envie de la connaître.

    Alors c'est moi qui est appris à la connaître, pour mieux l'oublier.

    J'ai eu d'énormes problèmes d'aspiration dès le début car le plus souvent elle se mettais en défaut.

    Personne n'avait su m'expliquer quoi faire alors j'ai ouvert la trémie interne, j'ai observé, j'ai encore observé et au bout d'un moment une évidence m'est apparue concernant le cheminement de l'air et j'ai fais une modification avec un morceau de scotch alu.

    Ô miracle cela s'est mis à fonctionner !!!

    J'étais tellement content que j'en ai fait une vidéo sur Youtube pour partager ma solution et aussi tacler gentiment OKOFEN car j'étais scandalisé qu'on puisse me livrer une machine inopérante et que ce soit moi, client lambda, qui la rende opérante à la Mc Gyver.

    J'ai mis en ligne cette vidéo alors que j'avais un retour d'expérience de quelques jours sans défaut (a comparer avec tous les jours en défaut...)

    Cette vidéo j'avais mis le lien ici en me disant que c'est là où elle rendrait le plus service.

    Et en effet avec le titre "astuce pour éradiquer les défauts d'aspiration granulés sur Okofen Smart XS" 10000 d'entre vous l'ont vu et Okofen aussi.

    10000 personnes ont été curieuses de savoir comment éradiquer les défauts d'aspiration donc je ne devais pas être un cas isolé.

    2 ans ont passé.
    Mon scotch est toujours en place et je n'ai plus jamais eu de problème d'aspiration.

    J'aurais pu en rester là mais le cancer est passé aussi et j'ai failli y passer.

    Alors quand j'ai été à nouveau en mesure de bricoler j'ai décidé de filmer ce que je faisais et de créer une "vraie" chaine Youtube.

    J'en ai eu envie et je l'ai fait parce que j'étais vivant...c'est con mais c'est vrai.

    Et dans le cadre de cette chaîne je me suis dis que je n'avais pas fait de retour d'expérience sur mon scotch et moi qui n'aime pas quand un fil de discussion se finit sans que le créateur du post nous tienne au courant du résultat de l'aide apportée... je me devais de faire un retour.

    Le retour il était simple car comme je vous l'ai dit depuis ça marche et c'est super.... mais j'ai eu envie de voir comment ça fonctionnait.

    J'ai acheté une plaque de Polycarbonate de 6mm d'épaisseur pour remplacer le couvercle de la trémie et filmer ce qui se passe lors d'une aspiration.

    Et bien j'étais très loin d'imaginer ce que j'ai vu et filmé et je suis certain que chez OKOFEN il ne savent pas non plus.

    Pour rendre à César ce qui appartient à César et pour ne pas faire de suspense inutile à qui est emmerdé en hiver, la bonne solution elle m'a été donnée ici alors que j'avais déjà posé mon scotch.

    La solution c'est POST FONCTIONNEMENT sur +0

    La mienne était sur +5 et à ce propos je suis extrèmement curieux de savoir si c'est le réglage d'origine à la livraison de la machine ou si c'est mon installateur en chef qui m'a mis des réglages au hasard...

    Concrètement, savez vous ce que ça fait dans la trémie un réglage à +0 et un réglage à +5 ? Qu'est ce qu'il se passe là dedans ?

    Ici il y en a sans doute qui ont une idée mais chez OKOFEN tout ce qu'ils ont fais c'est m'enlever le réducteur de la trémie et me modifier les degrés de curvage des coudes de tuyaux d'aspiration sans toucher au réglage de post fonctionnement et honnêtement à ce moment là je les trouvais tellement incompétent que j'avais l'impression qu'ils tentait des truc au hasard sans comprendre et qu'ils étaient limite de me dire d'allumer 3 batons d'encens et deux cierges juste au cas ou...

    Je suis là ce soir car si ma première vidéo en a intérréssé pas mal et qu'il y en a qui sont toujours embété.... post fonctionnement sur +0 dans le menu turbine et je suis certain que c'est valable pour tous les modèles de chaudière OKOFEN.

    Par contre si en plus de réparer vous voulez savoir, et voir en image pourquoi ça marche avec ou sans scotch et en +0 ou en +5.... je suis en train de tourner la vidéo et de la monter pour une diffusion pas ce dimanche mais le dimanche18 janvier à 11h30.

    J'ai trouvé ultra interréssant de voir ça et j'espère que ça vous interessera aussi.

    Quand la vidéo sortira je reviendrais mettre le lien ici mais idéalement je vous invite à venir voir ma chaine et à vous y abonner.

    Comme ça vous serez notifié mais surtout la seule chance que les femmes se retournent dans la rue sur un cancéreux de 53 ans et 120 kg c'est que j'ai des milliers d'abonnés et que je devienne célèbre.....mais ça reste entre nous car si ma femme l'apprend...... on peut survivre au cancer mais pas à ma femme en colère!!!

    Et plus sérieusement ça me prend un temps fou et ça me plaît beaucoup mais il faut avouer que lorsque je vois le compteur des abonnées augmenter ça fait vachement plaisir et pour l'instant on est 382 convives

    Ma chaine s'appelle ON RÉPARE TOUT ON CASSE RIEN (et inversement) ou @ORTOCREI
    http://youtube.com/@ORTOCREI?sub_confirmation=1

    et tiens soyons hors sujet du bricolage mais juste au cas où vous aimiez les sketchs satiriques je me suis aussi lancé là dedans aussi car si je galère souvent en bricolage...pour faire le couillon l'inspiration me vient toujours

    Dans cette aventure on est 88 pour l'instant et j'espère qu'à l'ère de l'intelligence artificielle il reste de la place pour la connerie naturelle
    http://youtube.com/@TRANCHESDEPRESID...confirmation=1

    Merci par avance pour le soutien et j'ai hâte d'avoir vos retours sur la vidéo sur le systême d'aspiration quand elle sera en ligne

    A plus

    Bruno

    Bonjour, tout d'abord je te souhaite un rétablissement du mieux possible !

    Je t'avais donné le paramètre à vérifier/rectfier à l'époque mais tu étais loin d'en être convaincu
    Quand je dis que chez O ils sont loin d'être tous au même niveau, sans compter le côté hautain des derniers rescapés de la vague de licenciement, ils auraient pu conserver les bons !
    Chaque jour qui passe me donne raison vu tous les cas que je continue d'étudier, le plus dur étant de s'insérer entre le propriétaire qui est dépassé et son installateur/technicien bonux.

    Copie d'écran, je n'ai pas réussi le multi-quote :

    Nom : Capture d’écran 2026-01-10 110803.jpg
Affichages : 88
Taille : 79,6 Ko
    Tombé dans une marmite verte en 2017

  23. #11303
    manet942

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour Brunoguzzy
    Vu les chaînes..Bien.
    J'attends avec impatience la vidéo sur la post combustion.
    J'utilise Okofen depuis 16 ans !
    Cordialement.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.

  24. #11304
    brunoguzzi

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Salut César ou plutôt Pilpoil et il faut rendre à Pilpoil ce qui appartient à Pilpoil

    Je confesse que je n'avais pas regardé mon ancienne vidéo avant de faire la nouvelle et je viens de la regarder à l'instant car ma mémoire me lachait et je voulais éclaircir un truc.

    Déja merci PilPoil car je te cite dans la première vidéo comme m'ayant donné un conseil auquel je ne croyais pas trop alors qu'en fait il s'avère que c'était le conseil salvateur.

    Et en plus ce matin j'ai continué à faire mes vidéos avec la plaque de polycarbonate et j'ai encore découvert une nouvelle chose...

    J'ai remis mon scotch et j'ai testé avec le post fonctionnement sur +5 (Ce que j'appelle dans la vidéo déjà en ligne la post combustion )

    Le résultat est implacable...tôt ou tard j'aurais eu des défauts et là je me suis dis : OK là je me souviens que j'avais mis sur +0 en plus du scotch. J'y croyais pas mais ça mangeais pas de pain et ça fait donc deux ans que la chaudière fonctionne en post fonctionnement +0 et mon scotch.

    Deux ans que j'attribue cette réussite à mon scotch alors qu'en fait ça vient uniquement du réglage à +0 donné par Pilpoil.

    Le résultat est tellement implacable que je me souvenais avoir tourné la vidéo avec un recul de 8 ou 9 jours et j'ai vu ce matin que jamais de la vie j'aurais pu passer 8 jours sans défaut avec scotch et réglage à +5 alors je suis allé revoir la vidéo pour comprendre et je pense que j'ai compris.

    A 8:40 je dis que je vais LAISSER la post combustion sur zéro.

    Pour faire l'experience sans scotch mais comme le scotch s'est avéré très chiant a enlever et que j'y croyais pas trop j'ai laissé comme ça. Scotch et +0

    Mais j'ai dis "laisser" et pas "mettre sur 0" ce qui signifie que pendant les 9 jours de recul je n'étais pas en scotch et +5 mais en scotch et +0

    Pas depuis le début forcément sinon ça aurait fonctionné et je n'aurais pas mis le scotch mais à mon avis j'ai dû avoir connaissance et mettre le réglage préconisé par Pilpoil très peu de temps après avoir mis mon scotch et qu'entre les deux j'ai juste eu de la chance qu'il n'y ai pas de défaut.

    Rajouté à cela de l'auto persuasion que mon scotch avait tout résolu vu au final la logique de ce que j'ai observé et de ce que j'ai dis...

    Et là où c'est drôle et ou je persiste et signe dans mes propos, c'est qu'au vu de mes nouvelles observations je sais que je me trompais dans mon analyse mais pensez vous que j'aurais été déjugé ?

    Pendant ces deux ans j'ai eu deux fois un technico-commercial de la zone sud ouest (Occitanie)

    La première fois lors du premier entretien de ma chaudière qui a été lunaire...

    6 tonnes de granulés ( 700€/T à l'époque) consommés et un encrassement tel que ma chaudière faisait un bruit énorme, vibrait et dégageait de la fumée à chaque démarrage.

    L'entretien a été avancé de deux mois et là il a fallu une journée entière pour la nettoyer. 4h de plus que la normale et sur ces 4h, 2h ont été prise en charge par mon nouveau prestataire et 2 pour ma pomme. Sans compter que maintenant je sais qu'une consommation normale de ma chaudière sur une saison c'est environ 3.5 à 4T mais lors de l'entretien le nouvel artisan m'a dit qu'il était certain que j'avais fortement surconsommé.

    J'ai donc eu le technico commercial de la zone qui en fait me connaissait vu qu'Okofen avait vu ma vidéo.
    M'a t'il dit que je me trompais parce ça et ça ? Non...j'avais trouvé une bonne solution et il m'a rassuré sur le fait que ce scotch alu ne pouvait pas poser de probleme technique autre qu'un petit morceau ça et là qui serait acheminé dans le cendrier ou nettoyé lors de l'entretien annuel.

    Il m'avait aussi dit qu'il passerait me voir parce qu'il me devait un passage.

    Car oui, j'ai payé 600€ de frais de mise en service par OKOFEN mais ils ne sont pas venu et c'est la chèvre qui a installé la chaudière qui a lui même fais la mise en service... dans l'aviation ça fait tomber des 737 MAX et chez moi ça m'a apporté une mise en service non conforme ayant eu pour conséquence des malfaçons, pas de vraie explication de fonctionnement puis ensuite surconsommation, gros entretien, beaucoup beaucoup de stress...

    Bref je lui ai dis qu'il ne me devait pas un passage mais un passage et toutes les conséquences de leur manquement et il m'a répondu qu'il passerait et qu'on discuterai de ce qu'il est possible de faire.

    Il m'a endormi et il n'est jamais passé...

    Je par du principe que chacun connaît son boulot et sais ce qu'il a a faire et moi je déteste courir après les gens

    Mais au bout d'un an j'ai rappelé pour faire part de mon mécontentement, et en gros les dysfonctionnements ne viennent pas d'eux mais de l'installateur (qui leur a payé la mise en service mais ne les a pas appelé) donc responsable mais pas coupable.

    Bref il me devait me rappeler et me tenir au courant...il y a un mois et demi...

    Pour en revenir au scotch et ma demande que ce soit remplaçé par une pièce okofen et bien puisque ça marche bien avec le scotch alors il faut que je laisse le scotch... ce a quoi j'ai répondu que si demain je vends ma maison je ne compte pas dire à l'acheteur "regardez la belle chaudière neuve...par contre retirez pas le scotch..."

    Mais s'il connaissais le pourquoi du comment de la chaudière qu'il vend, s'il avait vu ce que moi j'ai vu et filmé il m'aurait dit tout net....mais monsieur on ne va pas enlever le scotch et le remplacer par une plaque métalique...il ne sert à rien votre scotch par que ci et parce que ça...

    Mais non...moi je me suis trompé mais c'est pas mon métier et c'est une réaction technique à mon abandon par Okofen.... par contre que eux ne le sache pas et ne rappelle jamais ça fait d'eux des incompétents et des gens pas sérieux.

    Une chaudière à prix made in AUSTRIA et un SAV made in AliExpress

    Et si OKOFEN me lit mais je pense que je le redirai dans ma vidéo : Faîtes un Pont d'Or à PilPoil pour l'embaucher à votre service technique pour que vous arretiez de vous ridiculiser par votre incompétence.

    A très bientôt

    Bruno

  25. #11305
    remip22

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour à tous,
    Merci pour ce sujet qui a déjà su répondre à bon nombre de mes interrogations et aussi m'apporter pleins d'info sur ces chaudières !
    Je suis équipé depuis peu d'une smart XL (achetée d'occasion, auto installée et mis en service avec l'aide d'un installateur.)

    Je poste ici car depuis quelques jours j'entends un grincement au niveau du système de décendrage dès qu'il se met en marche. J'ai tenté de graisser la chaine avec un peu d'huile mais ça n'a rien changé.
    Est-ce que ce problème est connu et existe-t-il une solution ?
    J'ai réalisé l'entretien il y a peu de temps mais la procédure d'okofen ne mentionnait rien de spécial à ce niveau là (à part vider le cendrier et aspirer le foyer...)

    D'avance merci pour votre aide.

    Rémi

  26. #11306
    brunoguzzi

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Merci Martin et Manet. Et avec plaisir

  27. #11307
    brunoguzzi

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Salut Rémi

    Je que tu parle d'une Smart XS ? La même que la mienne.

    Alors selon moi tu parles d'endroits différents de ta chaudière avec diverses possibilités de grincements.

    Le cendrier en bas à droite quand tu es face à ta chaudière avec possibilité de grincement de la vis sans fin qui amène les cendres du dessous du foyer jusqu'au cendrier.

    Le foyer avec possibilité de la vis sans fin qui amène les pellets de la trémie intermédiaire jusqu'au foyer.

    Et le système de ramonage qui est derrière le foyer par là où les fumées s'échappent et qui est constitué d'espèce de tiges avec pas de vis sans fin dont il me semble qu'elles tournent sur elles même ce qui les fait monter puis retomber sèchement pour décoller la suie qui s'accumule et une fois tombée en bas s'évacue avec de l'eau... je suis pas sûr que le système fonctionne exactement comme cela mais je pense que ce qui grince ce sont ces tiges dans leur fourreau.

    Je ne vois pas où est la chaine qui les actionnent et je ne pense pas qu'une chaîne puisse grincer fortement.
    Sur la mienne il y a aussi des bruits de grincement assez important lors de la phase de ramonage automatique qui viennent de ces tiges.

    Je ne sais pas si c'est nouveau ou normal car a part ces derniers jours où je suis toujours sur la bête, elle fait sa vie sans moi et je n'ai pas fait attention.

    Du coup la réponse qui te sera apportée par les pros m'intéresse aussi

  28. #11308
    francois777

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonsoir,
    J ai une pellematic compact 18kw depuis 2 ans et demi. J'aimerais savoir à quelle température vous régler votre chaude. Et combien d'heures par jour ?
    Merci.

  29. #11309
    francois777

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    *eau chaude

  30. #11310
    brunoguzzi

    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN

    Bonjour,

    Pour ma part 13h-22h toute la semaine+ weekend

    On est 5

    Consigne 65 degrés avec augmentation +5
    Mini ECS 40

    Hystérésis marche +25

    Priorité arrêt
    Booster marche (18kw pour l'ecs soit le max de mon modèle - pour le chauffage je suis à 10kw 95% du temps.

    Énergie restante utilisée sur arrêt

    Cette configuration fait une bonne grosse chauffe par jour et ça suffit pour un usage normal.

    Si velléité de bain dès que le bain commence à couler je mets charge ECS sur marche.

    L'hiver par contre l'ecs est toujours à minima à la température de la chaudière qui fonctionne pour le chauffage.

    Bon dimanche

    Bruno

Discussions similaires

  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 20h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 20h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2016, 15h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/07/2008, 13h22
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...