Rappel de mon installation: Froling P2 de 15 kW et Ballon Tampon de 800 L, 1 circuit radiateurs, pas d'ECS, régulation climatique avec compensation par sonde d'ambiance
Suivi du cycle journalier de marche le 25/11/2017
essai 25112017.png
démarrage à 16h50, arrêt à 23h53 soit environ 7 heures de marche
T sortie (T out), après allumage se stabilise à 75°C qui est la consigne
T fumées monte à 120°c au démarrage puis se stabilise vers 105°C avec oscillations de 100 à 110°C
Alim qui est le débit d'alimentation en granulés oscille de 40 à 50°C
T dep2 qui est la température au départ du circuit de chauffage reste proche de 40°C qui est la consigne calculée à partir de la loi d'eau et de T ext
Comme la chaudière alimente en premier lieu le chauffage, l'eau chaude remplit lentement le BT: T haut BT est la première à remonter à partir de 19h
T milieu BT remonte plus tard à partir de 20h40 et T bas BT ne remonte qu'à partir de 23h20. A 23h53 T bas BT atteint 55°C soit T out -20°C, ce qui provoque l'arrêt de la chaudière.
Zoom sur le démarrage à froid le 25/11/2017 à 16h50
demar 25112017.png
16:50:00 phase "mise en température": durée 95 s, alim 100%, air 70%, extrac (extracteur de fumées)= 100%, allumeur on
O2 monte en 1 minute (chauffage de la sonde Lambda) jusqu'à 20% env.
16:51:35 phase "préchauffage", durée 120 s, alim. 0%, air 45%, extrac 100%, allumeur on, c'est dans cette phase que les premiers granulés s'allument
16:53:35"chauffage" sans passer par "allumage", car T fumée - T out >10°C, dès le passage en "chauffage" l'allumeur s'arrête, mais extrac reste à 100%
alim. granulés ainsi que air in suivent une rampe qui a été paramétrée et qui se déduit de T fumées
17:07:00 alim=94%, T fumées= 115°C, fin de rampe de montée passage en régulation, extract descend à 25% progressivement
17:08:00 T sortie>65°C, la pompe de recirculation et chargement BT passe de 0% à 50%, début de fourniture d'eau chaude
17:11:30 T out=71°C la pompe recirculation passe progressivement de 50 à 100% lorsque T out atteint 75°C (la consigne)
O2 résiduel part de 20% à 16:53 puis descend peu à peu, puis 1 marche au passage extract de 100%,
O2 chute à 10% puis remonte à partir de 17h20 pour se stabiliser aux alentours de13%.
-----