Hello! Ville proche : Colmar ou Mulhouse!
Pour mon automate a dapté sur ta chaudiére , c'est a voir!
@plus
-----
Hello! Ville proche : Colmar ou Mulhouse!
Pour mon automate a dapté sur ta chaudiére , c'est a voir!
@plus
Slt tlm,
je déterre un peu le sujet mais je me suis aussi lancé dans l'autoconstruction d'un bruleur à granulés
Je joint les premières photos et 2 vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=p6KLn1uJJ9E
http://www.youtube.com/watch?v=vRD_m...ature=youtu.be
Images postées en pièces jointes.
Dernière modification par Philou67 ; 18/11/2013 à 11h01.
Salut dédé !
Pas mal ton brûleur!
tu a quoi comme diamètre de tube intérieure ?
Par contre ta ventilation est trop importante je pense! tu a essayé de réduire aspiration de ton ventlo ?
Je pense a la consommation de pellet !
@plus
Slt,
j'ai un variateur sur le ventilo et surtout je vais ajouter un volet de réglage de l'air, pour avoir une combustion optimal.
Je vais me servir d'un analyser de combustion pour affiner.
Slt,
je vais pas polluer ce post alors la suite ici : http://www.econologie.com/forums/aut...s-vt12894.html
Bonjour Alterboss
vous parliez d'un allumeur céramique jap
il ya aurait il moyen d'obtenir en mp ou il serait possible de s'en procurer .
j'ai remplacer celui de ma chaudière P...e l'an dernier ( 250 euros ) et il est déjà hs ...
un tuyau éventuellement aussi pour une sonde foyer qui crâme quasi chaque année malgré le fourreau que je lui ai fait ...
merci
christophe
Bonjour,
nouveau participant à ce forum, mais utilisant un px21 depuis 7 ans monté sur une chaudière Francia-Hoval (TKU30) de 1974. Le seul défaut de ce brûleur c'est son pilotage. Donc je suis intéressé par une nouvelle carte ou le système de pilotage par PC, mais je n'y connait rien en programmation. J'aimerai surtout faire varier le seuil de température de redémarrage, car avec la carte d'origine il est fixe (_5°C), et avoir une vue sur tout les réglages et possibilités de les modifier : souvent à cause du changement de la qualité des granulés. Est ce que ton système inclus une sonde lambda pour contrôler les fumées et donc régler la vitesse du ventilo. La seule amélioration à mon brûleur c'est la pose d'une résistance de démarrage en céramique.Merci pour ta réponse.
Bonjour breizhpellet !
Mon système est simple ! mon brûleur est gérer pas un petit automate siemens ! donc un programme perso !
pas de sonde !
Mon brûleur ce met en route dé que le thermostat de la chaudière s'enclenche , et le cycle ce termine dé que la température est atteinte !
Allumage du brûleur par détection de flamme !
@plus
bonjour ,
je viens de découvrir votre réalisation et je suis vivement intéressé par votre réalisation.je n'ai pas construit le brûleur , je fonctionne avec un brûleur acheté de la marque EFFECTA (suede) l'allumage se fait avec une résistance alimentée en 220v,les démarrages sont fréquents ,5000 pour une année,la durée de vie de la résistance est de 2 ans maxi.la résistance coûte une centaine d'euros,aussi je suis à la recherche d'une solution pour, soit utiliser une résistance de récupération ( moins cher), soit fabriquer une résistance , mais je bute sur la réalisation.c'est pourquoi votre votre projet d'utiliser une bougie de chauffe m'intéresse, pouvez vous me dire qu'elle solution avez vous adoptée. merci
Bonjour,
peux tu donner les dimensions de ta résistance ? Moi, j'ai acheté celle de mon bruleur http://crystaltechnica.com/opencart/...ory&path=59_69; il est garanti +- 90000 allumages, je verrai à l'usage.
bonjour bigoulu22
le lien est intéressant,( mais je ne pratique aucune langue étrangère!)j'ai mis en pièce jointe des photos concernant la résistance en question, ses dimensions:20x20x110mm
Bonsoir,
c'est une résistance à allumage par contact avec le pellet, la mienne nécessite une arrivée d'air (comme un décapeur thermique) Je vais voir ce que je peux trouver;
il ya déjà celle-ci: http://www.belalternative-shop.be/pieces-detachees-bruleurs-pellets/35-resistance-d-allumage-standard-400-w.html
A+
Dernière modification par bigoulu22 ; 25/11/2014 à 20h44.
Bonsoir,Bigoulu 22
C'est tout à fait celle ci( la résistance),2 saisons de chauffe de durée de vie ,c'est trop faible, je suis peut être tombé sur une mauvaise,
Il faudrait que je puisse limiter les démarrages car il y a une chose qui m'échappe,le brûleur s'arrête avant la température haute,il se met en phase de refroidissement, puis il reprend son cycle pour atteindre cette fois la th haute.(ça voudrait dire que le brûleur est trop chaud!)j'ai bien essayé de changer les paramètres de la ventilation mais je ne sais pas ou je vais!! ils sont classés en 3 parties : ventil haute 60%, ventil bas 30%, et ventil bas exprimé cette fois par oui ou non??? que choisir ??
J'ai bien la doc réservée à l'installateur mais il n'y a rien, sur la ventil bas exprimée par oui ou non :la ventil haute aurait une influence sur la puissance, la ventil bas réduit la puissance avant l'arrêt !c'est toutes les données dont je disposes !
Si tu as un avis sur la question , je suis preneur!!
Dernière modification par monduf ; 27/11/2014 à 18h05.
bonsoir,breizhpellet
Tu parles de piloter ton brûleur par un pc !j'aimerais savoir comment tu fais car à ma connaissance il n'y a pas d'entrée ni de sortie ? quelle interface utilises tu ???
Bonsoir,Bigoulu 22
C'est tout à fait celle ci( la résistance),2 saisons de chauffe de durée de vie ,c'est trop faible, je suis peut être tombé sur une mauvaise,
Il faudrait que je puisse limiter les démarrages car il y a une chose qui m'échappe,le brûleur s'arrête avant la température haute,il se met en phase de refroidissement, puis il reprend son cycle pour atteindre cette fois la th haute.(ça voudrait dire que le brûleur est trop chaud!)j'ai bien essayé de changer les paramètres de la ventilation mais je ne sais pas ou je vais!! ils sont classés en 3 parties : ventil haute 60%, ventil bas 30%, et ventil bas exprimé cette fois par oui ou non??? que choisir ??
J'ai bien la doc réservée à l'installateur mais il n'y a rien, sur la ventil bas exprimée par oui ou non :la ventil haute aurait une influence sur la puissance, la ventil bas réduit la puissance avant l'arrêt !c'est toutes les données dont je disposes !
Si tu as un avis sur la question , je suis preneur!!
Salut monduf,
désolé pour toi mais mon bruleur fonctionne sans modulation en tout ou rien . Ce que je peux te dire, c'est que toute la partie electronique du mien avait brulé ( de ma faute, marre de changer le crayon allumeur une fois par mois et remplacé par un décapeur thermique qui s'est embrasé !
Je suis donc reparti avec seulement le ventilateur mono vitesse , le détecteur de lumière est un truc basique d'éclairage, celui-ci commande un relais basculeur qui gère l'allumeur céramique et l'arrivée de pellet pour l'allumage . Dès que la lumière actionne la sonde, un relais clignoteur asymétrique enclenche les tempo pellet et ceci tant que la sonde chaudière est en demande. Une fois à température, la sonde rebascule le tout en attente et dès qu'il y a demande, le cycle recommence.
J'aurais pu opter pour un automate programmable pour refaire le pilotage mais j'ai préféré l'option des relais parce que je peux régler les tempo en temps réel, que je ne suis plus dépendant d'un seul composant qu'il faut reprogrammer en cas de panne, que ceux-ci sont facilement trouvables sur le net en occasion à pas cher, que je ne suis pas obligé de trimballer un ordi à chaque fois que je change un paramètre vu que la chaudière est dans un local séparé de la maison. Un autre aspect à ne pas négliger est la qualité du granulé, même si je fais confiance à mon fournisseur, lui-même ne peut garantir à 100% son homogénéité entre deux livraisons donc un petit réglage rapide et c'est reparti.
Voili, voilo mes options concernant le fonctionnement du bruleur, si tu veux en savoir plus, n'hésites pas
A+
bonjour bigoulu22
ta solution est très intéressante (relais , tempo,..., plus simple à dépanner qu'un mille pattes)je viens de regarder les allumeurs céramiques,( pas cher,semble même réparable )
Si c'est possible,peux tu m'envoyer un schéma élec de ton montage?
A+
Bonsoir à tous,
Petite incursion dans ce long post, pour vous dire que j'ai rencontré la légende "MICH 68" et j'ai pu voir de mes yeux ebahis le travail de l'artiste. Chapeau bas Michel. ! Un homme polyvalent dont les multiples talents se concrétisent en chefs euvres et je pèse mes mots. Grande lecon. Bravo et merci de partager ton immense experience. A bientôt fiatlux68fs:
Bonjour fiatlux68!
Merci pour tes commentaires!
Ce fut un plaisir !
Une petite citation pour résumer ! ! Une possession non partagée est une possession morte !
@bientôt
Michel
Bonjour a tous je déterre un vieux sujet pour vous mais bien envie de me lancer dans cette construction. CI mich68 pouvait envoyer des dimension et des schema pour le fonctionnement. J ai vu vos photos mais pas super pour une realisation. A plus
Bonjour Ecureuil35,
je suis nouveau sur le forum et intéressé par ton expérience sur le PX21. J'ai acheté récemment une chaudière à pellets équipée de ce brûleur et rencontre quelques problèmes: tombe en alarme tous les 3-4 jours car accumulation de cendres solidifiées dans le creuset et après le nettoyage de celui-ci ce n'est qu'après plusieurs redémarrage qu'elle reprend.
C'est ennuyant ces coupures de chauffage intempestives et je pense que c'est dû a une mauvaise gestion du brûleur qui d'origine à l'air très simpliste.
Je suis technicien en électronique et informatique (en retraite) et c'est pourquoi j'ai flashé sur ton post (il est vrai de 2013!) et j'aimerais en savoir plus sur ta réalisation.
Bonjour Alterboss,
Je suis intéressé par ce module, pourrais-je en savoir plus car je viens d'installer une chaudière d'occasion équipée de ce brûleur et il me fait beaucoup de caprices.
Cordialement,