Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC



  1. #1
    invitee6a3aef5

    Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC


    ------

    Bonjour à tous.
    Mes parents ont fait l’acquisition d'une chaudière à pellets de bois il y a 2 ans , mais cette machine est une catastrophe du point de vue de la gestion électronique par le régulateur. La notice est si mal traduite et compliqué que tous les chauffagistes que l'on a contactés s'y cassent les dents, et en gros , je suis le seul à réussir à la faire fonctionner... (pourtant je me suis contenté de prendre la notice et de me documenter quand je ne comprenais pas un point).
    (Au passage , on ne peut plus faire appel à l'installateur , ce dernier a mis la clef sous la porte, et la durée de garantie de la machine est dépassée)

    Désormais , la chaudière fonctionne , mais un ballon a été installé entre le circuit d'eau de la chaudière et le circuit des radiateurs, Le problème est que l'eau chauffe bien dans le premier circuit (entre la chaudière et le ballon) , mais ne sort pas du ballon pour aller vers les radiateurs .
    Les deux tuyaux sortant du ballon pour aller vers les radiateurs passent par une vanne , équipée d'un servomoteur de vanne Promix AVC , qui semble maintenant ne plus fonctionner (tous les voyants du servomoteur sont éteints , et ce qui semble être des parties mobiles visibles se trouvant sur la vanne ,ne bougent pas).
    Ce servomoteur est branché sur le régulateur de la chaudière.

    Ma question est : Est il possible de brancher ce servomoteur directement sur le 220volt de la maison ,sans passer par le régulateur de la chaudière, en le faisant fonctionner en mode automatique (il est indiqué sur la notice qu'il y a un mode automatique et un mode manuel , actuellement il est en mode manuel) . Car le régulateur de la chaudière a un fonctionnement très mauvais et aléatoire et j'aimerais si possible m'en passer pour éliminer une cause possible de panne dans le circuit.


    Voici la notice du servomoteur: http://www.calideal.com/media/notice...teur-svm3p.pdf

    Il y a une partie avec un schéma électrique , mais je ne le comprends pas bien, je ne sais pas à quoi correspondent ses différentes parties ("3point" , "2points" ou "proportional" ) , ni concrètement à quoi correspondent les branchements indiqués, en particulier au niveau du branchement à la terre.


    Merci d'avance pour votre attention et vos réponses!

    -----

  2. #2
    invitee6a3aef5

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    (au passage , je précise que le tuyau envoyant l'eau vers le ballon depuis la chaudière est chaud , mais pas celui de retour , et que les tuyaux allant du ballon vers la fameuse vanne sont totalement froids... )

  3. #3
    cornychon

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    Bonjour,
    Un cerveau frappé d’AVC, provoque souvent une paralysie brutale de certains organes vitaux.
    Les signes que tu constates correspondent aux zones les plus fréquemment touchées.
    Il est normal que tu ne comprennes pas bien les liaisons indiquées sur le schéma.
    Le mieux est de confier ce problème à un spécialiste.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  4. #4
    invitee6a3aef5

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    Pas mal le jeu de mots
    Plus sérieusement , si je m'y colle , c'est que justement c'est la galère avec les spécialistes qui n'arrivent pas à faire tourner cette chaudière. et vu le cout du déplacement d'un plombier chauffagiste , si on peut éviter d'y faire appel 15 fois , c'est pas plus mal...
    D’où ma question : je cherche juste à savoir si ,oui ou non , on peut faire fonctionner cette vanne sans passer par le régulateur de la chaudière , et comment brancher le servomoteur pour y parvenir.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitee6a3aef5

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    bon , par ailleurs , on va aussi faire changer la pompe qui se trouve entre la chaudière et le ballon par une neuve que l'on a en stock , car elle s'est mise à faire un bruit effroyable lors de la dernière mise en route quand j'ai voulu revérifier quels tuyaux chauffaient (elle était déjà un peu bruyante avant , même quand le chauffage fonctionnait...c'est une vieille pompe qui date de leur ancienne chaudière et qui avait été réutilisée par le chauffagiste lors de l'installation) , avec un peu de chance ce sera juste ça.

    Ceci dit , ma question sur la vanne reste valable , en cas de souci , je veux pouvoir me passer au maximum du régulateur de la chaudière qui est une vraie m***e

  7. #6
    florisound

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    Normalement tu as un accès mécanique manuel à la rotation de la vanne.
    En principe il suffit d’appuyer tout en tournant ça débraye le servomoteur et tu peux régler l’angle de la vanne manuelement.
    Par contre il faut s’assurer que le servomoteur ne soit plus alimenté si non il va reprendre sa position.

    Il y a 3 modes , opératoire possible pour le model 10Y 3 points 2points et proportionnel Celui-ci est alimenté sous 24 V en courant continu .

    Je pense que tu as le mode 3 points sous 220 V. vérifie le marquage .

    Fonctionnement en mode 3 point : le neutre est permanant en 1 tu applique la phase tantôt 2 ou sur 3 et la vanne tourne dans un sens ou dans l’autre.
    Et ne tourne plus si 2 et 3 ne sont plus alimenté.

    Fonctionnement en 2 points : Le neutre est permanant sur 1 ainsi qu’une une phase en 2 le servomoteur tourne vers la fermeture.
    Tu applique une phase en 3 et il s’ouvre.
    Tu retire la phase de 3 et il se referme (pas de point stable il tourne tout le temps). Le choix du sens de rotation s’effectue par les cavaliers.
    Pour l’arreter il faut recouper la phase en 2 .

    Fonctionnement proportionnel (model spécial tres rapide) :

    Le servomoteur est alimenté en 24 V AC ou DC en 1 et 2 .
    Tu applique la consigne en 3 comprise entre 0 V et 10 V referencé en 2 et le servomoteur va chercher sa position entre 0 et 100% de l’ouverture de la vanne .
    3 V egal 30% 6 volt egal 60 % etc…..


    Donc si tu veux actionner manuelement il faut débranché 2 et 3


    Cdt

    JC
    Dernière modification par florisound ; 16/03/2016 à 09h41.

  8. #7
    Tam

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    Bonjour,

    Pour info voici les références des 5Nm

    Nom : Promix AVC.jpg
Affichages : 474
Taille : 47,7 Ko

    http://seltron.eu/actuator-promix%C2%AE-avc05
    Dernière modification par Tam ; 16/03/2016 à 10h11.

  9. #8
    invitee6a3aef5

    Re : Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC

    ok... bon , en effet , c'est quand même assez complexe...
    Il va falloir que je me documente beaucoup plus sur le fonctionnement de ce genre de vanne si je veux vraiment y comprendre quelque chose...
    Je pensais (ou plutôt espérait) que le mode automatique du servomoteur permettait l'ouverture des vannes automatiquement quand l'eau était à une certaine pression ou température dans les tuyaux via un capteur intégré ou à brancher dessus...
    En attendant , il me reste plus qu'à espérer que ça vienne bien de la pompe parce que si c'est la vanne, du coup je suis quand même moyennement chaud pour me lancer dessus comme ça.

    Merci de vos réponses et du temps que vous y avez passé!

    PS , si vous pouvez me dire ce quel intérêt ont les fonctionnements en 2 ou 3 points , je suis quand même preneur!

Discussions similaires

  1. [Thermique] Servomoteur pour vanne 4 voies minimix
    Par invite3db92898 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/11/2014, 15h40
  2. PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur
    Par invite37e289b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/03/2014, 18h49
  3. servomoteur pour vanne melangeuse plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/06/2013, 18h42
  4. Piloter un servomoteur 220V pour vanne 3 voies
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/08/2012, 15h57
  5. [Thermique] Servomoteur vanne 3 voies Landis et Gyr STG 21 : à remplacer !
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2010, 19h08
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...