tube flamme brûleur rouge vif



  1. #1
    invitef4fdcf97

    tube flamme brûleur rouge vif


    ------

    Bonjour,

    Je viens d'installer une chaudière fioul à condensation NEUVE De Dietrich GTU C 124 FF en remplacement de ma vieille chaudière fioul.
    Le brûleur est neuf aussi De Dietrich M 124 CN FF réglage d'usine.

    J'ai vérifié la noirceur des fumées avec smock pump. Le papier test est presque blanc. Je n'ai pas d'analyseur des fumées.

    J'ai 3 questions SVP :
    1) En sortie de ventouse, il y a beaucoup de fumée blanche comme de la vapeur. Est-ce normal ?
    2) Par l’œilleton, je constate que le tube flamme est rouge vif. Est-ce normal ? Ce n'était pas le cas dans ma vieille chaudière.
    3) La notice de montage indique que le siphon de récupération des condensats doit être rempli à moitié pour la mise en route. Lorsque la chaudière fonctionne, le siphon se rempli complètement et l'eau s'évacue. Donc il est plein constamment. Est-ce normal ?

    Je vous remercie
    Cordialement
    Daniel

    -----

  2. #2
    invite062fbcd8

    Re : tube flamme brûleur rouge vif

    Bonjour,

    Réponse à la question 2 : tube rouge vif , ceci est normal . J'ai un bruleur récent ( de 2008 ) sur une ancienne chaudière ( 1982 ), il est rouge vif comme le tien.

    Cordialement

  3. #3
    invitef4fdcf97

    Re : tube flamme brûleur rouge vif

    merci bien

  4. #4
    SK69202

    Re : tube flamme brûleur rouge vif

    1) En sortie de ventouse, il y a beaucoup de fumée blanche comme de la vapeur. Est-ce normal ?
    Oui, les fumées sont suffisamment froides pour que la vapeur d'eau résiduelle condense.
    3) La notice de montage indique que le siphon de récupération des condensats doit être rempli à moitié pour la mise en route. Lorsque la chaudière fonctionne, le siphon se rempli complètement et l'eau s'évacue. Donc il est plein constamment. Est-ce normal ?
    Oui, la chaudière condense et l'eau issue de la condensation s'évacue.

    Noter le niveau de cuve pour estimer la nouvelle consommation.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef4fdcf97

    Re : tube flamme brûleur rouge vif

    merci bien SK69202

    Oui je vais vérifier la nouvelle consommation de fioul
    Cordialement

Discussions similaires

  1. [Thermique] Longueur flamme brûleur chaudière domestique.
    Par dajoe dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2015, 06h48
  2. [Blanc] Pas de propagation de flamme pour un brûleur de cuisinière
    Par invitef8bb25e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 16/02/2015, 10h14
  3. [Thermique] Brûleur Buderus Flamme Bleue Logatop BE-A1.1-21 [résolu]
    Par invitece11641e dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 25/09/2012, 14h00
  4. [Thermique] Bruleur fioul SLCF: flamme intermittentes ! [résolu]
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 08/10/2010, 20h32
  5. Etalonnage Flamme Bruleur
    Par invitea0d8b9ac dans le forum Chimie
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/06/2010, 21h24
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...