Bonjour à tous,
Je souhaiterais abaisser la température d'un local qui contient de grosses chaudières gaz (vapeur surchauffée 24h/24).
Le problème est que je ne visualise pas les solutions viables pour cette problématique, sachant que les CTA sont refusés.
Avec divers conversation du forum, je suis parvenue à calculer le débit nécessaire en extraction qui est 216 320 m3/h (j'aurais bien pris des extracteurs mais il en faudrait une trentaine ou plus).
Mes hypothèses sont les suivantes:
- Volume du local: 3 710 m3 (21.62x17.51x9.8h)
- Apports internes (machines, lumières, humain): 1 087 kW
- Température intérieure: 50°C
- Température extérieure: 35°C
- Masse volumique de l'air: 1.2 kg/m3
- Capacité spécifique de l'air: 1.005 kJ.kg-1.C-1
Le bâti a un système de ventilation naturelle traversant. La surface basse est de 13.68m² (3 grilles de 2.4x1.9h) et la haute de 1.92m².
Tandis que la toiture possède 4 lanterneaux de dimension 2.5x1.5. J'ai pensé à installer un système électrique pour les entre-ouvrir.
Cependant, en période de pluie et vent, elles doivent être fermées (humidité, effet venturi donc arrachement des lanterneaux).
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Asylu
-----