Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème de régulation sur ma vanne 3 voies.
Rappel de ma config:
- chaudière à bois + ballon tampon
- régulation de la boucle chauffage (radiateurs) par vanne 3 voies
- la vanne 3 voies est commandée par une régulation climatique SOREL (modèle MHCC) avec sonde départ chauffage + sonde extérieur
Mon problème:
- quand il y a de la demande de chauffage (quelques robinets thermostatiques ouverts), la vanne 3 voies se règle dans une position et reste stable, pas de soucis puis s'adapte en fonction de la température extérieure
- mais lorsque la demande de chauffage est nulle voir très faible, la vanne se met à osciller et devient instable comme si elle n'arrivait plus à se stabiliser sur la consigne de température
J'ai eu beau modifier les paramètres du régulateur, ça a un peu diminuer le phénomène, mais ça persiste.
Le débit est tellement faible (circulateur électronique auto-adaptable) que la température de départ chauffage ne varie pas aussi vite que la réaction de la vanne 3 voies.
Du coup la vanne 3 voies et son relais de commande sont sollicités sans cesse, ce qui va certainement diminuer leur durée de vie !
Quelqu'un aurait une idée pour stabiliser tout ça, car là je sèche
-----