Bonjour
En remplacement de canalisations acier noir DN40 (40/49) de 3.2 d'épaisseur , on me propose des canas électrozinguées 50/60 de 1.5 d'épaisseur
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre réponse
-----
Bonjour
En remplacement de canalisations acier noir DN40 (40/49) de 3.2 d'épaisseur , on me propose des canas électrozinguées 50/60 de 1.5 d'épaisseur
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre réponse
C'est de la m.... C'est de l'acier noir (normal donc) avec une couche de zinc extérieure pour faire joli.
Le hic : l'épaisseur d'acier est moitié moindre qu'un tube d'acier noir standard. Donc fragile et très sensible à la corrosion interne.
De plus, l'assemblage se fait par sertissage. Pas top en terme de pérennité. Par contre pour l'artisant c'est top!
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Bjr
" En remplacement de canalisations acier noir DN40 (40/49) de 3.2 d'épaisseur , on me propose des canas électrozinguées 50/60 de 1.5 d'épaisseur "
Changer de fournisseur ! !
voir Cedeo , Brossette etc ...en fourniture industrielle
Dernière modification par JeanYves56 ; 13/04/2019 à 10h40.
Cordialement
bonjour:sawai,tu exagères,il suffit d'avoir le budget pour prendre du galva inter+ exter; il faut aussi des raccords spéciaux dont je ne connais pas le prix...
cdlt
Palombe 40:la saison des coups de fusils arrive;
Dernière modification par yaadno ; 13/04/2019 à 14h00.
Après galvanisation , la fine pellicule de zinc s'oxyde et devient étanche; du coup le coté extérieur de la cana est protégé et ne s'oxydant plus on peut diminuer son épaisseur. Mais comment se comporte l'intérieur en présence des boues du circuit ?
et s'il y a un point faible , peut on réparer facilement ?
Bsr ,
Le revetement de zinc protège l'acier un point c'est tout ! ,
En principe on n'utilise pas de tube galva pour du chauffage , aux soudures vous allez détruire le revetement ...
apres ce n'est pas interdit non plus ...
que voulez vous savoir exactement ??
Dernière modification par JeanYves56 ; 13/04/2019 à 18h45.
Cordialement
De là à la réduire de moitié... C'est un peu brutal comme réduction. Par ailleurs, une couche de peinture voire un calorifuge convenablement posé assurent également une protection externe. Pis j'ai déjà vu de l'électrozingué qui corrodait quand même à l'extérieur. Au moins en surface, pas au point de percer. De toutes façon la corrosion externe n'est pas le facteur premier des percements à installer des tuyauteries d'acier noir nues dans un environnement manifestement inadapté (humide).
Très mal justement. Les tuyauteries en viennent bien plus rapidement à percer, par corrosion par aération différentielle notamment, en cas de présence de boues qu'une tuyauterie standard. L'explication est triviale : il y a moins d'épaisseur donc moins de marge de sécurité, et la fuite arrive plus rapidement.Mais comment se comporte l'intérieur en présence des boues du circuit ?
J'en sais quelque chose : ce fut la raison de mon plus gros chantier en volume financier. Un réseau entier à refaire au bout de 5 ans.
Il faut sectionner le tronçon pourri (15 cm de part et d'autre de la partie pourrie) et en remettre un nouveau. Donc oui, c'est possible. Enfin, le but c'est quand même de pas être emmerdé toutes les 5 minutes.et s'il y a un point faible , peut on réparer facilement ?
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
* sauf à installerla corrosion externe n'est pas le facteur premier des percements à installer des tuyauteries d'acier noir nues dans un environnement manifestement inadapté (humide).
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Bonsoir , je récapitule :
Dans une résidence des années 60 , la canalisation principale du chauffage des radiateurs de diamètre 50 et de 25m de long est poreuse dans un vide sanitaire étroit.
On nous propose de la remplacer par une cana 53 galvanisée et pour éviter les soudures qui dégraderaient la protection ils prévoient un sertissage des canas transversales jusqu'en pied des colonnes oû seront branchées les 30 vannes d'arrêt.
Ma première interrogation concerne l'épaisseur de la cana (1.5mm au lieu de 3.5 pour du classique).Je comprends bien que la galvanisation va étancher la cana de l'air ambiant et que combinée à un calorifugeage à base d'aluminium , l'épaisseur peut ètre diminuée , mais :
1°) des chocs ou frottements pendant le transport ou la mise en œuvre risquent d'abimer la très fine protection en zinc ; comment se feront les réparations ?
- de la même manière si la fuite survient , il faudra sectionner et remplacer sur une certaine longueur par sertissage ? ou autre ? difficile ?
2°) les 30 vannes sont donc prévues en pied de colonne verticale et donc entre les colonnes et la cana principale il n'y aura rien pour court circuiter des zones oû des travaux seraient nécessaires ?
3°) enfin et surtout on me prédit une corrosion intérieure importante et rapide par aération différentielle en présence de boues du circuit du chauffage et le cas est cité d'un chantier important refait au bout de 5 ans.
La conclusion me parait ètre de prévoir plutôt une canalisation classique peinte d'origine en noir et de minium sur chantier en complément du calorifugeage précisé.
Qu'en pensez vous?
Bsr ,
De nombreux points m'interpellent ,
Pour les installations conséquentes , il est possible d'utiliser du tube galva , et il est assemblé en y faisant un filetage aux extremités et en utilisant des manchons , coudes , té etc ... taraudés
Pour pouvoir fileter du tube il faut qu'il ait une certaine épaisseur de paroi , et avec du 1.5 ce n'est pas possible
En Ø 48.3 ext , l'epaisseur est à 2.9 mm ( norme NF A 49145 tube soudé , filetable finis à chaud , noir ou galva )
du sans soudure filetable , l'epaisseur est à 3.2 mm A 49 115
Dernière modification par JeanYves56 ; 15/04/2019 à 21h02.
Cordialement
Bonsoir.
En Allemagne, en Suisse, et dans beaucoup d'autres pays, il y a des centaines de milliers d'installation de chauffage installées en électro-zingé.
La fiabilité est la, c'est juste plus rapide a installer.
Pour un pression de travail de 3 bars maximum, on est largement bon.
Ne vous laissez pas emmener par des commentaires douteux, ou qui vous feront douter.
J'installe moi même ce genre de matériel et ma fois, pour l'instant, pas de soucis.....
Le principe:
Ben , je découvre pour l'acier
Un joint dans l'assemblage ?
Cordialement
L'étanchéité est assurée par un joint torique, EPDM ou autre qualité selon la finalité.
donc :
1°) on peut sertir des diamètres de 53mm avec des épaisseurs de 1.5mm et non pas 2.9 ou 3.2 sans crainte d'oxydation intérieure prématurée au contact de boues de l'installation ?
2°)mais peut on mettre les vannes d'arrêt plus prés de la canalisation centrale sans rajouter des pièces ?
Dernière modification par Palombe40 ; 16/04/2019 à 00h56.
électrozingage:épaisseur 5 à 25 microns;
galvanisation à chaud:250 microns;
je lis aussi que le même procédé se fait en tube inox316 avec une garantie de 10ans(seulement);alors,pour une réparation sur 25m dans un endroit difficile d'accès quelle serait la plus value pour dormir tranquille?
cdlt
Non mais... vous ne manquez pas d'air! On se connait?Ne vous laissez pas emmener par des commentaires douteux, ou qui vous feront douter.
Pièce jointe 387010
Plus rapide (pour l'artisan) c'est sûr. Pour la fiabilité...La fiabilité est la, c'est juste plus rapide a installer.
C'est un procédé par sertissage uniquement ; normal que l'on vous propose ce type d'assemblage. Idem pour les réparations.Envoyé par Palombepour éviter les soudures qui dégraderaient la protection ils prévoient un sertissage des canas transversales jusqu'en pied des colonnes oû seront branchées les 30 vannes d'arrêt.
Ma première interrogation concerne l'épaisseur de la cana (1.5mm au lieu de 3.5 pour du classique).Je comprends bien que la galvanisation va étancher la cana de l'air ambiant et que combinée à un calorifugeage à base d'aluminium , l'épaisseur peut ètre diminuée , mais :
1°) des chocs ou frottements pendant le transport ou la mise en œuvre risquent d'abimer la très fine protection en zinc ; comment se feront les réparations ?
- de la même manière si la fuite survient , il faudra sectionner et remplacer sur une certaine longueur par sertissage ?
Attention, je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais que les risques de vieillissement/percement accéléré sont plus grands, c'est tout. Dans le cas précité, il y avait aussi des défauts de rinçage à la mise en service de l'installation par exemple. Mais la faible épaisseur rend plus vulnérable à tout facteur de corrosion/dégradation.on me prédit une corrosion intérieure importante et rapide par aération différentielle en présence de boues du circuit du chauffage et le cas est cité d'un chantier important refait au bout de 5 ans.
Comme un câble d’ascenseur de section 500 mm² (au pif) en standard. Un installateur peu à juste titre vous affirmer que ça tient avec du 200 mm² (sur quelle durée? Quelles conditions?) et comme c'est plus facile à installer ma foi il faut mieux du 200 mm² (pour à peine moins cher). Est-ce la même chose pour autant?
Aujourd'hui le standard c'est 3,2 mm d'épaisseur d'acier noir, et encore, en tarif 1, le plus mince. Ca "marche" aussi avec du 1,5 mm, est-ce la même chose pour autant?
Vous avez tous les éléments pour faire votre choix. Comme le dit si bien Goustave, ne vous laissez pas influencer par des commentaires douteux.
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Et une installation en tube cuivre, elle fait combien d'épaisseur ?
1 mm.......
Aujourd'hui il fait un peu froid. Plutôt nuageux.
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Ah bon, première nouvelle. Qui étiez vous dans votre précédente réincarnation?
Ps : désolé pour palombe, cette conversation n'a plus de lien avec le sujet initial. Merci aux modos de nettoyer ou scinder.
Dernière modification par sawai ; 16/04/2019 à 17h30.
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Bonjour
Pour en terminer , 2 questions à Goustave;
1°) Dans le batiment oû se trouve la chaudière , la cana acier noir 40/50 sera conservée;
comment sera t elle raccordée à la 53 électrozinguée ? manchon filleté épais (3.2mmm) d'un coté et serti de l'autre ? ou pièce spéciale ?
2°) d'après la video , la cana est proprement découpée , puis élargie à son extrémité pour le sertissage; cet "élargissement "la protection en zinc ne souffre t elle pas lors de cette opération ?
Pour tous , Merci pour tous vos conseils
Sur une installation de chauffage en circuit fermé, la "protection" electro zinguée est tout bonnement inutile car il n'y a pas de corrosion.
Un nombre incalculable d'installation de chauffage sont réalisées en acier noir sans aucune protection anticorrosion particulière.
Effectivement, un bon nettoyage des réponses incongrues et sans fondement seraient de bonne augure.
Il est parfois bon de signaler l'incompétence de certains intervenant.
Lorsque vous dites sans protection anticorrosive particulière , vous parlez de protection extérieure ou intérieure ?
Vous dites aussi pas de corrosion en circuit fermé ( intérieur et (ou) extérieur?) ;pourtant d'après tout ce qui s'est écrit avant , j'avais compris que :
_ la protection extérieure était assurée par l'électrolyse et le calorifugeage
_ alors que la corrosion intérieure posait de gros problèmes aux canalisations peu épaisses à cause des boues difficiles à enlever d'une vieille installation.
Les chaufferies sont généralement réalisées en tube acier noir:
https://www.e-genieclimatique.com/wo...auffagiste.jpg
Une couche d'antirouille pour vraiment bien faire et pour faire joli.
Un calorifuge si on veut isoler et voila.
Donc de l'électro-zingué, c'est encore plus résistant selon moi. Et les coupes, la ou il n'y a plus de traitement de surface, ne sont même pas en contact avec l'eau, puisque séparées par le joint torique.
Bsr ,
Je vous trouve particulièrement désagréable !
Sans vouloir défendre qui que se soit ! , c'est un forum donc tout le monde a le droit de s'exprimer !!
Cordialement
Un intervenant pose une question.
D'autres intervenant répondent, certains répondent des inepties, des contres vérités, de fausses informations en sous entendant êtres des pros (fesseurs).
Le droit de s'exprimer ne donne pas le droit de dire n'importe quoi, je pense.
Je ne réponds pas sur Doctissimo ou un forum sur l'art, car je suis incompétent dans ces sujets, ce qui ne m’empêche pas de les parcourir et de poser des questions sur ces forums.
Si je vous parais désagréable, je m'en excuse.