Problème de condensation garage sous-sol
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42

Problème de condensation garage sous-sol



  1. #1
    invitee7d1d848

    Problème de condensation garage sous-sol


    ------

    Bonjour à tous, et bonne année

    Je viens vous demander votre aide.

    Jai un sous sol complet 3/4 enterré et jai une porte de garage et une fenêtre neuve.

    Et depuis que les températures sont basses jai de la condensation qui se forme sur les murs à côté de cette porte et fenêtre.

    Les murs du sous sol sont en parpaing et non isolé. Photos en pièces jointes.

    Jai cru comprendre que pour lutter contre la condensation il faut isoler les murs attenant mais que préconisez vous pour les isoler. Plaque de polystyrène directement coller comme ce que j'ai au plafond du sous sol, laine de Roche avec pare vapeur ?

    J'ai prévu également d'installer une vmc pour mieux ventiler

    Sachant que le sous sol reste un sous sol et non une pièce chauffé. donc je cherche la solution adaptée.
    Nom : 20210103_095609.jpg
Affichages : 3300
Taille : 210,7 Ko

    -----

  2. #2
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous sol

    Bonjour , en extérieur Nom : OIP (5).jpg
Affichages : 2252
Taille : 14,1 Ko

  3. #3
    Salva57

    Re : Problème de condensation garage sous sol

    Bonjour,

    Ton sous/sol est-il cloisonné? Des parties chauffées?
    Y a t’il une activité particulière? Cuisine? Lave linge? Séchage du linge, puits ?....

    Dans mon cas sous/sol semi enterré, une partie séparée du garage qui est chauffé et isolé et la partie garage non isolé non chauffé en simple parpaings ou je n’ai jamais constaté de condensation.

  4. #4
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous sol

    Bonjour Salva57,

    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

    Le sous sol est brut en parpaing aucune partie chauffé, il fait entrepot d'outil vélo, ballon d'eau chose.

    La condensation est vraiment sur les 50 à 60 cm de murs attenant à la porte de garage et fenêtre, tous le reste des murs du sous sol sont secs et non humide.

    Tu as isolé comment la partie séparé de ton garage ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    trebor

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Citation Envoyé par steve16 Voir le message
    Bonjour à tous, et bonne année

    Je viens vous demander votre aide.

    Jai un sous sol complet 3/4 enterré et jai une porte de garage et une fenêtre neuve.

    Et depuis que les températures sont basses jai de la condensation qui se forme sur les murs à côté de cette porte et fenêtre.

    Les murs du sous sol sont en parpaing et non isolé. Photos en pièces jointes.

    Jai cru comprendre que pour lutter contre la condensation il faut isoler les murs attenant mais que préconisez vous pour les isoler. Plaque de polystyrène directement coller comme ce que j'ai au plafond du sous sol, laine de Roche avec pare vapeur ?

    J'ai prévu également d'installer une vmc pour mieux ventiler

    Sachant que le sous sol reste un sous sol et non une pièce chauffé. donc je cherche la solution adaptée.
    Pièce jointe 429131
    Bonjour à tous,
    Humidité remontant du sol, vu que c'est enterré sur les 3/4, donc placer cette bande en chevauchant celle du dessous et drainer le pied du mur humide vers l'égout ou par un empierrement permettant le drainage des fondations.
    Malheureusement il faut creuser pour sécher, puis placer cette bande plastique spéciale mur humide.

    Si ça n'a jamais était le cas avant le remplacement de la porte et du châssis ?
    Ventiler le garage car le manque de ventilation provoque de la condensation de l'air humide en contact sur les murs froids.
    Ne surtout pas isoler le mur de l'intérieur, car il ne séchera jamais et finira par se désagréger.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  7. #6
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Merci Trebor pour votre réponse et pour le conseil.

    Quel type de professionnel peut réaliser ce genre de travaux de drainage ?

  8. #7
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Un terrassier Dans le TP

  9. #8
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol


  10. #9
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Merci beaucoup pour la réponse bouilland2 et pour le lien. Et ce type d'intervention se chiffre environ à combien pour pas que je passe pour le pigeon de service ?

    Merci à tous en tout cas.

  11. #10
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Le prix peu varier suivant vôtre région et la disponibilité à trouvé une entreprise et la nature du sol chez vous et l'aménagement autour de vôtre maison

  12. #11
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Mais il faudrait regarder ou vont vos eau pluviale et si il y à pas un regard de bouché

  13. #12
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Vous pourrez trouvé chez éditeur
    https://www.amazon.fr/Isolation-R%C3...ag=hydfrmsn-21

  14. #13
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Je vais voir avec une entreprise du coin. J'habite Angoulême nature du sol calcaire. et autour de la fameuse porte de garage là où est la condensation c'est recouvert de goudron

  15. #14
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Le goudron devrait être à l'extérieur et non à l'intérieur

  16. #15
    cornychon

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Bonjour,

    Tu parles de condensation !
    Tu indiques que cette condensation se forme sur les murs à coté de la porte et la fenêtre.
    Tout le reste des murs reste sec.

    Restons sur l'hypothèse condensation, et regardons ce qu'il peut se passer.

    En ce moment, tu dois avoir des nuits fraiches, proches de 0°C.
    A cette température, on a souvent 90% d’humidité relative.
    Les murs proches de tes ouvertures, proches du froid, descendent en température.
    Dans la journée, la température extérieure ne monte pas forcement beaucoup, mais peut monter aux environs de 10°C, 80% d’humidité relative. Les ouvertures n’étant pas étanches, l’air qui rentre, peut condenser une partie de son eau contre les murs.

    A 0°C, 90% d’HR, nous avons 3.5 g d’eau par m3 d’air
    A 10°C, 80% d’HR, nous avons 6 g d’eau par m3 d’air
    Chaque m3 d’air qui rentre, condense jusqu’à, (6 – 3.5) = 2.5 g d’eau contre les murs.
    Avec des petits courants d’air, le nombre de m3/h, peut monter à plusieurs dizaines par heure.

    Avec ce que tu expliques, je ne vois pas d’infiltrations d’eau par les murs.


    Que faire ! ! !
    Renouveler l’air à raison de 1000 m3/h, 24h sur 24h.
    Par grands froids, l’air extérieur a une très faible humidité absolue. C’est le moment de ventiler pour sécher.

    Voici un ventilateur qui correspond aux besoins
    https://sysventilation.com/extracteu...1000-m3-h.html

    Avec ce variateur de vitesse, tu peux régler le débit de zéro à 1000 m3/h.
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...1n-e1401622169

    Tu peux juste prévoir une entrée d’air, si les fuites autour des ouvrants sont importantes, l’air en profitera pour sortir.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  17. #16
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Au vue de la condensation sur la porte il y à surement un sacrée humidité dans le garage

  18. #17
    trebor

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Au vue de la condensation sur la porte il y à surement un sacrée humidité dans le garage
    C'est pour cette raison que j'ai posé la question, ce problème était-il existant avant de remplacer la porte et le châssis probablement bien plus hermétique à l'air.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  19. #18
    Salva57

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    La partie separé de garage est isolé par du Ba13 avec 5cm de LDV. Mais j'ai fait ca sans que ce sois nécessaire car cette partie est enterré.
    Par contre il y a bien évidemment un drain qui fait tout le tour de la maison et comme toi le mur a droite de mon garage n’est pas isolé par contre il y a du bitume liquide qui a été mis sur le mur ais a l’extérieur.
    Si ce n’est pas le cas chez toi tu pourrais commencer par ça c’est pas cher et facile à faire.

  20. #19
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Merci Cornichon pour ta réponse; c'est exactement ça, les 95 % des murs sont sec et la condensation sur les 5% restant arrive que quand il fait froid le reste de l'année pas de soucis.

    Je vais regarder tes références.

  21. #20
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Oui effectivement j'ai mal écris, le goudron est évidement à l'extérieur, à l'intérieur c'est dalle béton.

  22. #21
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Oui il était existant avant le remplacement de la porte de garage et de la fenêtre.

    Je vais faire venir une entreprise spécialisé dans le traitement de l'humidité semaine prochaine pour un avis/devis.

    Je vous tiendrais informé de leur retour.

    En tout cas merci à tous

  23. #22
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Jusqu'à quel hauteur tu as mis ton béton liquide ?

  24. #23
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Et du coup une VMC simple flux solutionnerai également le problème ?

  25. #24
    Salva57

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Pour que ça condense il faut atteindre le point de rosé. Il faut rechercher pourquoi ce point de rosé ce produit à la surface interieur des parpaings. Il y a forcement une différence de température entre extérieur et intérieur.

  26. #25
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    La porte du garage à quelque petite ouverture d'air car porte sur mesure et à 99% hermétique donc c'est peut être le 1% restant qu'il laisse passé l'air froid.

    Le point de rosé, c'est bien le point où l'air froid passe dans le garage et se réchauffe et se transforme en haut ?

  27. #26
    cornychon

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Citation Envoyé par steve16 Voir le message
    Et du coup une VMC simple flux solutionnerai également le problème ?
    Il n'y a jamais trop d'air pour sécher efficacement:

    Si l’air extérieur a une humidité absolue de 5 g,
    L’air intérieur une humidité absolue de 7 g,

    Le ventilateur de 1000 m3/h, évacue jusqu’à 1000 x 2 = 2000 g d’eau à l’heure, soit 2 litres d'eau par heure.
    Il y a de quoi foutre les boules à l’humidité ........
    Dernière modification par cornychon ; 03/01/2021 à 18h48.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  28. #27
    invitee7d1d848

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Oui je vais faire faire les deux la vmc pour lensemble du sous sol et l'extracteur au niveau de la porte de garage et la fenêtre la ou ca condense.

  29. #28
    cornychon

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Dans l'exemple, un air à 22°C, 60% d'HR, le point de rosée se trouve au bout de la ligne qui indique l'humidité absolue de 10 g. (point d'intersection courbe 60% d'HR température 22°C) C'est le point de saturation, 100% d' HR. la condensation commence sur des surfaces qui ont une température de 14°C
    Température à la verticale du point de rosée.

    Nom : mollier capture.PNG
Affichages : 2291
Taille : 342,4 Ko

    10.5 °C, représente la température du local.
    Dernière modification par cornychon ; 03/01/2021 à 19h12.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  30. #29
    bouilland2

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    Ce cas de figure on le retrouve souvent sur le forum, les gens changent leur porte où fenêtre car elle était des passoires thermiques et il son obligé de ventiler après car humidité est là , bizarre non

  31. #30
    cornychon

    Re : Problème de condensation garage sous-sol

    dans ma réponse ci-dessus, lire température extérieure, et non température du local.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. probleme de condensation sous toiture
    Par invite51b2d07c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/03/2018, 16h14
  2. Re : Problème d'inondation garage sous-sol suite orage !
    Par marcuscus dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2013, 23h15
  3. condensation garage
    Par invite97b141b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 12/08/2013, 22h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...