  1. #31
    invite7429dfbe

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau


    ------

    Cela ne change rien. Pas le moindre petit bruit.

    -----

  2. #32
    Tam

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Ok Gwadan que vous êtes proprio, en tout cas je comprends qu'il est chi.nt d'avoir une panne de chaudière le we.

    Votre chaudière est pourvue d'un système de remplissage auto mais là il est en panne...
    S'il a marché jusqu'ici, je le ferais maintenir, sinon une simple vanne manuelle à la place du (3) et vous ne serez plus en panne à cause de ça.

  3. #33
    Tam

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Pour info, je préfère surveiller régulièrement ma pression de chauffage. Quand elle baisse trop (1 ou 2 fois par an?) je commence non pas par rajouter de l'eau mais de l'AIR dans le vase d'expansion. Si pas d'effet, alors oui il faut faire un petit appoint d'eau...

  4. #34
    invite7429dfbe

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    C'est clair que le week-end et surtout quand les températures sont basses à l'extérieur, c'est loin d'être l'idéal.
    11,5 °, nous ne sommes pas encore congelé ��.
    Demain, les enfants retournent à l'école, ils seront au chaud.
    Moi en télétravail, ça ne va pas être commode.

    Très sincèrement, merci pour votre aide Pacoje17 et TAM.

    Je ne manquerais pas de vous informer de l'évolution.

    Bonne soirée à vous.

  5. #35
    invite7429dfbe

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Bonjour,

    J'ai eu de la chance, un technicien de la société d'entretien et venu ce matin.
    Le câble branché au disconnecteur et posé sur le boitier gris est une option pour le remplissage automatique. Option que je n'ai pas, c'est pourquoi il n'est pas branché.
    Pour le remplissage, il suffit de tourner la vis (devant les gouttes d'eau) relié au disconnecteur.
    Images attachées Images attachées

  6. #36
    Tam

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Merci pour ce retour d'info. Il y a donc une commande manuelle, ouf.
    A titre de curiosité, pourriez-vous relever les références des composants constituant le (3) ? J'aimerais étudier leurs fiches techniques.

  7. #37
    invite7429dfbe

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Dès que possible, je vous regarde ça.

  8. #38
    invite7429dfbe

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Bonjour,

    Voilà les pièces afin d'y récupérer leurs références.
    Images attachées Images attachées

  9. #39
    Tam

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Merci pour les ref.
    Si la photo avait pu être prise derrière, on aurait vu une commande manuelle comme ici ?

    Nom : electrovanne avec commande manuelle.jpg
Affichages : 368
Taille : 53,2 Ko

  10. #40
    invite7429dfbe

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Bonjour,
    Il n'y a pas la petite manette noire. Il faut utiliser un tournevis pour ouvrir et refermer aussitôt fois la pression atteinte.

  11. #41
    angus0p

    Re : Chaudière Saunier Duval manque d'eau

    Bonjour à tous, j'ai l'impression que vous êtes allés trop loin.
    Dans le même cas et après de multiples recherche, je suis tombé enfin sur une vidéo explicative :
    https://www.youtube.com/watch?v=HgLQWNYpotY
    Sur ce modèle Duomax Condens pour remettre de la pressoin d'eau, il faut tourner les 2 valves noires consécutives que l'on voit ici (testé chez moi, cela fonctionne bien) :
    Nom : Capture d’écran 2024-10-19 à 10.45.22.png
Affichages : 23
Taille : 385,1 Ko

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. Chaudière Saunier Duval défaut manque d'eau et pression trop haute
    Par invite4c834e35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/12/2015, 21h52
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus c 23 e : en manque d'eau ! [résolu]
    Par invite95ad3967 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/01/2013, 20h46
  3. [Thermique] Manque d'eau chaudière saunier duval f23e
    Par invite6ef2ab4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 13/11/2010, 16h19
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau ! [résolu]
    Par invite9769f9b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 03/10/2010, 15h11
  5. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Isotwin f 24 : manque de pression !
    Par invitee4a4e171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/10/2009, 18h03
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...