Bonjour,
J aurais besoin de vos lumières concernant les réglages d'une pac S80.
En effet j ai constaté que le circulateur fonctionne toujours malgré une configuration en "condition d arrêt : thermo off" (peut-être est-ce seulement le compresseur qui est désactivé dans ce cas) et que la température de consigne est largement dépassée, plusieurs degrés en l occurence (soleil réchauffant les pièces).
Le seul moment où il se coupe est lorsque le paramètre de "température extérieure de fonctionnement minimale" de la pac est atteinte par une température extérieure basse et que le pictogramme de gauche "arrêt auto" apparait. Pourtant je l ai réglé au minmum soit 10°C.
Comment arrêter donc le circulateur lorsque le thermostat indique que la température de consigne intérieure est atteinte?
D avance, merci.
-----