Problème ballon tampon sur chaudière bois



  1. #1
    Schumijojo

    Problème ballon tampon sur chaudière bois


    ------

    Bonjour à tous,

    J ai un problème avec mon installation de chauffage bois.
    J ai une chaudière bois avec un ballon tampon de 1500l, quand je mets en route ma chaudière tous ce passe bien, ça chauffe les radiateurs et mon ballon tampon, le problème c est quand la chaudière est à l arrêt, l eau du ballon tampon reste stocker dans le ballon et n alimente pas mes radiateurs, toujours du passage dans le radiateur mais froid
    Qq un aurais une idée ???
    Merci d avance

    -----

  2. #2
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Bonjour, il y à t'a une vanne directionnelle quelque part ???? La pompe chauffage grippé ???

  3. #3
    SK69202

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    J ai un problème avec mon installation de chauffage bois.
    Notre problème à nous, c'est que l'on ne la connait pas.
    Il faut donc la décrire, en joignant un schéma de principe voire des photos.

    https://forums.futura-sciences.com/h...de-poster.html
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  4. #4
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Merci de vos réponse voici l installation en schema
    Images attachées Images attachées  

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ADN55

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    bonjour il manque un tuyau sur le ballon tampon

  7. #6
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Alors, la vanne 3 voies est t'elle ouverte à fond ( manuellement)

  8. #7
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    bonjour il manque un tuyau sur le ballon tampon
    Le retour chauffage doit aller dans le bas du tampon et le bas tampon au loddomat

  9. #8
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Oui la vanne est vers la gauche à fond même position que quand ça fonctionne sauf au bout d un bon moment pas de soucis à cette position avec la chaudière mais quand elle éteinte pas de prise sur le ballon

  10. #9
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Le circulateurs du loddomat fonctionne et la cartouche est t'elle bouché, gros écrou du dessous

  11. #10
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    À combien est la pression en bar dans l'installation de chauffage

  12. #11
    SK69202

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Il manque les connexions du ballon et c'est assez important pour voir par où l'eau chaude serait aspirée chaudière éteinte et par où elle pourrait y revenir.
    Comment est commandée la vanne 3 voies, rôles des sondes représentées ?

    Je vois deux circulateurs en série, celui du ladomat et le gunfos alpha 2 ? Quelles commandes ?
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  13. #12
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Merci à tous pour vos réponses, effectivement j ai oublier un tuyau désolé je vous mets un schéma mis à jour.
    Pour les pompes, y en a une sur le ladomat qui sert à réguler la chaudière en fonctionnement et le grundfos pour envoyer dans les radiateurs en sortie chaudière
    Voila voila
    Images attachées Images attachées  

  14. #13
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Pour les sondes ils y en a trois relier à un boîtier de régulation Atlantis une qui sert au départ radiateur, une sur le ballon pour température départ chaudière et une extérieure, les trois fonctionnent

  15. #14
    SK69202

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    La vanne trois voies est commandée par quoi ?
    Référence exacte du boitier de régulation ?
    Le circulateur du Ladomat s'arrête t-il quand la chaudière redevient froide ?

    Mon soupçon se porte sur la vanne trois voies, elle ne me semble jamais se mettre dans la position d'autoriser le Grundfos d'aspirer dans le ballon seul, le fait de compter sur la fermeture de la cartouche du termovar qui isolerait la partie chaudière du ballon en fin de chauffe ne marche pas,

    Que disent les thermomètres en phase fin de feu, avant la phase "circulation froide" et pendant cette dernière ?

    Ça a été monté par un professionnel ?
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  16. #15
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Alors aucune idée sur le montage j ai acheté la maison il y a 4 ans et aucun problème auparavant de cette année, la vanne 3 voie reste à gauche tous le tps la chaudière froide mais ça ce n est pas nouveau dans le fonctionnement depuis que je l ai, la pompe de ladomat ne se mets en route que pour réguler la chaudière et est commander directement par la chaudière.
    Les thermomètres indiquent départ chaudière 70 degrés vu que c est pris en haut du ballon et départ radiateur en ce moment 15 degrés donc ok pour les sondes par exemple mercredi cela a fonctionner jusque 11h et d un coup plus rien avant c etais aléatoire comme panne mais ça le fais tout le temps

  17. #16
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Atlantic Régulation ControlBox 074320

    Voici le boîtier de regulation

  18. #17
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Ça c est le départ vers les radiateurs, le schéma vous donne les différentes arrivées des tuyaux
    Images attachées Images attachées  

  19. #18
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Vanne 3 voies régulée par le régulateur ainsi que le circulateur, elle bouge correctement en fonctionnement du moins le servomoteur, j ai regarder le circulateur il n est pas bloquer
    La chaudière est installer depuis 14 ans sans aucun problème auparavant

  20. #19
    herve78500

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Si le circulateur de départ chauffage fonctionne normalement et si la position de la vanne 3 voies reste complètement à gauche, le problème vient soit du servomoteur soit du régulateur. Si la vanne n'est pas manoeuvrable en débrayant le servomoteur, c'est qu'elle est grippée.
    Si la vanne prend une position intermédiaire ou même va entièrement à droite, alors que le circulateur tourne, et que la sortie reste froide, c'est probablement qu'il y a un bouchon ou une vanne fermée dans le circuit.
    Il se peut aussi que le circulateur Grunfos soit grippé, et comme il n'y a pas de bouchon à vis en façade, au niveau de l'axe, il sera très difficile de le débloquer.

  21. #20
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Si il y à moins d'un bar dans l'installation, si le tampon charger à fond 90 ° de haut en bas , il faut mettre 1.5 bar à froid

  22. #21
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    En clair, avec moins 1 bar la pompe se désamorce ,

  23. #22
    Schumijojo

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    J avais déjà eu 2 bar a l arret mais quand ça chauffe ça monte trop près des 3 bar, après je viens de le remettre a un peu plus de 2 bar pour vérifier au cas mais même problème

  24. #23
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Citation Envoyé par Schumijojo Voir le message
    J avais déjà eu 2 bar a l arret mais quand ça chauffe ça monte trop près des 3 bar, après je viens de le remettre a un peu plus de 2 bar pour vérifier au cas mais même problème
    Remet la pression comme avant

  25. #24
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    La vanne trois voies motorisé ???tu peu la mettre en manuel ???si oui , essayé de la fermer à moitié pour voir

  26. #25
    SK69202

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    la vanne 3 voie reste à gauche tous le tps la chaudière froide mais ça ce n est pas nouveau dans le fonctionnement depuis que je l ai, la pompe de ladomat ne se mets en route que pour réguler la chaudière et est commander directement par la chaudière.
    Vanne 3 voies régulée par le régulateur ainsi que le circulateur, elle bouge correctement en fonctionnement du moins le servomoteur,
    Je comprends que lorsque la chaudière fonctionne, que les radiateurs sont chauds ou tièdes en bas et que la consigne de température est plus moins atteinte, la position de l'index évolue.
    Que fait il un peu après l'extinction de la chaudière (le temps qu'elle refroidisse ainsi que la maison)? Il doit donc revenir doucement à gauche.

    Si la vanne de régulation et sa commande font le travail, le hic est ailleurs.

    j ai regarder le circulateur il n est pas bloquer
    On a soit le grundfos qui tourne mais ne pompe rien, bruit anormal à froid et en tout cas différent de celui qu'il fait chaudière en chauffe. On colle un tournevis sur le corps métallique du circulateur et son oreille coté manche, on doit entendre un ronronnement, en faisant ça dans les différentes situations on compare les bruits.

    Soit il pompe de l'eau froide par un circuit inhabituel suite à une défaillance quelque part quand la chaudière en refroidissement a arrêté la pompe du ladomat .
    (faut s'inscrire chez atlantic pour lire la notice de la chaudière, si vous l'avez, regardez ce qu'elle dit la dessus)

    Que disent les températures du ballons avant l'extinction de la chaudière ? Vous dites plus haut qu'il est chargé.

    Si le ballon est chargé, je suggère une expérience :
    Après l'extinction de la chaudière, en tout cas il ne doit pas y rester suffisamment de braises pour la mettre en surchauffe.
    Le bas des radiateurs doit être en train de redevenir froid.
    Fermer la vanne d'entrée du ladomat sur le tube qui va du bas du ballon au ladomat. Cette manoeuvre interdit à coup sûr l'appel de l'eau de la chaudière par le grundfos.
    La dépression du grundfos ne peut alors le faire qu'aspirer dans le ballon.

    Si ça ne marche pas (pas de chaud revenants au radiateurs), rouvrir la vanne.
    Si ça marche coller une affiche sur le chargement de la chaudière pour rouvrir la vanne avant de charger pour la prochaine flambée !!!
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  27. #26
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Bonsoir, il faudrait fermer tout les té de radiateur faut le plus prés et voire si la circulation de l'eau chaude ( chaudière arrêter) se fait correctement et ouvrir les autres jusqu'au dernier et voire si ça change quelque chose

  28. #27
    SK69202

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Quel est le type du laddomat ?

    Depuis 4 ans a t-il eu des nettoyages ?

    En relisant la notice du modèle 21-60, je tombe là dessus.

    Nom : untitled.png
Affichages : 53
Taille : 83,0 Ko

    C'est sans doute sans lien avec l'avarie en cours mais ça ressemble bigrement au schéma dessiné.

    Autre question, la montée en température de la chaudière est elle comme d'habitude ou différente depuis l'absence de reprise par le ballon ?
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  29. #28
    bouilland2

    Dernière modification par bouilland2 ; 29/12/2024 à 07h20.

  30. #29
    bouilland2

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    Où va le retour Nom : Screenshot_20241229-145518~2.png
Affichages : 46
Taille : 631,8 Ko

  31. #30
    SK69202

    Re : Problème ballon tampon sur chaudière bois

    C'est sur le plan plus haut.

    Sur le té, en bas de la chaudière, en haut vers la vanne 3 voies (mélangeuse) et sur le coté ça va ou ça vient du haut du ballon.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Problème ballon tampon et chaudière bois
    Par Loic19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 28/11/2022, 05h58
  2. Probléme sur chaudiére bois avec ballon tampon
    Par invite4964a099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 31/10/2016, 11h08
  3. Problème chaudière BOIS + Ballon TAMPON + REGUL
    Par invite6bbf5bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 11/01/2016, 16h28
  4. problème chaudière bois et ballon tampon
    Par invite16b542ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 05/02/2013, 11h25
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...