Bonjour à tous,
J'en appelle aux experts en installation de chauffage.
Voici mon installation accompagnée d'un "schéma":
-Cuisinière bouilleur Rizzoli stp
Puissance calorifique nominale totale: 11,3-
30,7 kW
Puissance hydraulique nominale:6,5-20,3
kW
Puissance calorifique rayonnée:4,7-10,4 kW
Rendement énergétique à puissance
nominale:80,3-70,2 %
Masse:335 Kg
-Ballon tampon Combi 2 1000l avec ECS
-V3V et régulateur ESBE 90C asservi à une sonde extérieure
-Circulateur Tacoflow2
-Radiateurs fonte
Maison en pierre, mur de 80cm de pierre, lame d'air, doublage brique creuse. Pas d'isolation.
Isolation des rampants 240mm de laine de bois.
210m² de surface habitable (en comptant le grenier intégral).
Je n'arrive pas à faire monter le ballon en température. Même en brûlant fort et longtemps, le ballon peine à monter à 50 voire 55 max.
Par ailleurs, le circulateur tourne constamment, mes radiateurs sont donc toujours chauds mais pas énormément, nuit et jour.
Peut importe à combien est le ballon le soir, le lendemain matin il est à ~40°.
N'y a-t-il pas moyen de programmer la circulation pour:
Favoriser la monter en température du ballon (une consigne de départ minimum?)
Programmer la circulation pour qu'elle ne tourne pas en pleine nuit ni en pleine journée pour essayer de garder de la chaleur dans le tampon?
Merci à tous pour vos pistes et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
![]()
-----