Bonsoir,
Je travaille sur un projet de régulation. Par ailleurs, j'ai reçu les courbes d'un capteur à effet de coriolis dans une chaine de process.
J'ai reçu 3 essais en BOUCLE OUVERTE. (1V, 2V et 3V) ainsi qu'un essai en boucle fermée (à 1V).
ma question est la suivante : pourquoi avoir 3 essais ? Ok, mes courbes diffèrent légèrement ainsi que les équations (identification strecj (ordre 3 pour 1 V et ordre 4 pour 2 et 3 V) et broida), mais quel est l'intérêt ? (Saturation, mais impossible en boucle ouverte, car il n'y a pas de calcul d'erreur ? )
C'est pour une régulation de débit.
Merci à vous
-----