Somme de puissances
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Somme de puissances



  1. #1
    loepower

    Somme de puissances


    ------

    Bonsoir,

    J'ai un petit exercice à faire et j'aurai besoin de vos lumières

    On me demande de donner la section du câble d'alimentation principale ainsi que la chute de tension

    Voilà mes calculs :


    - La puissance totale à fournir est:

    Une résistance de 2000 W
    Deux moteurs VMC de 115 W

    Soit P = 2 230W

    - Il nous faut alors l'intensité du courant I'z*:

    On sait que Ib = P / (U.cos Phi) = 2230 / 230x0.86 = 11.27 A

    Le circuit est normalement protégé par un disjoncteur donc Iz = 16A

    I’z = Iz/K = 16/0,612 = 26,14 A


    - Le circuit est composé de 3 conducteurs en PR et d'intensité nominal I'z = 26,14 A. On peut alors déterminer la section du câble (cuivre) :

    S = 1,5 mm²


    Ma question est la suivante : Le cos Phi de 0.86 s'applique pour mes 2 moteurs mais il n'est pas censé s'appliquer à la résistance. Mon calcul est donc faux ? Mais je ne vois pas comment calculer le Ib sauf si on peut additionner le Im des moteurs (avec le cos) et le Ir de la résistance (sans le cos) ?

    Merci à vous, Bonnes fêtes !

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Somme de puissances

    Bjr à toi,
    Tu fais le calcul de puissance des moteurs et tu rajoutes la puissance des résistances.
    C'est tout.

    Pour calculer une chute de tension faut AUSSI connaitre entre quoi et quoi (longueur de cable) !
    Ta phrase porte à confusion (..." Le circuit est composé de 3 conducteurs en PR ...).
    C'est du triphasé ou du MONOPHASE ( P+N +T) ??

    Bonnes fétes

  3. #3
    loepower

    Re : Somme de puissances

    Bonjour,

    Merci pour aide ! ^^

    En gros mon calcul de P était bon, à savoir Pr + 2xPm = 2230W et mon Ib = 11.27 également ?

    Et oui en effet il faut la distance séparant les deux points pour le calcul de la chute de tension ^^ voilà la suite des calculs :


    - A l'aide du tableau des chutes de tensions, on trouve une résistance R=15,43Ω/km ainsi qu'une réactance X=0,107Ω/km.

    Nous avons donc ΔU = 2.IB.L.[R.cos(φ)+X.sin(φ)] où L= 40m

    ΔU = 19,63 V


    - Nous pouvons alors déterminer la chute de tension sous 230V*:

    19.63 / 230 = 0,085 soit 8,5%


    - On souhaite limiter à 2% la chute de tension maximale. Il faudra alors augmenter la section du câble principal.

    Pour une section de 10mm² on trouve une résistance R=2,33Ω/km ainsi qu'une réactance X=0,0785Ω/km.

    Nous avons donc ΔU = 2.IB.L.[R.cos(φ)+X.sin(φ)]

    ΔU = 3,01 V


    - Nous pouvons alors déterminer la chute de tension sous 230V*:

    3.01 / 230 = 0,013 soit 1,3% < 2% vérifié

    La section à mettre en place est donc de 10mm²



    Voilà, bonne journée !
    Dernière modification par loepower ; 24/12/2012 à 11h03.

Discussions similaires

  1. Somme de puissances d'entiers consécutifs pb d'interprétation
    Par invite2561971e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/11/2009, 10h24
  2. Somme des puissances et formule d'inversion de Pascal.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/07/2009, 14h04
  3. Diviseurs d'une somme de puissances d'entiers
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 3
    Dernier message: 15/07/2009, 00h19
  4. Somme des puissances
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/06/2008, 22h39
  5. Exo avec somme de puissances
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 12
    Dernier message: 29/04/2007, 10h11