Nouveau Message #7

Bonjour, Frarob,
Excellentes remarques de calculs de mes petits camarades, que je salue, qui m'on permis de re-calibrer les données d'une nouvelle version de logiciel.

Vous devez traverser un espace de 2 [m] donc vos poutrelles seront plus longues pour avoir accès aux appuis, ~2.5 [m].
Je me suis mis en appui sur les fers béton sur une longueur de 250 [mm] de part et d'autre.
J'ai admis les charges en appui sur une surface d'écrasement du pneu de 50 [mm], toujours avec un empâtement de 1360 [mm], pour éviter un "point ou une ligne de charge"

Donc, cette fois j'arrive avec une flèche de 0.15 [mm] (au centre) et une contrainte aux sorties des appuis sur les fers à béton de 50.4 [MPa].
Ce qui est tout à fait acceptable, à moins que.....
Cordialement.
Jaunin__