Bonjour;
Dans notre société, nous avons un problème de mesurer le débit vapeur car il est biphasique, quel que soit l'instrument de mesure (diaphragme), la valeur affichée n'est pas correcte.
Donc je veux proposer une solution possible à réaliser.
on va disposer un circuit de désurchauffe vapeur sur la conduite vapeur, la vapeur avant désurchauffe est à 180°c , 5.5 bars. Après désurchauffer la température de service est de l'ordre de 163°c.
Le montage d'un débitmétre sur la conduite de l'eau de désurchauffe nous ramène à calculer le débit vapeur après désurchauffe en appliquant : les deux bilans énergétiques et matière.
Les températures et les pression sont mesurés donc on a deux équations avec deux inconnues .
Prière de me donner votre avis
Sinon une proposition d'un débimétre vapeur
-----