    Bonjour,

    est-il possible de savoir à quoi correspond la puissance affichée par les constructeurs d'échangeurs thermiques à plaques.
    J'en ai un de 10kW, que signifie cette valeur?

    Merci d'avance!

    -----

  2. #2
    alopex

    Re : Puissance échangeur à plaques

    Hello,
    Ca veut dire que par exemple tu peux chauffer un débit de 0,1 l/s de 30 à 53°C avec au
    primaire 0,2 l/s de 60 à 48°C à contre-courant. Cela en théorie car il faut aussi vérifier les pertes
    de charge au débit requis par rapport à la pression dont on dispose. @+

  3. #3
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Puissance échangeur à plaques

    Bonjour

    C'est la puissance maximale que peut échanger ton échangeur. En fonction des débits passés dedans ce maximum n'est pas forcément atteint.

  4. #4
    ppouic

    Re : Puissance échangeur à plaques

    Ok merci!
    Alopex peux-tu m'expliquer comment tu trouves ces valeurs si possible? tu as un logiciel?

    Merci d'avance

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Puissance échangeur à plaques

    Pas besoin de logiciel, la chaleur perdue d'un coté est gagnée de l'autre, l'exemple donné est juste un exemple, les valeurs auraient pu être totalement autres.
    En réalité les données importantes sur un échangeur sont sa surface d'échange et son coefficient d'échange moyen, qui vont permettre de calculer les températures obtenues. Si tu veux en savoir plus je te donnerai des formules de calcul, mais sans la surface ça ne te sera pas très utile.

  7. #6
    ppouic

    Re : Puissance échangeur à plaques

    l'échangeur que je possède à une surface de 0,12m², d'après le fabricant.

  8. #7
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Puissance échangeur à plaques

    Voici la formule:
    Surface = Flux / (Dt moyen* coefficient d'échange global)

    La surface est en m², le flux est directement exprimé en watts, pour un échangeur à plaques on prend 1200W/m².°C en coefficient d'échange.
    En ce qui concerne le Dt moyen c'est un tout petit peu plus compliqué:
    Imagine que de l'eau chaude serve à chauffer un flux d'eau froide. L'eau chaude entre dans l'échangeur à 80°C et sort à 40°C, l'eau froide entre à contre courant à 20°C et sort à 70°C.
    Coté "froid" on a une différence entre les 2 flux de 40-20 = 20°C. Coté chaud on a 80-70 = 10°C. Le Dt moyen est de (20 + 10) / 2
    Petite remarque: En principe pour un échangeur on utilise plutôt le DTML (Dt moyen logarithmique), mais inutile de se compliquer la vie, pour cet exemple ça ne changera pas grand chose.

    Quand on regarde cette formule on se rend compte que l'échangeur conditionne l'échange en fonction du Dt, donc la quantité d’énergie échangée, or l’énergie échangée conditionne la température de sortie des flux; pour trouver le résultat il faut donc faire des itérations. Le mieux est de se faire une feuille Excel pour le calculer.

Discussions similaires

  1. échangeur à plaques
    Par invitee8bfa5d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 13/10/2011, 14h28
  2. Calcul de puissance d'un echangeur à plaques
    Par invite2ac44751 dans le forum Physique
    Réponses: 9
    Dernier message: 10/03/2011, 19h25
  3. échangeur à plaques
    Par invite4c3eb53c dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2010, 16h56
  4. Calcul de puissance d'un echangeur à plaques
    Par invite2ac44751 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/07/2010, 18h09
  5. Echangeur à plaques
    Par invite4f037093 dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 26/11/2009, 09h00
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...