Hier j'ai apparemment eu un problème de mesure quand j'ai mesurer la tension au fond de l'entrée du compteur entre les phases j'ai trouvé les valeurs suivantes
L1/L2 ==>400v
L1/L3==>396v
L2/L3==>48v
-----
21/10/2023, 16h22
#2
Positron1
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Ardèche
Messages
4 185
Re : Problème électrique
Salut,
la tension au fond de l'entrée du compteur
On va dire le point de livraison EDF ?
Tu as un phase de sauté, reste à savoir si avant le disjoncteur c'est comme ça, ça viendrait de ton distributeur ,mais là tu ne devrais pas pouvoir y aller c'est plombé
Il se peut qu'une phase du disjoncteur soit morte mais comment savoir ? tu donnes tellement peu d'indications
Dernière modification par Positron1 ; 21/10/2023 à 16h23.
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres
21/10/2023, 16h59
#3
gg2t
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
240
Re : Problème électrique
Salut,
c'est pas clair, avoir 400 V entre L1 L2 et L3 et 48 V entre L2 et L3 ça colle pas.
Pour mesurer des tensions il faut une réf commune:
Donne nous les tensions entre NEUTRE et L1, Neutre et L2, Neutre et L3
23/10/2023, 08h33
#4
albi69
Date d'inscription
avril 2016
Messages
449
Re : Problème électrique
Bonjour
Ces mesures ont certainement été réalisées avec un appareil numérique qui est très sensible et sensible aux tensions induites. Pour des valeurs plus précises, il serait souhaitable d'utiliser une ampoule non LED et mesurer la tension aux bornes de l'ampoule.
Il faut aussi couper tous les disjoncteurs de l'installation ou en laisser un seul pour faire les mesures. A condition qu'il n'y ait pas de moteur sur la ligne ( frigo, four, microondes, lave vaisselle, lave linge, sèche linge etc)
Cordialement