brancher une motorisation de portail - Page 2
Répondre à la discussion
Page 2 sur 4 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93

brancher une motorisation de portail



  1. #31
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail


    ------

    Bonjour à tous,

    Tu as:
    9-10 = sortie alim. 24v qui va au récepteur 1-3
    11-12 = serrure
    13 = stop
    14 = commun, et l'ami havane a raison
    15 = Start , (14-15 => contact ouvert 4-5 sur récepteur)
    16 = photocellules (tu n'en as pas)
    17 = fin de course ouverture
    18 = fin de course fermeture
    Donc, tu n'as pas d'arrêt d'urgence, tu shuntes 13-14. Pas de cellules, tu shuntes 14-16, et tu n'en parles pas des FC, on va dire que tu ne les branches pas, alors tu shuntes 14-17 et 17-18. En tous les cas, s'il n'y a pas un autre problème (télécommande ou branchements moteurs) cela devrait en tous les cas fonctionner en shuntant 14-15. @+

    -----

  2. #32
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    bonjour j ai fait le branchement comme vous m avez dit j ai entendu les moteurs mais le fusible a grillé

  3. #33
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Re, quel fusible a sauté? As-tu bien branché tes moteurs? Fais un essai en débranchant les moteurs à la centrale pour voir si cela grille toujours. Sinon place les battants semi-ouvert, et en laissant tout branché comme tu avais, essaie pour voir s'ils s'ouvrent dans le même sens. @+

  4. #34
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    le fusible juste a coté des borniers je vais essayer sans les moteurs mais apres j ai plus de fusible de rechange merci @+

  5. #35
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    vous avez raison sa ne grille plus sans les moteurs pourtant pour ceci j avais la notice ?
    par contre les petits boitiers transparents au dessus des borniers s enclanchent quand je met le courant est ce normal?@+

  6. #36
    invitee2a2ac42

    Re : brancher une motorisation de portail

    bonjour,et amical salut Golfo!avez vous combien de fils qui sortent sur chaque moteur?

  7. #37
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    bonjour 4 fils inclus la terre la sa a grillé sans les moteurs!

  8. #38
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Bonsoir,
    Citation Envoyé par Laurent
    vous avez raison sa ne grille plus sans les moteurs, la sa a grillé sans les moteurs! pourtant pour ceci j avais la notice ? et elle est où cette notice ?
    Dans un 1er temps, on aurait pu incriminer un défaut vers les moteurs, mais maintenant faut se diriger du côté carte. Les condos pour les moteurs, où sont-ils?
    Citation Envoyé par Laurent
    par contre les petits boitiers transparents au dessus des borniers s enclanchent quand je met le courant est ce normal?
    Tu veux dire, que dès que tu mets sous tension les relais s'enclenchent, ou après impulsion télécommande? Tu n'aurais pas des fois shunté 14 et 15? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 22/07/2012 à 21h29.

  9. #39
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    oui comme vous me l avez indiqué

  10. #40
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Citation Envoyé par Laurent62138 Voir le message
    oui comme vous me l avez indiqué
    Euh! je n'ai pas dit de shunter 14-15. Et tu n'as pas répondu à la 1ère question. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 22/07/2012 à 21h33.

  11. #41
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    voici les photos.
    Images attachées Images attachées

  12. #42
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    si ce matin!!!

  13. #43
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    des que je rebranche excusez loi j avais pas vu toute la question

  14. #44
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Ah là, on y voit plus clair, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question.
    Ben, on est entrain de se croisé et ça n'arrange pas les choses. Si ce matin, quoi?? Donc t'as rebranché et ça a sauté? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 22/07/2012 à 21h47.

  15. #45
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    quelle question?

  16. #46
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    La 1ère,Tu veux dire, que dès que tu mets sous tension les relais s'enclenchent, ou après impulsion télécommande? ,Tu n'aurais pas des fois shunté 14 et 15?
    T'as compris?

  17. #47
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    des que je met sous tension et oui j ai ponté le 14 et15 @+

  18. #48
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Citation Envoyé par Laurent62138 Voir le message
    des que je met sous tension et oui j ai ponté le 14 et15 @+
    Je crois que tu m'as mal compris. Les fils qui viennent du récepteur en 4 et 5, tu les branches sur la centrale en 14-15. et j'ai dit que si la télécommade ne devait pas fonctionner, tu pouvais avec bout de fil, simuler une impulsion en 14 et 15. Donc, tu ôtes le shunt et tu branches comme je viens de te dire. @+

  19. #49
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    ok pardon donc sa ne vient pas des moteurs?

  20. #50
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Citation Envoyé par Laurent62138 Voir le message
    ok pardon donc sa ne vient pas des moteurs?
    Comme tu ne réponds pas systématiquement aux questions et tu fais des choses qu'on ne peut deviner, alors je te réponds que je n'en sais rien. Tu essaies avec ce que je t'ai proposé au message #48, une fois les moteurs débranchés puis branchés. ok! @+

  21. #51
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    ok j essaye demain et je vous tiens au courant merci @+

  22. #52
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Il va de soi que si le fusible grille sans les moteurs branchés, tu n'as pas besoin de faire l'essai en les branchant . @+

  23. #53
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    ok merci mais je pense a voir vu une etincelle sur le bornier des moteurs avant que le fusible grille

  24. #54
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Sur le bornier de quelle moteur, 1 ou 2? Si l'essai moteurs débranchés est concluant, tu peux essayer chaque moteur individuellement. Mieux avec un multimètre, tu peux contrôler l'isolement de chaque moteur, mesurer entre chaque fil et la masse. Les condos peuvent aussi être hs. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 22/07/2012 à 22h41.

  25. #55
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    je pense sur le 1 demain je ferez comme vous dite et je ferai une provision de fusible
    derniere question en debranchant la carte pour la prendre en photo je me suis aperçu que le deuxieme bornier été un peut dessoudé je le ferai ressoudé demain
    avant de faire les branchements surement a force de debrancher et rebrancher

  26. #56
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    bonjour jai resolut le probleme moteur enfin je croit mais le portail fait le bruit comme si il voulait s ouvrir sans que je touche a la telecommande
    ps 14 et 15 j ai enlevé le pontage comme vous me l avait indiqué@+

  27. #57
    golfo57

    Re : brancher une motorisation de portail

    Bonjour,

    As-tu retiré le shunt avant de mettre sous tension ou sous tension. Es-tu sûr qu'il essaie de s'ouvrir et pas dans l'autre sens? C'est pour cela que je t'ai proposé d'essayer portail semi-ouvert, et dans ce cas faut intervertir les fils moteurs (les 2 qui sont branchés avec le condo).
    Autre chose. As-tu repéré les fins de course? Il serait bon de les brancher. @+

  28. #58
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    re 1 seul ouvrant s ouvre vert l interieur mais l autre ne bouge pas et le boitier fais toujours le bruit sans appuyer sur la telecommande
    non je n est pas reperé les fins de course ou sont il? merci

  29. #59
    invitee2a2ac42

    Re : brancher une motorisation de portail

    Bonjour et salut Golfo! Pouvez vous mettre les photos les 2 moteurs. Peut être les fin de courses se trouvent dans les moteurs!

  30. #60
    invite1f14fb44

    Re : brancher une motorisation de portail

    voila les photos.
    Images attachées Images attachées

Page 2 sur 4 PremièrePremière 2 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. motorisation de portail qui ne se reconnecte pas après une coupure de courant
    Par invite66424c2b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 19/11/2013, 20h47
  2. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 27/04/2010, 22h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  4. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/04/2008, 01h31
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/12/2007, 18h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...