bonjour à tous,
en pièce jointe, le plan projet de l'installation électrique de ma maison neuve.
Quelqu'un serait-il disponible pour faire la correction de ce plan, en me disant les erreurs commises, les améliorations possibles.
merci d'avance
-----
bonjour à tous,
en pièce jointe, le plan projet de l'installation électrique de ma maison neuve.
Quelqu'un serait-il disponible pour faire la correction de ce plan, en me disant les erreurs commises, les améliorations possibles.
merci d'avance
Bonjour
Je ne sais pas si tout le monde a le même problème , mais pour moi c'est illisible Si quelqu'un a une solution pour l'exploitation de la pièce jointe : je suis preneur.
Patience fabource : c'est dimanche pour tout le monde
Cordialement
Bonjour ,
Le plan n'est pas trop lisible, en particulier les ampérages des différents inters difs,
Si le circuit 1 correspond bien comme je le pense à un inter dif de type A 40 A, Il est trop chargé
Maxi le 32 A pour les plaques, le 16A pour le lave linge ,plus deux circuits non spécialisés.
Ps: grillé par TDR125 que je salue
Dernière modification par jpg29 ; 17/03/2013 à 14h25.
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
peut-être pouvez vous copier l'image, et la rouvrir. Ainsi, vous pourrez zoomer.
j'ai malgré tout quelques doutes
est-ce que les sèche linge, lave-linge, congélateur, plaque de cuisson, four, lave-vaisselle, cumulus, doivent avoir chacun un interrupteur différentiel de 40A, 30mA.
Pour chacun de ces appareils, lesquels ont un Id type A et lesquels sur ID type AC
merci d'avance pour vos réponses
re
Type A = plaque de cuisson ou cuisinière électrique et machine à laver +2 circuits non spécifiques .
Type AC = les autres circuits bien répartis et pas trop chargés .
Cordialement
Dito mon ami jpg29 que je salue aussi pour le type A , je n'ai fait que répéter involontairement ses dires
Même avec un zoom c'est toujours pas trop clair , par contre j'ai cru voir une pompe à chaleur . Quelle sera la surface du logement ? Pourriez vous nous faire une liste des appareils gros consommateurs d'énergie qui seront installés svp .Quel abonnement sera prévu ? Pour ma part , je trouve qu'il y a beaucoup d'inter diff.
Cordialement
Bonjour à tous,
Comment tu détermines le nombre maxi (et ampérage évidemment) de disjoncteur différentiel par inters diffs ?Bonjour ,
Le plan n'est pas trop lisible, en particulier les ampérages des différents inters difs,
Si le circuit 1 correspond bien comme je le pense à un inter dif de type A 40 A, Il est trop chargé
Maxi le 32 A pour les plaques, le 16A pour le lave linge ,plus deux circuits non spécialisés.
Ps: grillé par TDR125 que je salue
Fabource, tu utilises quel logiciel pour ton schéma ?
Sinon, j'avais trouvé il y a quelques temps ce site pour application de la norme NFC15-100 : http://www.norme-electricite.com/circuits/circuits.html
L'architecture de ce site n'est pas évidente, mais après quelques temps, tu t'adapteras, il est assez complet
A+
François
Bonsoir
Je suppose que vous vouliez dire des disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques par interrupteurs différentielsComment tu détermines le nombre maxi (et ampérage évidemment) de disjoncteur différentiel par inters diffs ?[
Cordialement
bosoir à vous,
permettez une question naïve:
au même niveau que le disjoncteur de branchement (en haut de l'image), c'est quoi le truc à 2 voyants verts et 2 petits trucs rouges, relié à la terre (à droite) et à ce qui me semble un disjoncteur ou un sectionneur bipolaire simple..... et le même couple d'appareils dans le garage?
Un parafoudre?
Et si oui, pourquoi est-il placé après un autre dispositif, et pas directement à l' arrivée du courant?
Ou est-ce autre chose?
Dernière modification par Bounoume ; 17/03/2013 à 21h38.
rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.... (Pierre Dac...)
Bonsoir
Pas de nombre précis , juste une question de logique : 1 ou 2 gros consommateur puis des circuits 16A et 10A classiques afin de ne pas dépasser les 40A donc plutôt un calcul de puissance à faire pour la répartition .
A+
Ok, c'est donc de la logique dans l'hypothèse où tous les circuits sont sollicités en même temps et à leur ampérage maxi ! On doit donc probablement avoir un peu de marge.
Il n'y a pas de norme ou d'usage à ce propos pour tenir compte de la probabilité à ce que tous les circuits fonctionnent ou non ensemble ?
A+
François