Bonjour j'ai un four qui jusqu'à présent fonctionnait bien a fait disjoncter mon compteur après avoir regardé derrière j'ai vu qu'il est en 540V et 40A je voudrais savoir si je peux le transformer en 240V svp merci par avance de vos réponses.
-----
Bonjour j'ai un four qui jusqu'à présent fonctionnait bien a fait disjoncter mon compteur après avoir regardé derrière j'ai vu qu'il est en 540V et 40A je voudrais savoir si je peux le transformer en 240V svp merci par avance de vos réponses.
Salut,
540v ce n'est pas très commun comme tension. Je dirais même que ça n’existe pas. Tu es sûr d'avoir bien lu ? Une photo de la plaque du four serait utile pour lever le doute.
De même 40A, c'est très élevé pour un four "domestique", en principe c'est 16 voir 20A. C'est un appareil professionnel ?
Bjr à toi,
540V sous 40 A ...ça fait...21600 watts ! Ce four sert à QUOI ? (cuisson poterie, ,autre chose ...?)
Tu es sur de tes chiffres ?
Bonne journée
bien le bonjour
et si c'est réellement 40A sous 540v, et que tu arrives à le "passer" en 240v, il consommera ±90A , ton compteur est capable de fournir ça ??
au fait, c'est 1x 540v et 1x240v ou alors 3x540v et 3x240v ?
Michel
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
Une résistance a une valeur fixe. Donc si la tension baisse, la puissance du four baisse.
Si on le passe en 230V on aura plus que 230x40 = 9200W
Par contre oui, avec n’importe quel autre appareil qui n'est pas résistif, le courant va augmenter si on baisse la tension.
bonjour,
ou trouve t'on du 540v ????
en industriel il me semble que c'est du 600v au mieux
bref il n'y a eu qu'un post de placé
attendre donc la suite s'il y en a une !!!!!
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
si tu ne changes pas le couplage, d'accord, il va "chauffotter" mais si tu l'adapte, un peu à la manière des moteurs , cad modifier le couplage des résistances ..........
je miserai pour le Canada
Dernière modification par omega.067 ; 08/02/2018 à 16h48.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
Évidement, si on les passe en triangle pour les alimenter en 400V on perdra moins en puissance. C'était pour l'exemple.
J'ai eu la même intuition, pourtant le canada n'utilise pas le 540V...
- 120 V / 240 V (mono avec neutre à point milieu)
- 120 V / 208 V (étoile)
- 240 V / 480 V (triangle + neutre à point milieu "High Leg Delta")
- 347 V / 600 V (étoile)
Il y a aussi du 277 V / 480 V (étoile) aux USA, mais ça correspond toujours pas...
Je pense vraiment qu'il s'est trompé en lisant.
Bonjour,
Si le four est prévu pour une tension de 540 v (bien bizarre quand même) et consomme 40 À sous un regime monophasé
Calcul de la résistance:
U=R*I > R=U/I > R=540/40=13,5 ohm
Calcul de la puissance:
P=U*I > P=540*40= 2160 w
Sous une tension de 240 v mono
I=U/R > I=240/13,5 = 17,8 A
P=U*I > P=240*17,8 = 4266 w
Si Sad13 s’est trompé sur la plaque et que le four fonctionne en 240 v et tire 40 À
On a une résistance de 6 ohm
Et une puissance de 9600 w
Si la tension de fonctionnement est bien de 240 v il ne reste plus qu’à réaliser un contrôle de la ou des résistance et un contrôle d’isolement.
Cordialement
bonjour:@phildepont 540x40=21600W
Désolé, j’ai oublié de taper un 0
Remoi,
Moi j'aimerais bien voir le compteur. mais le demandeur est passé aux abonnés ..absent !!
(plus de réponse) Pas la peine que Ducros se décarcasse !
Bon WE