raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .



  1. #1
    huteri

    raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .


    ------

    Bonjour , je possède 3 tableaux ,( 2 ème étage [ en 6 mm2 ] , ( premier étage [ en 4mm2 ] et ( 1 pour la salle de bain et la cuisine en rez de chaussée en 10mm2 )
    il y a don c 3 câbles a relier pour le branchement d'un disjoncteur général , qui , lui , est relié au compteur .
    Le disjoncteur général possède deux bornes mais , il est très difficile de raccorder ces trois câbles .
    Y a -t - il un matériel spécifique pour ce genre de branchement ?

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .

    Bjr à toi,
    Il existe ce que l'on appele des " fouets de raccordement" ;https://www.google.fr/search?q=fouet...HcxhDtgQ7AkIVg
    mais je verrai plus tot
    un départ en 16 mm2 du disjoncteur EDF suivi d'un mini tableau ou viendrait se raccorder
    tes 3 cables.
    Bonne journée

  3. #3
    renaud07

    Re : raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .

    Les fouets sont uniquement destiné à raccorder un fil de plus forte section. En aucun cas ils ne sont prévus pour raccorder plusieurs fils. De même il est interdit par la NFC 15-100 d'avoir plusieurs fils par borne du disjoncteur principal.

    Un mini tableau d'où partent les alimentations des 3 autres est la seule solution viable et légale. Penser à mettre un disjoncteur sur chaque départ :
    -25A pour le 4mm2
    -32A pour le 6mm2
    -40A pour le 10mm2
    Dernière modification par renaud07 ; 20/02/2018 à 15h12.

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .

    Bonjour

    +1

    Passez par les borniers du tableau principal

    Vous inspirer de cet exemple :

    Nom : Tableau divisionnaire 9.jpg
Affichages : 8269
Taille : 76,5 Ko
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    huteri

    Re : raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .

    BONJOUR ,
    je vous remercie mille fois d'avoir répondu aussi rapidement , me permettant ainsi d'avoir la solution à mon problème.
    Chaque tableau et protégé par disjoncteurs différentiels , aussi le plus simple , est de raccorder les trois câbles par borniers ; 1 phase 1 neutre et 1 terre, le tout dans une boîte de dérivation.

    TABLEAU PRINCIPAL COMPTEUR ( extérieur ) vers DISJONCTEUR GENERAL GARAGE ( à l'intérieur ) puis BOITE DERIVATION ( borniers A, B, C ) vers Tableau 1 ,2 et 3.
    Un grand merci ,
    cordialement , Huteri.

  7. #6
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : raccord de câbles 6 mm2 , 4mm2 et 10mm2 vers le compteur principal .

    Dans le principe de ceci ?

    Nom : Tableau R.jpg
Affichages : 6754
Taille : 40,8 Ko
    Carminas

Discussions similaires

  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 11h09
  2. Intensité maximale supportée par un fil de 4mm2
    Par neisseria dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 14
    Dernier message: 04/05/2017, 14h46
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 01/08/2014, 19h04
  4. Eolienne - passage des câbles du générateur vers le sol
    Par martom dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 19/11/2012, 18h13
  5. Remplacement cables amont compteur EDF...
    Par shadrap dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 22/06/2010, 13h30
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...