Changement de Compteur électrique secondaire
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49

Changement de Compteur électrique secondaire



  1. #1
    Lou gris oise

    Changement de Compteur électrique secondaire


    ------

    Bonjour à toutes et tous,

    Mon compteur Merlin Guérin triphasé à lâcher
    290089944_372591314860735_1316977771235732142_n.jpg

    J'en ai acheté un mais pas le même mode de branchement.
    290292158_801631104330702_6671028180380344883_n.jpg

    Et quand je le raccorde, ça disjoncte...

    Quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème svp?

    Merci d'avance pour vos réponses.

    Cordialement.

    -----

  2. #2
    DAT44

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour,
    en entrées, tu a bien mis les trois phases et le neutre en haut (L1,L2,L3 et N) ?
    Dernière modification par DAT44 ; 27/06/2022 à 10h10.

  3. #3
    DAT44

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    vu le sens des flèches, en fait, les entrées sont en bas ...

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour

    a) Comment était raccordé l'ancien ?

    b) comment l'as-tu raccordé ?

    c) as-tu la notice de raccordement du nouveau ?

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour BOB92

    Oui effectivement les entrée sur le nouveau sont en bas.
    Voici la photo du branchement de l'ancien
    289562361_2934238386885316_874859762210837151_n.png

    et voici le manuel du nouveau
    289838250_1498193840599312_5380150690042233389_n.jpg
    290081240_1495034204314097_5054357723485525132_n.jpg

  7. #6
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    D'après le schéma d'installation de l'ancien, les phases L1,L2,L3 et N sont du coté droit (N,L1,L2,L3)
    J'ai donc raccordé c'est 4 fils aux bornes du bas sur le nouveau à leur emplacement respectif et les autres suivant le même model sur le haut.
    Mais ça disjoncte directement...

  8. #7
    DAT44

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour,
    tu peux essayé de ne branché que les entrées (en bas), si cela continue de disjoncter, ton compteur est probablement neuf-défectueux (DOA) ...

  9. #8
    DAT44

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    NB : Attention, pour le câblage du haut(sortie), tu doit décalé les trois fils rouge d'un cran vers la gauche et placer le fil bleu a droite ...

  10. #9
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour DAT44

    Ok je vais tester cela.
    et je reviens vers vous
    Merci

  11. #10
    Jeryko

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour,

    Sur le 1er montage tu avais des TI ? (Transfo d'intensité)

    Difficile de voir et le lire ta notice. Je vais essayer de la trouver en pdf.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  12. #11
    Gyrocompas

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour,
    Un dispositif de comptage nécessite de l'énergie pour fonctionner.
    Elle est prélevée sur l'entrée pour renvoyer la charge vers le distributeur d'énergie.
    Quand vous ne consommez rien, le compteur ne doit pas progresser.
    Petite consommation, mais une année c'est un peu moins de 9 000 heures.
    Dans le cas d'un sous compteur, ce sera le propriétaire qui récupère la charge.
    Le sens de branchement ne fait que préciser qui règle le fonctionnement.

    L'origine du 2è compteur est sans doute à préciser.
    Certaines marques sont réputées pour présenter des faiblesses, même en format compteur abonné.
    L'une pouvait aller jusqu'à l'incendie...

  13. #12
    DAT44

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Sur l'ancien les quatre entrées était a gauche , avec le neutre a droite (L1,L2,L3 et N) maintenant c'est idem sauf que l'entré est en dessous (L1,L2,L3 et N)
    Sur l'ancien les quatre sorties était a droite, avec le neutre a gauche (N,L1,L2 et L3) maintenant ce n'est pas idem, le neutre est passé a droite (L1,L2,L3 et N)

  14. #13
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonne nouvelle

    le compteur fonctionne juste avec les fils d'entrée branchés (et j'ai même du courant dans toutes les pièces... C'est normal?)
    Nom : 289783495_1079829292631532_3094001875738147793_n.jpg
Affichages : 302
Taille : 106,9 Ko

  15. #14
    Jeryko

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Pas de notice mais :
    Images attachées Images attachées  
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  16. #15
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour Jeriko

    oui j'ai effectué ce branchement mais c'est comme ça que ça disjoncte...

  17. #16
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Citation Envoyé par Lou gris oise Voir le message
    Bonne nouvelle

    le compteur fonctionne juste avec les fils d'entrée branchés (et j'ai même du courant dans toutes les pièces... C'est normal?)
    Pièce jointe 461897
    Bonjour

    Non, il ne fonctionne pas .... tu peux le débrancher ... et ton réseau de distribution fonctionnera toujours ......

    Et pour cause, tu ne peux pas le remplacer en effectuant seulement le raccordement de ces 8 fils .....
    Il va falloir modifier/remplacer les fils d'alimentation ...

    Jeriko a détecté le problème ....

    Apparemment, il faut que tu retires la capot du coffret au-dessus pour apprécier le cablage des 8 fils ...
    Fais le hors-tension : dépose du capot, photiographie du tableau ....
    Cordialement

  18. #17
    DAT44

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour,
    Citation Envoyé par Lou gris oise Voir le message
    Bonne nouvelle

    le compteur fonctionne juste avec les fils d'entrée branchés (et j'ai même du courant dans toutes les pièces... C'est normal?)
    Pièce jointe 461897
    Ce n'est pas normal, mais cela peux explique pourquoi l'ancien compteur ne fonctionne plus (quelqu'un a du shunté le compteur quelque part ...)

  19. #18
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Citation Envoyé par Lou gris oise Voir le message
    Bonne nouvelle

    le compteur fonctionne juste avec les fils d'entrée branchés (et j'ai même du courant dans toutes les pièces... C'est normal?)
    Bonjour

    NON, il ne fonctionne pas ....... mais ton circuit de distribution est bien alimenté .....

    D'ailleurs, tu peux aussi débrancher les fils d'entrée sur ton nouveau compteur, les circuits fonctionneront toujours .....

    Jeriko a bien vu, et a signalé le problème ...... il y a des TI (Transformateurs d'Intensité) associés à l'ancien compteur .....

    Pour y accéder, hors tension, tu déposes le capot du coffret juste au-dessus ,... et tu vas les voir ...... et pouvoir relever le câblage de tes 8 fils ...
    Ne modifie rien, mais mets-nous une photo d'ensemble, et une de ces TI montrant si possible leur étiquette .
    Cordialement
    Dernière modification par BOB92 ; 27/06/2022 à 11h17.

  20. #19
    Jeryko

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Sur ta photo du post #13 ça fonctionne.

    Il y a du courant mais est ce que le compteur compte ? ça m'étonnerait !

    Il reste des fils branchés sur l'ancien compteur ? Tu as donc des TI extérieurs ?
    Revoir le schéma de la situation pour l'adapter au nouveau compteur.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  21. #20
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    alors si vous y voyez quelques chose , je vous paie des cerises lol
    Nom : 290711631_806122527244149_663487794288778534_n.jpg
Affichages : 179
Taille : 95,0 Ko

  22. #21
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour

    Bien évidemment,, l'ancien compteur fonctionne obligatoirement avec des TI extétieurs ...., (cf la photo de sa face avant ) ... et la section des fils de raccordement ne permettraient pas le courant de charge.

    As-tu noté comment est mis le Trapp inférieur : 50 à 400 A ...... C'est fondamental.

    Ne rien démonter et modifier avant que l'on puisse s'assurer que ton nouveau compteur est compatible avec le besoin ....

    cordialement

  23. #22
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Comme je ne suis pas du tout un pro en se domaine, je ne peux pas te dire... ça ressemble à quoi des TI?

  24. #23
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Le trapp inférieur c'est le pont entre les 2 bornes pour définir l'ampérage?
    Il est positionner sur 50A (borne 18/20)

  25. #24
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour

    Oui, on les devine ....

    Mais si j'ai bien vu, entre ce coffret, et celui du compteur, il y a un DISJONCTEUR ...... est-ce un DISJ de BRANCHEMENT ENEDIS, ou un disjoncteur privé ?


    ok pour 50 A .. (ton dernier msg)
    Cordialement

  26. #25
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    C'est un disjoncteur privé.. la maison que j'habite est une dépendance du château.. (et oui je suis un privilégié lol)

  27. #26
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour
    OK, pour un disjoncteur privé .... heuresement, car le passage des fils au-dessous était un peu "'hardi" ..... et bien évidemment non conforme ...

    Le tableau existant n'est pas "follichon" surtout avec 5 fils sur une même borne ....

    Bref, à quoi sert ce comptage : toute la consommation de ce tableau (derrière le DISJONCTEUR ) ?

    Je constate aussi qu'il n 'y a aucune protection par INTER DIFFERENTIEL .... c'est pourtant fondamental en terme de sécurité .....

    Bref, dans tous les cas, il va falloir faire de la modif pour cabler ton ton nouveau compteur ....

    Peux-tu mettre une photo de ton DISDJ d'arrivée, tel que, et une autre capot retiré pour voit les bornes de raccordement .

    Cordialement

  28. #27
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Oui même pour moi cette instal m'a parue louche.
    Photo dessus 289644791_1512472685858637_7590275059320374378_n.jpg

    photo dessous 290241625_711651983261811_1461721596707032427_n.jpg

  29. #28
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    Bonjour

    Quel est ton role dans cette affaire ..... est-tu en charge de procéder à ces travaux ,

    La panne est-elle récente, intervenue brusquement (et pas à la suite d'une intervention dans le tableau, un dépannage ou une modif ... ).
    Est-il bloqué (plus de comptage), ou un comptage aberrant ?

    Car en voyant cet ensemble, j'ai l'impression que l'ajour du FIFF 30mA MONO pour ce départ mono a peut-être été la cause d'une évolution bon controlée .... Y aurait-il un lien temporel

    car avant de faire/dépenser quoi que ce soit, il eut été utile de confirmer que c'est bien ce boitier qui est en panne ...
    et si c'est lui, tenter de trouver un modèle identique afin de maintenir en état ce tableau (qui mérite une MISE EN SECURITE MINIMUM)

    Pourrais-tu essayer de faire une phono nette de la zone centrale du tableau, là où l'on voit ce/ces boitiers en travers ....

    cordialement
    Dernière modification par BOB92 ; 27/06/2022 à 13h12.

  30. #29
    Jeryko

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    re,

    1) Sur le Baco il y a une phase sur un fil vert/jaune( fil rouge en sortie) oh ? ? ? ?
    Je suppose que les TI sont situés sous le Baco ? (planqués)

    2) je ne trouve pas de notice du compteur DTM125s
    Les extraits de notice (photos) sont dans une langue que je ne maitrise pas.
    - en théorie le raccordement d'un compteur est assez simple mais je n'arrive pas à bien comprendre les différents raccordements
    des modes 1, mode 2, et mode 3 avec les photos transmises.

    3) compteur 220/380V 20-80A
    - Y a t-il un starp (cavalier) à modifier pour différents calibres entre 20 et 80 A ?
    - Si 80A accepté, les TI ne sont peut-être plus nécessaires ?

    Pas très clair pour l'instant, Je nage.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  31. #30
    Lou gris oise

    Re : Changement de Compteur électrique secondaire

    C'est le comptage qui ne fonctionne plus... Les chiffres restent figés.... Panne survenue d'un coup sans aucune manipe sur le tableau.
    289842919_607023750704291_8255823622034222064_n.jpg
    289839004_406874117869335_6902623518813794256_n.jpg

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Installation tableau électrique secondaire
    Par invited7d36bb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 30/06/2021, 21h51
  2. changement de propriétaire compteur EDF
    Par papizac dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 07/10/2016, 23h23
  3. installation d'un tableau electrique secondaire
    Par invitef92bd25e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 10/03/2015, 21h10
  4. Câblage d'un coffret électrique secondaire ! [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2013, 20h48
  5. ELECTRICITE: Tableau electrique Principal / Secondaire
    Par invite267ff8f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2012, 20h30
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...