    Bonjour,

    Linky dans la rue.
    Abonnement EDF 9Kva en monophasé.
    Une chaudière électrique de 8Kva.
    Un ballon de 3000W.

    Mon disjoncteur EDF et mon tableau principal sont dans la maison.
    Mon tableau secondaire est dans le garage et alimente ma chaudière électrique.

    Mon ballon coupé :
    Quand ma chaudière est au maximum, puissance 3 (max) et le circulateur au max, le câble 10² qui relit le disjoncteur thermique 40A à la chaudière est légèrement tiède.
    Le câble qui part du tableau principal et qui alimente le différentiel 63A du tableau secondaire est légèrement tiède aussi, et le disjoncteur EDF lui est chaud. (très vieux disjoncteur)

    Pensez-vous que cela soit normal ?

    Merci.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Câble d'alimentation chaudière tiède

    Bjr à toi, Va falloir expliqué:
    abonnement 9 kva.
    Consommation 8 kva +3 kva+ tout ce qui n'est pas dit (frigo, cuisine,...) ça dépasse (11 kva) les 9 kva !
    Y a comme un hic. Des précisions sont soihaitables.
    Bonne journée

  3. #3
    Barnok

    Re : Câble d'alimentation chaudière tiède

    J'ai aussi un ballon de 3000W.

    Avec l'ancien propriétaire de la maison que je viens d'acheter, tout l'installation fonctionné sans disjoncter avec 9Kva.
    Je suis comme vous un peu perplexe. Quand j'ai ouvert mon contrat EDF, ils sont restés sur l'ancien paramétrage à 9Kva.

  4. #4
    f6bes

    Re : Câble d'alimentation chaudière tiède

    Remoi, Ton ballon, déjà pris en compte (3 kva).
    Donc apparemment trop de puissance demandée pour ton cable.
    Tu as de la chance si ça ne disjoncte pas ( ce qui me parait autant....anormal)
    L'ancien proprio avait probablement prévu ne PAS faire fonctionner certains éléments si d'autres (gros consommateurs) étaient en service.
    Il "délestait" ses consommations suivant l'usage des utilisations. Il "jonglait" avec la disponibilité !
    Si le disjoncteur EDF est aussi chaud, c'est aussi un signe !
    Bonne journée

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Barnok

    Re : Câble d'alimentation chaudière tiède

    Pour résumer :
    Je vais passer en 12Kva
    Passer un 16² du tableau principal pour alimenter le tableau secondaire (8m). Actuellement il y a plusieurs câbles qui arrivent du principal et pas de 16².

    Je me suis aussi aperçu que le ballon avait un thermique de 16A, mais pas de différentiel 30mA... je crains pour les douches.

    Pas facile d'arriver dans une maison qui a 50 ans

Discussions similaires

  1. [Thermique] eau tiede chaudiere francobelge
    Par invite2a3a8d18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2014, 22h32
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM : ECS tiède !
    Par invitee069b4b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 10/07/2010, 19h03
  3. [Thermique] Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    Par invitebf0a3937 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2008, 21h28
  4. [Thermique] Eau tiède chaudière elm leblanc
    Par invite9a76604d dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 09/04/2008, 20h27
  5. Chaudière ELM eau sanitaire tiède
    Par invite0948165e dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/11/2006, 18h32
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...