Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage



  1. #1
    mandragore59va

    Question Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage


    ------

    Bonjour,

    Dans un diagnostique électricité, j'ai une mention que je ne comprends pas:

    Nom : Screenshot_20240125_041612.png
Affichages : 131
Taille : 166,4 Ko

    Pouvez-vous me dire à quoi ça correspond et quel seraient les travaux à entreprendre ?

    Merci

    -----

  2. #2
    Jgod

    Re : Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage

    Bonjour, ça semble plutôt clair…
    Sur les installations actuelles c’est le Linky qui limite l’intensité, donc question ? De combien de puissance disposez vous ? Votre disjoncteur est probablement au taquet et c’est normal, ce n’est pas pour autant que l’intensité qui le parcours attendra la valeur assignée à ce disjoncteur.
    Ça reste surprenant car les sections habituelles sur des départs disjoncteur vers tableau sont en 10 mm2, ça voudrait dire que le type qui a fait ce câblage aurait placé une section moindre ?
    Changez les deux conducteurs qui vont du disjoncteur au tableau par des conducteurs 10 mm2 si I égal 45A et 16mm2 si I égal 60A.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    Dernière modification par Jgod ; 25/01/2024 à 04h03. Motif: Complement

  3. #3
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage

    Bonjour

    Il faudrait une photo du disjoncteur où l'on voit ce qui est écrit dessus, afin de voir si c'est en adéquation avec la section des fils qui sortent.

    Après il est possible que la puissance d'abonnement fasse que même si c'est fils sont très faible, il n'y ait pas de risque, mais vu qu'elle peut changer à tout moment, il est normal que ce point soit signalé.
    Carminas

  4. #4
    mandragore59va

    Re : Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage

    Bonjour voici une photo des câbles ainsi qu'une photo du disjoncteur avec sa puissance.

    IMG_20240208_155755.jpg

    IMG_20240208_155750.jpg

    Ces câbles permettent-ils de mettre du 9kva ??

    Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage

    Bonsoir

    Il faudrait donc du 10² et j'ai l'impression (mais à distance c'est difficile à dire), on dirait du 6² qui en théorie ne permet pas plus de 6kVA.
    Carminas

  7. #6
    Jgod

    Re : Section des conducteurs pas adaptée au courant de réglage

    Bonjour,
    Oui, je confirme, c’est bien du 6 mm2 et oui, il faut au minimum du 10 mm2.
    Bon courage.
    Joël.

Discussions similaires

  1. Section de câbles en courant continu
    Par KATDEN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/04/2021, 12h06
  2. Conducteurs chauds et conducteurs froids
    Par invitef85dcae6 dans le forum Physique
    Réponses: 15
    Dernier message: 20/04/2021, 18h36
  3. tableau divisionnaire en cascade, section adaptée ?
    Par invite8ace3891 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 03/08/2014, 10h38
  4. déterminer la section des conducteurs
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 02/11/2010, 12h38
  5. Quantique / Semi-conducteurs : Courant de probabilité.
    Par invite1a994dfa dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2008, 10h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...