Cela dépend de votre disjoncteur de branchement.
Si c'est un 10/30A (et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposera un changement de DB) un ID 40A respecte la règle amont
Si c'est un 30/60A, il faut un ID 63A pour respecter la règle amont.
A noter que les règles amont/aval datent de 2015, donc les installations plus anciennes ne les respectent pas forcément
-----