Bonjour
Je viens de changer ma carteZBX7N came sur mon portail electrique,tout fonctionne correctement après le paramétrage mais mon interphone n'ouvre plus le portail, tous les fils ont été vérifié tout est en ordre,je comprends pas?
Merci
-----
14/06/2025, 17h22
#2
titijoy3
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
16 456
Re : Moteur came ZBX7N
Bonjour,
sur quelles bornes de la carte est branché l'interrupteur de commande "ouverture" de l'interphone ?
l'interrupteur de commande d'ouverture de l'interphone fonctionne t'il ? vérification à l'ohmmètre ?
quel est le type de l'interphone ?
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
A priori, ton interphone devrait établir une connexion fugitive entre 2 et 3P ou entre 2 et 7 ?
Déconnecter les 2 fils provenant de l'interphone. Sur ces 2 fils, connecter un Ohmmètre, tu devrais voir "passer" l'impulsion de commande.
Côté carte ZBX7N établir un contact fugitif, à l'aide d'un petit morceau de fil entre 2 et 3P ou entre 2 et 7, le portail devrait réagir.
Est-ce bien le cas ?
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci