[Divers] tension entre terre et neutre
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

tension entre terre et neutre



  1. #1
    invite16ee51a6

    tension entre terre et neutre


    ------

    bonjour
    lors des diagnostics préliminaires à la vente de ma maison, le contrôleur a trouvé une tension de 14 V entre le neutre et
    la terre
    entre phase et neutre j'ai 230 V entre phase et terre 115 V et terre et neutre 14 V
    l'installation fonctionne normalement et le disjoncteur ne déclenche pas
    pouvez vous m'aider à comprendre
    merci d'avance
    alain

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : tension entre terre et neutre

    bonjour,
    pour test déconnecter tous les appareils existants dans votre maison et refaire la mesure de tension neutre/terre
    pourquoi??
    de nombreux appareils suite a la règlementation en vigueur comportent des filtres anti/parasites
    et provoquent un courant de fuite (se comportent en diviseur de tension)
    d’où la nécessité que les dits appareils soient tous avec une présence de terre a la prise
    en fait c'est du classique de chez classique

    par contre faut qu'on m'explique comment l'on peut avoir 110v entre phase et terre si celle ci est connectée
    perso je pense qu'il manque une connexion de celle ci
    Dernière modification par richard 31 ; 23/08/2013 à 16h44.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    invite16ee51a6

    Re : tension entre terre et neutre

    merci richard31 pour votre réponse rapide
    suite à la dernière phrase de votre réponse, si la terre n'était pas connectée y aurait il quand même un courant (110 V) ?
    j'ai de vagues souvenirs (scolaires) d'électricité: le fait de ne pas avoir 220 V entre phase et terre est peut-être du au
    fait que le courant fourni par edf à mon domicile est obtenu par un transformateur triphasé 220 V au lieu de 380 V
    mais bon l'école est très loin derrière ....

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : tension entre terre et neutre

    re,
    si vous êtes en France je doute que vous ayez un transfo triphasé 220v
    mais bon!!!!
    par contre trouver 115v entre phase et terre est ce que l'on nomme une tension impédante
    et c'est un classique rencontré quand il manque des connexions a la terre sur un réseau électrique domestique
    on peut avoir cela aussi parfois sur le neutre (pas le cas chez vous)
    bref il manque des connexions a la terre qu'il vous faut localiser (me demande pourquoi l'électricien qui a fait le contrôle ne vous l'ai pas expliqué
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : tension entre terre et neutre

    Bonsoir à tous,
    Reste une question :
    cette maison étant la VENTE, il y a t il ENCORE des appareils ménagers (ou autres) dans celle çi ou est elle vide d'occupant et matériel. ?
    Bon WE

  7. #6
    invite16ee51a6

    Re : tension entre terre et neutre

    j'ai débranché le sèche linge et maintenant le défaut est réduit à 4 V, je me demande si c'est admis
    je me reproche de ne pas avoir pensé à celà quand le contrôleur était là, car du coup la partie électrique n'est pas
    validée
    en tout cas merci pour votre aide

  8. #7
    invite16ee51a6

    Re : tension entre terre et neutre

    cette maison est à la vente mais encore occupée et tout l'électroménager est là
    j'ai localisé le problème, en débranchant le sèche linge le courant entre terre et neutre est réduit à 4 V
    merci pour votre aide

  9. #8
    u96

    Re : tension entre terre et neutre

    bonsoir,
    pensez a retablir la terre!
    C'EST IMPERATIF!
    la votre est mauvaise ou inexistante.
    cdt.
    Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile.

  10. #9
    richard 31
    Modérateur

    Re : tension entre terre et neutre

    re,
    exact U96 et mon idée(le peux me tromper) est justement que j'ai un doute sur la connexion de la terre de la prise qui alimente le sèche linge voire plus
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. tension 230V entre neutre et terre.
    Par invite558a663a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/04/2023, 09h03
  2. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  3. 60 V de tension entre le fil de terre et le neutre
    Par invitefc195cc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/12/2011, 15h52
  4. [Divers] Mauvaise tension entre terre et neutre.
    Par invite816a5041 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2011, 10h29
  5. [Blanc] Tension de 6 volts entre terre et neutre
    Par invite2766bb91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/04/2010, 17h31
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...