Bonjour,
C'est un problème classique de ce type d'appareil : il semble fonctionner correctement à la mise sous tension; après 7 minutes, le thermostat interrompt la chauffe. mais au franchissement du seuil (dans l'autre sens) lors de la remise sous tension, le gaufrier fait sauter le disjoncteur de l'appartement .
Soit une résistance est hs, soit il y a une fuite de courant dans une des résistances, soit un des thermostats (voire les deux) est hs. Donc après avoir déconnecté les 2 résistances de leurs câbles d'alimentation,
- j'ai mesuré aux bornes 28 et 30 ohm pour les 2 résistances,
- j'ai écarté une éventuelle fuite de courant avec une mesure test entre une des cosses et un endroit quelconque de la résistance : aucune valeur n'est mesurable (20 2k 20k ohm) pour chacune des résistances.
- j'ai testé les 2 thermostats et vérifié qu'ils étaient fonctionnels : 0.5 et 0.9 ohm
Mes 3 tests ne semblent indiquer aucune défaillance. Voyez-vous si j'ai commis une erreur d'interprétation des mesures ou si j'ai négligé une autre possibilité ?
-----