[Thermique] Problème Chauffage+ ECS[résolu]
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 17 sur 17

Problème Chauffage+ ECS[résolu]



  1. #1
    xabid

    Problème Chauffage+ ECS[résolu]


    ------

    Bonjour,

    J'ai plusieurs problèmes sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top 2.23FF :
    - je n'ai plus de pression
    - je n'ai plus d'eau chaude
    - je n'ai plus d'eau à la sortie de mon disconnecteur ni dans le circuit du chauffage
    - j'ai de l'eau à l'entrée et à la sortie du robinet d'appoint d'eau
    - j'ai de l'eau dans le circuit d'eau sanitaire
    - le circulateur tourne dans le vide ( il fait énormément de bruit)

    Merci pour vos conseils IMG_20241012_221834.jpgIMG_20241012_222013.jpgIMG_20241012_221834.jpgIMG_20241012_222013.jpg

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    La pression ça se "remet en pression" par le remplissage du circuit de chauffage.
    Sinon la chaudiére refuse de fonctionner !
    Tu ne nous dis rien sur le "pourquoi" de se manque de pression ?? ( fuite sur circuit.....pas refait la mise en pression et purge d'air)
    Avoir de l'eau dans le circuit sanitaire ne veut pas dire qu'il y a la pression nécessaire (1 à 1.5 bar)
    Donc manque des infos sur ce qui a été fait.....ou pas.

    A+

  3. #3
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Bonjour,
    J'ai changé deux radiateurs et je suis allé à ma chaudière pour remettre la pression car mon circulateur faisait du bruit et je n'avais plus d'eau chaude. Mais impossible de remettre la pression. J'ai fermé les 3 vannes sur la gauche et ouvert les 2 sur la droite (photo). L'eau sort de mon robinet d'appoint mais pas de mon disconnecteur (photo) en direction des radiateurs sur lesquels j'ai ouvert la purge. Donc je suppose que le disconnecteur est HS car j'ai de l'eau au niveau des purges ECS mais pas au niveau des radiateurs.
    Merci

  4. #4
    passelaigue

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    bonjour,
    ouvrez vos vannes départ/retour chauffage et mettre en eau, si toujours le même problème changez le disconnecteur
    cdlt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Ok je vais acheter la pièce demain matin et je vous tiens au courant.
    Merci pour vos conseils

  7. #6
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Bonsoir,

    Quelqu'un aurait il une technique pour dévisser le disconnecteur, c'est du 34 et impossible même avec une clé à molette, à griffe ou pince étau!
    Merci pour votre aide
    Nom : IMG_20241013_191451.jpg
Affichages : 67
Taille : 2,79 Mo

  8. #7
    trebor

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Citation Envoyé par xabid Voir le message
    Bonsoir,

    Quelqu'un aurait il une technique pour dévisser le disconnecteur, c'est du 34 et impossible même avec une clé à molette, à griffe ou pince étau!
    Merci pour votre aide
    Pièce jointe 500434
    Bonjour,
    Chauffer l'écrou.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  9. #8
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Super conseil! J'ai réussi à dévisser l'écrou.
    Maintenant si quelqu'un à la référence exacte du disconnecteur en photo car impossible à trouver

    Merci
    IMG_20241013_203702.jpgIMG_20241013_203702.jpg
    IMG_20241013_203643.jpg

  10. #9
    passelaigue

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    bonjour,
    ce que vous avez démonté n'est pas le disconnecteur:
    https://www.piecesxpress.com/article...haffoteaux.htm
    cdlt

  11. #10
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Bonjour,
    Bonjour,
    Exact c'est la soupape de sécurité chauffage
    avec le robinet de remplissage. Lequel organe est à incriminer?

  12. #11
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Comment désaccoupler la soupape du robinet ?
    Merci pour vos conseils

  13. #12
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Re,

    La soupape est insérée en forme et il y a une petite vis sur le côté du robinet.

  14. #13
    passelaigue

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    bonjour,
    je ne comprend pas ce que vous voulez faire.. commencez par le disconnecteur, il se peut qu'un bouton gris des robinets de remplissage tourne dans le vide
    cdlt

  15. #14
    xabid

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Bonjour,
    J'ai changé les 2 pièces et tout est revenu dans l'ordre.
    Merci beaucoup pour vos conseils.

  16. #15
    trebor

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Citation Envoyé par xabid Voir le message
    Bonjour,
    J'ai changé les 2 pièces et tout est revenu dans l'ordre.
    Merci beaucoup pour vos conseils.
    Quelles sont ces deux pièces ?
    Photos ou références si possible ?
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  17. #16
    xabid


  18. #17
    trebor

    Re : Problème Chauffage+ ECS

    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc 5.23 problème ecs/chauffage ! [Résolu]
    Par invite10515ed1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 11/01/2017, 21h06
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury - probleme chauffage ! [Résolu]
    Par invite70c5d281 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2016, 17h51
  3. [Thermique] Problème pour remplir d'eau mon systeme de chauffage ! [Résolu]
    Par invite137d318f dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 18h44
  4. [Thermique] Nourrice Velta problème de circulation chauffage ? [Résolu]
    Par benoit16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/02/2015, 10h48
  5. [Thermique] Thema C23E problème chauffage ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2012, 17h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...