[Thermique] Pression d'eau à 2 bars sur chaudière
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32

Pression d'eau à 2 bars sur chaudière



  1. #1
    Carnyx

    Pression d'eau à 2 bars sur chaudière


    ------

    Bonjour,

    Ma chaudière est à 2 bars . Lorsque je la descends à 1 bar, elle remonte toute seule à 2 bars

    La vanne doit être fermé non?
    Les locataires touchent à tout et après je ne sais plus.

    Sinon, pourquoi elle ne reste pas à 1 bar ?

    Merci

    Nom : forum.jpg
Affichages : 140
Taille : 241,2 Ko

    -----

  2. #2
    trebor

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bonjour,

    Ma chaudière est à 2 bars . Lorsque je la descends à 1 bar, elle remonte toute seule à 2 bars

    La vanne doit être fermé non?
    Les locataires touchent à tout et après je ne sais plus.

    Sinon, pourquoi elle ne reste pas à 1 bar ?

    Merci

    Pièce jointe 501494
    Bonjour,
    En combien de temps pour remonter de 1 bar à 2 bars ?
    La vanne semble neuve, le levier devrait être à 90° bien horizontal.
    Lorsque la température de l'eau augmente, la pression augmente, mais elle baisse lorsque la température diminue.
    Mais augmenter de 1 à 2 bars me semble beaucoup, sauf si c'est pour chauffer un château.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Cela ressemble à un probléme " d'étanchéité " entre les circuits ECS et circuit de chauffage. L'ECS est à la pression
    de l'eau distribuée (eau de la ville)
    Si mauvaise "étanchéité" entre ECS et circuit chauffage...la pression remonte petit à petit dans le circuit de chauffage.
    A+

  4. #4
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par trebor Voir le message
    Bonjour,
    En combien de temps pour remonter de 1 bar à 2 bars ?
    La vanne semble neuve, le levier devrait être à 90° bien horizontal.
    Lorsque la température de l'eau augmente, la pression augmente, mais elle baisse lorsque la température diminue.
    Mais augmenter de 1 à 2 bars me semble beaucoup, sauf si c'est pour chauffer un château.
    Pour monter de 1 bar à 2 bars ça met 30 secondes environ.

    On est d'accord que le levier doit être à l'horizontal donc fermé.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    bjr ,

    ce n'est pas bon signe que la pression remonte !

    quelle est le modele de chaudiere et comment est produite l'eau chaude ?
    Cordialement

  7. #6
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    bjr ,

    ce n'est pas bon signe que la pression remonte !

    quelle est le modele de chaudiere et comment est produite l'eau chaude ?
    Bonjour,

    C'est une Franco Belge Pluton

    Elle a un ballon déporté pour l'eau chaude

    Nom : 490448d1705269086-chaudiere-fioul-franco-belge-ne-donne-plus-deau-chaude-sanitaire-2.jpg
Affichages : 67
Taille : 105,8 Ko
    Dernière modification par Carnyx ; 09/11/2024 à 10h19.

  8. #7
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Ca m'est arrivé sur une chaudiére ( retour ECS= pression d'eau ville sur circuit chauffage).
    Cette chaudiére n'est pas toujours en service ( cumulus par ailleurs)mais couplé au cumulus.Comme rien n'a été
    prévu ( à l'installation) pour "isoler" le départ ECS de la chaudiére..j'ai rajouté une vanne manuelle pour isoler
    la chaudiére ( départ ECS) du reste du circuit ( cumulus).
    Tout est rentré dans l'ordre à partir de là (plus de remontée en pression sur le circuit chauffage de la chaudiére).
    Si ça remonte en pressio, c'est que FORCEMENT il y a un "retour" qq part venant d'ailleurs.
    Faire venir le plombier ou etre SUR de la séparation des circuits !

    Cette chaudiére peut elle produire AUSSI l' ecs ? Est elle raccordée au circuit ECS ?
    A+
    A+
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2024 à 10h20.

  9. #8
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Bjr,

    J'ai demandé au chauffagiste de passer mais il n'a pas répondu

    Il n'y a que le cette chaudière pour l'eau chaude
    Je ne sais pas si elle est raccordée au circuit ECS mais je pense que oui

  10. #9
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    re :

    Le schema typique d'une telle chaudiere est que le circuit d'eau de chauffage passe dans le ballon pour rechauffer l'ECS ,

    au fil des années , la degradation du circuit de chauffage par corrosion , il arrive que les 2 circuits se melangent ,

    et la pression d'alimentation en eau sanitaire , plus elevée , se retrouve dans le circuit de chauffage ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/11/2024 à 10h36.
    Cordialement

  11. #10
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    -Re

    Possible que ce soit à l'intérieur du ballon déporté alors?

    Le serpentin percé ?

  12. #11
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    re :

    S'il y a un serpentin ?? , il peut etre remplacé .

    une autre possibilité est de condamner le ballon et de mettre un cumulus electrique
    Cordialement

  13. #12
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    re

    Normalement , oui il y a un serpentin

  14. #13
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Ca peut ere n'importe ou.
    Il faut faire des recherches et ( si possible) "isoler" ( en etre certain) les différents circuits.
    Si ta chaudiére permet de "couper (fermer) le départ ECS sanitaire de celle çi,à essayer.
    Encore faut il etre SUR que cette fermeture soit effective.
    Si fermer effectivement la pression ne devrait plus remontée.
    A+

  15. #14
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    bjr F6bes

    non ça ne peut etre que dans le ballon ! ,
    c'est le seul endroit ou les circuits peuvent se melanger
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/11/2024 à 13h09.
    Cordialement

  16. #15
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    L'eau chaude sanitairene peut que se mélanger avec l'eau de la ville ( si fuite serpentin)
    En aucun cas le circuit de chauffage est directement en relation avec la pression de la ville.
    C'est disons ( chauffage) un circuit totalement indépendant du reste....sauf au moment de complément d'eau (mise à niveau pression)
    C'est donc que dans la chaudiére que ça peut se passer (peut etre une histoire de disconnecteur)
    A+

  17. #16
    richard 31
    Modérateur

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Bonsoir,
    désolé il arrive que le circuit chauffage se mélange au sanitaire si l'échangeur se perce
    et provoque effectivement ce type de comportement
    on peut aussi imaginer une mauvaise fermeture de la vanne de remplissage du circuit de chauffage
    mais j'en doute
    et il y a aussi la possibilité que le flexon ait sa membrane hs
    il n'y a, (a mon avis) qu'un plombier chauffagiste
    qui vienne sur place pour définir la cause exacte assez rapidement
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  18. #17
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    L'eau chaude sanitairene peut que se mélanger avec l'eau de la ville ( si fuite serpentin)
    En aucun cas le circuit de chauffage est directement en relation avec la pression de la ville.
    C'est disons ( chauffage) un circuit totalement indépendant du reste....sauf au moment de complément d'eau (mise à niveau pression)
    C'est donc que dans la chaudiére que ça peut se passer (peut etre une histoire de disconnecteur)
    A+
    re ,
    Nous sommes d'accord que cela ne peut se passer que dans la chaudiere !...
    mais plus precisement dans le ballon qui est un echangeur , entre l'eau de chauffage et l' ECS

    le disconnecteur n'est qu'un robinet de remplissage du circuit de chauffage , il est appellé ainsi parcequ'il a une fonction d'antiretour vers le reseau d'alimentation d'eau .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/11/2024 à 18h26.
    Cordialement

  19. #18
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Bonjour,
    J'ai appelé le chauffagiste et il a descendu un peu la température mais elle est remontée à presque 2 bars et il dit que c'était normal puisqu'il y a à la fois l'ECS et le chauffage .
    Bon, à suivre ....

    PS
    Sur la photo en haut, je ne comprends pas le Ouvert / Fermé

    Poignée perpendiculaire au tuyau c'est fermé , alors pourquoi il y a un O ?


    Je retourne à mon autre topic pour mon autre chaudière
    https://forums.futura-sciences.com/d...-a-zero-2.html

  20. #19
    XK150

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Votre vanne est bien fermée .

    Le petit dessin explique le sens de manoeuvre de la vanne : vous êtes fermé à fond , levier à 90° , vous ne pouvez pas le descendre plus , le " visser " plus , il doit être en butée fermé .
    Celui qui accroît son savoir , accroît sa souffrance . L'Ecclésiaste 1-18

  21. #20
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Un ballon déporté (.... ce soit à l'intérieur du ballon déporté alors?..) ..j'appele cela un cumulus. Sinon je ne pige pas que l'eau du chauffage serve à réchauffer l'eau
    d'un ballon....autant faire chauffer l'ECS DIRECTEMENT en laissant tranquille le chauffage. Je ne vois pas ce que l'on y gagne ? (plus tot des pertes !)
    A+

  22. #21
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    re :
    F6bes ,

    c'est le systeme typîque des chaudieres pour avoir de l'eau chaude sanitaire ! ,
    mais il existe d'autres systemes echangeur sur les chaudieres à gaz notamment .


    Carnyx ,
    sur le photo ce robinet est bien fermé , c' est celui de remplissage du circuit de chauffage ,
    remplacé depuis de nombreuses années par un disconnecteur .

    Donnez moi les coordonnées de votre chauffagiste que je ne l'appelle pas !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/11/2024 à 18h24.
    Cordialement

  23. #22
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    re :

    Vous dites qu'il y a un serpentin , un serpentin est constitué d'un tube de cuivre , Ø assez gros , en forme de ressort , qui ensuite est plongé dans l'eau de chauffage dans le haut de la chaudiere , generalement il est fixé par une plaque , il est demontable .

    L'ECS circulant dans ce serpentin se rechauffe dans l'eau du chauffage , la T° d' ECS est abaissée par un régulateur thermostatique .

    Aussi il suffit d'un micro trou dans ce serpentin pour faire augmenter la pression du circuit du chauffage ,
    generalement cela ne va pas en s'arrangeant dans le temps ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/11/2024 à 20h50.
    Cordialement

  24. #23
    annjy

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Bsr,

    Il suffit de fermer le robinet d'arrivée d'eau dans la maison (au niveau du compteur) et d'ouvrir un robinet le temps de faire tomber la pression dans tout le circuit.

    On redescend la pression de la chaudière à 1,5 bar et on voit si sa monte.(en chauffe)
    Si ça reste à 1,5, on rouvre le robinet général, et on constate.

    cdlt,
    JY
    Dernière modification par annjy ; 10/11/2024 à 21h41.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  25. #24
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    bsr JY ,

    Oui c'est possible de faire ce test ,
    je pense que la fuite est encore minime ...
    Cordialement

  26. #25
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bonjour,
    J'ai appelé le chauffagiste et il a descendu un peu la température mais elle est remontée à presque 2 bars et il dit que c'était normal puisqu'il y a à la fois l'ECS et le chauffage .
    Bon, à suivre ....

    rl]
    Hum , je suppose que cela ne se produisait pas AUPARAVANT ( memes conditions d'utilisation).
    C'est "bizarre" que le chauffagiste 'explique" que c'est NORMAL maintenant !
    Y a de quoi se poser des questions !
    A+

  27. #26
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par JeanYves56 Voir le message
    re :

    Vous dites qu'il y a un serpentin , un serpentin est constitué d'un tube de cuivre , Ø assez gros , en forme de ressort , qui ensuite est plongé dans l'eau de chauffage dans le haut de la chaudiere , generalement il est fixé par une plaque , il est demontable .

    L'ECS circulant dans ce serpentin se rechauffe dans l'eau du chauffage , la T° d' ECS est abaissée par un régulateur thermostatique .

    ..
    Donc meme en été, le chauffage se met en route, pour réchauffer l'eau sanitaire !
    Drole de conception?
    Il me semble que sur les chaudiéres il y a une position été/hiver, pour éviter justement que le chauffage ne se mette en route ?
    Ma chaudiére ne chauffe que l'eau chauffe DIRECTEMENT sans passer par la mise en route du "chauffage" .
    A+

  28. #27
    Carnyx

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Bjr

    Merci pour vos réponses.

    Pas de position été/hiver sur ma chaudière

    Mais je retiens que la pression à 2 bars est difficilement explicable sans la présence d'une "micro-fuite".

  29. #28
    trebor

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bjr

    Merci pour vos réponses.

    Pas de position été/hiver sur ma chaudière

    Mais je retiens que la pression à 2 bars est difficilement explicable sans la présence d'une "micro-fuite".
    Bonjour,
    Fermer tout les points d'eau et vidé la pression du ballon, puis voir au compteur d'eau la consommation lorsque la pression remonte de 0 à 2 bars.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  30. #29
    JeanYves56

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Donc meme en été, le chauffage se met en route, pour réchauffer l'eau sanitaire !
    Drole de conception?
    Il me semble que sur les chaudiéres il y a une position été/hiver, pour éviter justement que le chauffage ne se mette en route ?
    Ma chaudiére ne chauffe que l'eau chauffe DIRECTEMENT sans passer par la mise en route du "chauffage" .
    A+
    bjr F6bes

    le corps de chauffe est toujours "commun " ! ,
    donc je ne vois pas comment tu peux avoir seulement de l'ECS
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/11/2024 à 11h48.
    Cordialement

  31. #30
    f6bes

    Re : Pression d'eau à 2 bars sur chaudière

    Bien entendu le corps de chauffe est le meme.
    C'est pas à "travers" le chauffage que cela va chauffer NOTABLEMENT l'ECS.
    Ca va effectivement réchauffer (un tout petit peu)la partie " chauffage".
    Mais c'est pas ça qui va servir pour l'ECS ( serpentin et tutti quanti ).
    A+

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Economie d'une chaudiere de 8 bars a 3 bars
    Par invite832fb8aa dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/04/2015, 22h15
  2. Pression de l'eau dans la maison : de 3 à 7 bars lorsque ma chaudière est en marche
    Par invitefe6d538a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 25/01/2015, 19h19
  3. [Divers] karcher hds 655 manque pression 50 bars max
    Par invitea2db2985 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/06/2012, 21h49
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 06/11/2009, 08h58
  5. capteur de pression 16 bars
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 03/03/2009, 20h53
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...