Bonjour.
J'ai un petit problème concernant un TP.
Il s'agit d'un TP où l'on a une boucle à air chaud.
Mon soucis se situe au niveau du réchauffeur d'air. La puissance max annoncée est de 9kW sous 400V, et à pleine puissance, (de deux manière différentes) on mesure 8,21kW (sous 320V).
Il nous est demandé de comparer cette valeur avec la valeur annoncée par le constructeur...
Je ne sais pas trop quoi dire.
Cependant, on a quelques infos sur ce réchauffeur :
"Réchauffer électrique :
Montage triphasé en étoile. Le constructeur annonce une puissance installée de 9000W sous 400V.
Le thyristor qui commande le réchauffeur est en train d'onde. Il a donc une réponse linéaire mais uniquement dans la gamme 5% (0% de puissance) - 80% (100% de puissance)"
Je me demande si cette différence entre la valeur annoncée et la valeur mesurée ne provient pas de cette histoire de thyristor...
Quelqu'un saurait m'éclairer ?
Merci
-----