Tu nous en dirais un peu plus sur ton isolant dernier cri ? Qu'est-ce que c'est et quelle épaisseur ?
Bonsoir,
cela fait maintenant 1 an que nous avons notre poele COMO et en sommes contents. Nous n'avons pas le thermostat mais envisageons de l'installer pour pouvoir programmer le démarrage de notre poêle (qu'en pensez-vous?) et ne plus fonctionner en mode HEAT. Nous avons une maison dans le département 38 des années 70 (isolation très moyenne) pour une surface de 98m² (environ 45m² en bas et 53 à l'étage). Nous chauffons le bas de la maison uniquement avec le poêle (environ 22°) et pour l'étage nous allumons un seul radiateur qui est dans la chambre la plus éloignée et qui s'enclenche à 21°. L'année dernière nous avons passé environ 1.7 tonne de granulés pour un hiver très rigoureux. je pense sincèrement que le COMO est un bon investissement pour ma part.
Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 09h54. Motif: Citation raccourcie
Au fait AOZ on n'abite pas très loin, où te fournis-tu en granulés? merci d'avance. Car je m'approvisionne dans une enseigne près de chez moi mais les granulés ne sont pas DIN+ (environ 250€ la tonne).
Bonjour,
En fait et en réfléchissant mieux, c'est tous les 4 ou 5 jours.Je nettoie le COMO une fois par semaine, il marche très bien comme ça, le plus ennuyant est la glace qui se salit. Mais c'est facile à nettoyer.
Avant de refermer la porte du foyer, je met une poignée de granulés dans le creuset.
Pas de soucis de démarrage comme ça.
Il faut absolument brûler des granulés à la norme DIN+ , vous éviterez ainsi beaucoup d'ennuis et l'entretien est facilité.
Et la glace se salit d'autant moins que le poêle donne de la puissance de chauffe.
Salut,salut, je suis nouveau,
je m'appelle yoann,
et j'ai un souci avec un poele lohic de chez deville,
il démarre très bien mais lorsqu'il passe en mode éco, il affiche au bout d'une minute environ le message "cool fire" et ensuite il redémarre. je ne sais pas d'ou ca vient et comment résoudre ce problème.
si quelqu'un peut me filer un tuyau,
merci d'avance.
Tu sais, ce sujet comme son titre le suggère, est plutôt centré sur les poêles sans ventilation de convection, de la marque RIKA mais pas seulement.
Je veux dire que les spécialistes Deville ne sont peut-être pas ici :/
Mais sait-on jamais ?
Va plutôt ici => Poêle à granulés Deville
edit : tu l'as déjà trouvé.
@+
Pourrais-tu nous dire quel modèle de poêle tu as, précisément ?
Ton affirmation de chauffage d'appoint est inexacte, voire tendancieuse.
Nous sommes nombreux à bien chauffer nos maisons avec les poêles à granulés, et plus particulièrement les RIKA sans ventilateur.
As tu bien un poêle RIKA dans ta maison ?
@+
Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 09h55. Motif: Citation raccourcie
Et oui : un Como.
Nous nous sommes fait livrer à domicile une tonne pour 270 euros (fin aout) par une entreprise qui est au Touvet. Ils vendent notamment des granulés certifiés DIN+ qui sont fabriqués à Clermont Ferrant.
Oh là que d'affirmations catégoriques!!!!
Chez moi pas de différences importantes de température entre les différentes pièces.
Ma maison est très correctement isolée et le plus important elle a beaucoup de masse d'inertie à l'intérieur. Car quand on a un chauffage ponctuel il est important d'avoir de l'inertie dans la dalle et dans les murs pour que la chaleur s'accumule petit à petit dans cette masse inertielle et ainsi la chaleur s'uniformise dans la maison et les variations de températures sont lissées.
Si vous avez une chape isolée et des murs en placo isolant il vaut mieux avoir des radiateur dans chaque pièces ou mieux un plancher chauffant si vous désirez avoir une température uniforme dans votre maison.
Moi mon COMO me chauffe toute ma maison de façon uniforme, sans courant d'air et sans soucis.
Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 09h56. Motif: Citation raccourcie
Bonjour,
Notre Topo a été installé début octobre.
On chauffe 70M² + une mezzanine de 20 m² environ.
Pour l'instant, on est en phase d'apprentissage sur les différents modes de fonctionnement pour que ce soit le plus près possible de nos besoins. (c'est pas simple ... )
Hier, nous avons fait des mesures de température.
Sur la surface de 70m², quand nous avons dans la pièce ou se trouve le poele, 21°, nous avons 19,5° dans les pièces annexes (portes ouvertes bien sur).
Et sur la mezzanine, on a 26,5° ! Alors chez nous, pour monter, elle monte la chaleur ! Puis elle y reste parce qu'on a 28 cms de laine de roche sous toiture.
On va essayer d'améliorer la répartition en ajoutant une bouche d'extraction de la vmc DF sur la mezzanine.
Alors le terme "petit chauffage d'apoint très limité", ça me parait pas tout à fait approprié (en tous cas pour le Topo).
Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 09h57. Motif: Citation raccourcie
Au lieu d'aspirer l'air chaud avec la double flux, il serait peut-être plus efficace de provoquer une déstratification avec une ventilation en boucle.
Bonjour,
Toutes les propositions m'intéressent !
(parce que pour l'instant, on a pas prévu de faire un sauna sur la mezzanine )
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder ?
Merci par avance.
Bonsoir.
Circuit aéraulique tournant en boucle (avec une VMC premier prix) : aspiration en bas, et insufflation en partie haute, ou inversement (la première solution génère moins de déperditions avec les gaines passant dans les parties non chauffées).
Merci AOZ pour les infos.
Si on avait eu la possibilité, on aurait plutôt programmé une variation plus faible (deux degrés ?).
Oui, je pense que 1,5° dans une maison bien isolée serait suffisant.
Mais les Rika démarrant trop haut (2,4 kWh), les phases d'extincions-démarrages seraient plus nombreuses, avec les nuisances sonores en rapport...
Donc je m'intéresse à Hoben qui propose des modèles de petites puissances, avec plages démarrant plus bas, et hystérésis apparemment réglables d'après le technicien officiel que j'ai appelé...
http://www.hoben.fr/poeles_a_granules_modeles_pierre
bonjour, nouveau venu sur ce forum, agréablement surpris par la qualité et technicité des échanges, je suis en passe d'acheter un como thermopierre de chez Rika, le poêle est vendu à 4327 euros ht soit... mais il y en a pour 2036 euros ht de raccordement et de main d'oeuvre:
- conduit de raccordement : 285
- plaque de finition ventilée : 62
- raccord pôele (tube de 150) : 119
- diflex (7 m) : 461
- plaque étanche (30x30) : 148
- etancheité tête de cheminée : 78
- cone de finition tubage : 48
- chapeau pluie inox : 98
- collerette etancheite : 62
- kit arrivée d'air (prise d'air extérieur) : 94
+ le forfait installation poêle et gainage du conduit : 600
ce qui nous fait un total de 6713 euros ttc , vous ne rêvez pas et le tube n'est qu'en inox pas en plaqué or.....
Qu'en pensez vous ? des possesseurs de como pourraient ils me fournir leur devis que je fasse pression sur le revendeur ?
Salut, le prix de vente conseillé pour un Como Thermopierre ne dépasse pas les 4000 € HT il me semble.
Il y a un an nous avons acheté un COMO manteau Céramique pour 4220 euros HT.
Pour le conduit de cheminée, c'est plus dur de comparer car cela dépend complètement de la configuration de la maison.
ce n'est pas tant le prix du poêle que celui de l'installation qui me parait disproportionné : le raccordement de notre poêle se fera par un conduit de cheminée existant , les 600 euros demandés pour installation soit... mais les 1435 euros ht de fourniture nous restent en travers de la gorge.....
N'y aurait il pas un possesseur de como (raccordement par conduit existant) qui pourrait nous faire part de son devis..
D'autre part le fait que le devis ai été effectué sans visite préalable de notre lieu d'habitation ne me semble pas très professionnel , non?
C'est evident ! J'ai eu le meme cas en allant voir une boutique avec show room etc.... Et il m'avait mis un tubage isolé et tout et tou, alors qu'il y avait aucune chance que ca rentre dans mon conduit !
Mon artisan m'a facturé 675 de fumisterie, 200 de plomberie (le mein fait chaudiere) et 480€ de main d'auvre (16h a 30€) (avec l'instalation de la plomberie).
Bonjour, je sors de chez un revendeur rika, même constat : 9100 euros ttc pour un topo avec le conduit, dont environ 1300 euros de pose et frais de livraison. Le conduit est un bête double peau inox droit d'environ 6 mètres.
J'envisage d'acheter tout le matériel en allemagne et de faire l'installation moi même. (le topo est à 4800 ttc là bas).
Sinon j'ai eu une info intéressante : rika sortira en début 2011 une mise à jour logicielle pour abaisser la valeur de l'hystérésis à 2°.
Frédéric
Bonsoir cazertyuiop,
Quand on m'a installé le poêle j'étais dans la même configuration que toit, c'est à dire une cheminée existante mais non tubée.
Ma facture est de 5659.40€ TTC soit:
-poêle COMO Thermopierre 4000€ HT
-RIKAPIED (ensemble polylisse) 529.36€ HT
-TUYRIKA (ensemble tuyaux Rika) 385€ HT
-Main d'oeuvre et pose+ déplacement 450€ HT
merci pour toutes ces infos, Chris&dom pouvez vous m'expédiez votre devis par email, afin que je puisse m'en servir dans mes négociations ?
non un therminox, 6m c'est effectivement trop long pour le Dualis
du coup il faudra que je prévoie une arrivée d'air frais
Bonjour à toutes et tous,
je cherche un installateur Rika pas trop loin de mon chantier, vers Dijon (21).
Quelqu'un connaitrait-il une entreprise recommandable ?
Merci !
bonsoir,
j'ai un Como depuis 1 an et parfois il ne s'arrête plus, chez Rika au SAV ils me parlent d'un problême de gestion de la carte mère.
Avez-vous déjà rencontré ce défaut?
Merci de vos commentaires
salut cat3430, entierement d'accord avec toi, pour rappel seul quelques marques font des poeles étanches, et rika a sorti 2 modéles qui le sont le topo et le como.Bonjour,
Rika n'est pas certifié étanche par le CSTB donc, il est interdit de poser ces appareils en configuration ventouse.
Le gouvernement est clair sur les ventouses mais à force, avec les abus, s'il y a des accidents, les ventouse seront interdites pour de bons et l'affaire sera réglé.
Les installateurs et les acheteurs sont totalement inconscient de mettre des poêles non-étanche en ventouse, avec le risque non-négligeable d'une intoxication, c'est quand même grave.
Cordialement.
Palazzetti aussi mais ça tu le sais déja. et harmann il me semble.
effectivement c'est criminel d'installer un poele en ventouse si il n'est pas prévu pour ça!!!! malheureusement 2 installations sur 3 est mal réalisées, pour au moins 2 raisons: la 1ere le poseur ne connait pas les normes la deuxieme le coût c'est tellement plus rapide de faire un trou de 80, 2 longueur d'1 metre un equerre dans le meilleur des cas un té et le tour est joué.