D'autres moyens pour se passer de PAC:
exemple maison brugeille -pour mémoire ..:
-isolation assez moyenne murs avec un R de 3 mais forte inertie intérieure
-toiture R=4.5
-vitrages double s standart
-puits canadiens SOUs la maison
-fondations enterrées isolées par l'extérieur sur 1m , pas d'isolant sous dalle béton qui est sur terre plein= stockage de la chaleur en été et restitution en hiver =stockage intersaisonnier = clim en été =chauffage en hiver
-serre de 22 m2
-ventilateur de 245W pour le réseau aéraulique marchant à 30% sur l'année = COP très intéressant
-poêle -insert avec récupérateur à air pulsé , perfs moyennes ,car bas de gamme , acheté en 98
Un BET , mandaté par l'Ademe , est venu faire un rapport d'analyse sur les performances :
- 27 KWh /m2/an avec un très bon confort d'été (moins de 2 jours ou la T° dans le séjour dépasse 27°C
-Les habitants de cette maison de 135m2 habitables m'ont montré leurs factures edf et gdf : 19€ /mois l'année dernière ...
Il est vrai qu'elle est en région toulosaine mais la T° en hiver est en moyenne de 0 à -2°C
-A noter qu'avec un R =4 pour les murs et un R = 6 pour la toiture + une VMC DF HR , les besoins auraient été encore bien moindres , sous les 20 KWH/m2/an
Un bémol d'importance : ce système solaire est plutôt difficile à mettre en place car dépendant de la nature du sous-sol , il faut creuser à 2.50m des tranchées de 0.5m de large par 5m de long sous la maison ,pour y installer les tubes du PC ,
impossible à mettre dans des sols sableux,marécageux,ou avec nappe phréatique courante ou sols rocheux .
-----