probleme de reglage pompe a chaleur CIAT
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

probleme de reglage pompe a chaleur CIAT



  1. #1
    invitec5c5a711

    Question probleme de reglage pompe a chaleur CIAT


    ------

    bonjour,
    nous avons fait installé une CIAT air/eau type CALEOS 60HT
    l'installateur ne sait pas règler notre machine quand la température baisse en dessous de 0 degré
    nous n'avons pas plus de 17 degrés dans la maison alors que c'est un modèle haute température.
    Quelqu'un aurait-il le même modèle de PAC ?
    et connaîtrait les paramètrages à rentrer car c'est d'après le constructeur un problème de règlage.
    Merci de vos réponses


    -----

  2. #2
    chataxe

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Bonsoir,
    Demandez lui de faire intervenir un technicien de la marque, ile vous doit un fonctionnement correcte au minimum 19 à 20° à l’intérieur.
    A+

  3. #3
    régis70

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Bonsoir

    La maison est-elle bien isolée ? Est-ce seulement un problème de réglage de l'appareil ?

  4. #4
    chataxe

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Le travail du chauffagiste était de dimensionner la PAC en fonction de l’habitat et de l’isolation existante.

    Ce n’est certes pas ce qui est conseillez à l’habitant, car bien évidement l’investissement en isolation est primordial sur l’investissement chauffage, mais le chauffagiste était payé pour un travail précis.

    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite840446c3

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    J'ai eu le même problème, mais avec une AQUACIAT 60kw. J'ai obtenu de nouvelles valeurs de réglages que j'applique chaque année pendant la durée des grands froids.
    Ainsi la maison passe allègrement pendant cette période de 17 à 21.5°.

    Avez vous résolu votre problême ?

    Dans la négative, pouvez m'indiquer les valeurs des paramètres entrées ?
    - Différentiel entre étages - mode chaud
    - T air extérieur en din de dérive consigne chaud
    - Consigne chaud maximale en fin de dérive
    - Consigne Chaud (Retour d'eau)
    - Temp. autorisation marche des appoints

    Cordialement

  7. #6
    benlamb

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Citation Envoyé par pepon Voir le message
    ...AQUACIAT 60kw...la maison

    60kW c'est quoi comme maison, si ce n'est pas indiscret ?

  8. #7
    herakles
    Animateur Habitat

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Un château

  9. #8
    invitecf899654

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Bonjour , j ai moi aussi le meme probleme , Pepon , voici mes réglages :

    - Différentiel entre étages - mode chaud : 2°
    - T air extérieur en din de dérive consigne chaud : - 7°
    - Consigne chaud maximale en fin de dérive : 35°
    - Consigne Chaud (Retour d'eau) : pas trouvé ( P? )
    - Temp. autorisation marche des appoints : -2°

    Merci de ton aide .

  10. #9
    invitecf899654

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Lorsqu'il fait moins de 0° , le chauffage est moins homogene et j'ai jusqu'à 4° d'ecart entre les pieces . Ces réglages vous paraissent ils corrects ?

  11. #10
    invite840446c3

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Bon ok à tous !
    J'ai installé une PAC CIAT IZLHE 30 monophasé 6kw chauffage par le sol
    Pour une maison livrée fin 2003, partie thermique suivie par mon cousin qui dirige une boite de génie thermique à la rochelle

    Au début... J'ai eu le même problème, et grace mon cousin, j'ai obtenu de CIAT de nouvelles valeurs de réglages que j'applique chaque année pendant la durée des grands froids depuis le début.

    Ainsi la maison passe pendant cette période de 17 à 21.5°.

    - Différentiel entre étages - mode chaud (P21) 1.5
    - T air extérieur en din de dérive consigne chaud (P28) -3
    - Consigne chaud maximale en fin de dérive (P29) 40
    - Consigne Chaud (Retour d'eau) (P35) 30
    - Temp. autorisation marche des appoints (P40) 8

    Pour les différenciels des pièces, refermer tous les répartiteurs et les réouvrir tous à la même valeur disons deux tours. Observer tout au long de la journée et affiner le réglage d'1/4 de tour pièce par pièce une seule fois par jour.

    J'espère que cela vous aidera. A noter : pas de sur-consommations notoire, je remet les paramêtres par défaut après les grands froids et ne remarque pas trop d'écarts.

    merci de me tenir informé.

    a+

  12. #11
    invitecf899654

    Re : probleme de reglage pompe a chaleur CIAT

    Ok merci , je vais essayer de m'adapter grosso modo à vos réglages .
    En fait j'ai reglé les debits sur les nourrices correctement pour une t° ext. comprise entre 0 et 5° ( int. régulé a 21° ) mais des que cela decsend en dessous de 0° il y a d'importants écarts , jusqu'a 4° entre les chambres et le salon ( endroit ou se situe le thermostat d'ambiance ) , donc je rerègle le débit des nourrices mais lorsque les températures remontent , c'est encore déréglé , c'est le cercle vicieux , je ne sais pas trop quoi faire ...

Discussions similaires

  1. probleme pompe a chaleur
    Par invite5d9e3b99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/12/2013, 20h34
  2. pompe a chaleur airmat ou ciat
    Par invite463c108a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/08/2009, 11h52
  3. [Thermique] pompe à chaleur réglage radiateur
    Par invited5933a70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/11/2008, 22h53
  4. [Thermique] problème avec ma pompe à chaleur air/eau
    Par invite82fe1864 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 20/10/2008, 06h12
  5. Problème pompe à chaleur
    Par invite483e11b3 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/10/2008, 19h46
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...