notre expérience : pac eau/eau leroy sommer geotherm 200(19,2 kw)nous puisons dans un forage de 65 m , l'eau sort à 14°) utilisation de 1986 à 2003 : fonctionnement normal : seule difficulté : trouver un technicien pour la régler chaque année
en 2003 compresseur grillé (devis pr le remplacer 2800 €)
nous décidons d'en acheter une neuve soi-disant + performante . achat en mai 2003 pac amzair e44ptri (eau/eau) 20, 17 kw cop 3,6 en sortie à 37°
(pour un kw consommé elle en restituait 3,6 Kw) donc très bon rendement
hélas fin décembre 2008 juste avant noel panne électrique qui se termine en évaporateur gelé donc répartition du gaz ds l'ensemble de la machine donc bonne pour la casse.
le réparateur ne veut pas prendre le risque de le changer(évaporateur), le reste dans un mois ou deux peut claquer (moteur...etc..)
quatre hivers pour un coût d'achat en mai 2003 de 6300 € installation comprise + controle chaque année 191 € ça nous a complètement gelé
nous recherchons une solution :
1) cheminée avec insert fermé turbo-fonte de 18 kw en appoint
2)ompe à chaleur air/eau mais laquelle ?
marque clivet wban modèle 61 tri 20 kw
marque idéal standard neolis 20,5 kw
marque dietrich modèle roe-II 17,22 kw
chacune vaut environ 10 000 € sans l'installation
qui a la solution ? merci
précision maison moyennement isolée à la campagne, grandeur chauffée 250 m2 environ (17 radiateurs doubles)
-----