Bonjour,
Dans une volonté d'économie d'énergie, je souhaite couper le chauffage et la climatisation dans un de mes locaux (été comme hiver).
Cette salle de 30m² est alimentée en air extérieur (débit 45 m3/ h), et est inhabitée (il s'agit d'un local technique comportant un TGBT, une centrale incendie et un télé-transmetteur).
Elle donne d'un côté sur l'exterieur, et de l'autre côté sur un local vide non chauffé.
L'isolation des murs est correcte avec un U=0.5 W/m².K°,
Uplafond=0.95 W/m².K°
Ma question est la suivante: Existe t'il un gros risque de condensation malgré la présence de ventilation (je m'inquiète surtout pour l'hiver) ?
Est-il possible de déterminer pour quelle température extérieure j'obtiendrai une température intérieure négative ?
Si Oui de quelle valeur ai-je besoin ?
Merci d'éclairer ma lanterne
Je vous souhaite une agréable journée
-----