quel est la t° ext, quel est la t° de consigne, et quel est la t° depart.(ma sonde est sur un tuyau retour radiateur, avant la retour vers la vanne motorisé).
pour moi en se moment: 16°ext, depart 28° consigne 26°
en 7.3:20°
en 7.4:60°
en 5.1:17°
en 5.2:13°
en 5.3: normal, puis appuyer sur graphe 1.3
en 5.4:+1°
en 5.5:-2°
A partir de là, le circulateur fonctionne en continus, j'ai un wilo stratos pico, il varit sa puissance selon comment les robinets s'ouvrent ou se ferme.
la vanne motorisé s'ouvre ou ferme selon la t° départ par rapport à la t° de consigne.
Après, il se peut qu'il y ai une trop grande différence avec la t° de départ trop chaude et la t° de consigne plus basse, du coup la régule coupe le circulateur.
a+
-----