Merci pour toutes ces remarques.
Pour le bilan c'est 13000kwh sur l'année (ECS incluses), en fait 45 kwh/m2de chauffage pour 7200kwh de pertes.
Il nous faut environ 10-11 kw de puissance grosso modo.
Concernant, l'ECS, j'ai téléphoné à Okofen et visiblement la smart pellet est limite pour 2 douche en même temps (surtout s'il y a des buses supplémentaires)... et comme la maison évoluera avec trois SDB dans le futur, c'est un peu trop light d’après eux.
Je pense que l'on partira sur une hargassner et un ballon classique avec deux échangeurs toutefois pour une évolution vers un appoint solaire ultérieurement si les prix du pellet venaient à s'envoler.
-----