Bonsoir,
sur quelles données te bases tu pour la conso journalière ?
-----
Bonsoir,
sur quelles données te bases tu pour la conso journalière ?
Bonjour,
Bilan chaudière février 2023:
- Type : PES/CMP06 avec écran Pelletronic+ (à molette...) mais sans boîtier raccordement extérieur
- Utilisation : ECS toute l’année + chauffage PCBT sans tampon
- 20.240 heures depuis nov 2012, toutes les pièces sont d'origne.
Comme d’habitude la chaudière a eu droit à son nettoyage annuel en plein hiver mais aussi au nettoyage de ses compteurs (anciennes valeurs sauvegardées en fichier, bien évidemment)
Désormais le temps moyen cycle n’est plus entaché par les très nombreux cycles courts de la première saison. Dans un an, la valeur actuelle va diminuer et se stabiliser du fait des cycles ECS sans chauffage, mais les 4h devraient rester un plancher.
[photo P114]
Bonjour , oui tout a été changé . Pour la consommation j'utilise la même méthode de calcul d'okovision (a partir des temps de marche et de pose de la vis , lorsque la pompe (WW1) d'ECS est ouverte , et en plus pour être sur je verifie que cela correspond bien au bon satut WW1 du csv) , je regarde aussi la consommation donné par le trémie de la chaudière (nettement moins précise ) . Alors sur okovision c'est sur une base de 150g/minutes , d'après mes observations je suis 10% en dessous de la méthode okovision et 20% au dessus des données du trémie . Mais je suis convaincu que mes calculs sont bon puisque j'ai chargé le silo a la main (sur de petite quantité 300/400 kg ) et quand j'arrive au bout je suis bien sur mes chiffres.
Salut Tam, content de te relire ici !
Pour faire un comparatif (qui vaut ce qu’il vaut), ma SmartXS lorsqu’elle ne fonctionne que pour l’ECS consomme environ 2kg de granulés pour réchauffer son ballon interne de 315 litres de 30/35°C jusqu’à 62°C.Bonjour , oui tout a été changé . Pour la consommation j'utilise la même méthode de calcul d'okovision (a partir des temps de marche et de pose de la vis , lorsque la pompe (WW1) d'ECS est ouverte , et en plus pour être sur je verifie que cela correspond bien au bon satut WW1 du csv) , je regarde aussi la consommation donné par le trémie de la chaudière (nettement moins précise ) . Alors sur okovision c'est sur une base de 150g/minutes , d'après mes observations je suis 10% en dessous de la méthode okovision et 20% au dessus des données du trémie . Mais je suis convaincu que mes calculs sont bon puisque j'ai chargé le silo a la main (sur de petite quantité 300/400 kg ) et quand j'arrive au bout je suis bien sur mes chiffres.
D’où mon étonnement avec tes propres chiffres mais dans ton cas (en admettant que ton circuit chauffage soit à l’arrêt) il faut que tu réchauffes le ballon interne de ta Condens (72 litres) qui ensuite va transférer ses calories à ton ballon ECS de 200 litres.
De là à expliquer 3 à 4 fois plus de consommation pour un volume total légèrement inférieur, il doit y avoir une explication que je n’ai pas.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Re bonjour , Pilpoill, au début j'ai eu des erreurs lié au paramétrage du mode priorité ECS , mais j'ai vite corrigé cela et du coup les données que je t'ai donnée sont en monde priorité marche donc entièrement consacré a l'ECS. Donc si je fait la moyenne on est entre 6 et 8kg par jour , et une chauffe consomme environ 3.5kg , et c'est relativement stable que je monte la consigne a 60 ou que je la laisse a 55, et que je parte de 30 degré ou de 45...en gros qu'elle fasse une chauffe d'un ballon "vide" ou non elle chauffe toujours autant ..... Et sinon ou je sais sais qu'elle a un réservoir interne mais logiquement si cela est bien fait il devrait n'y avoir presque pas de perte .
Bonjour, alors je ne sais pas comment t’aider plus désolé.Re bonjour , Pilpoill, au début j'ai eu des erreurs lié au paramétrage du mode priorité ECS , mais j'ai vite corrigé cela et du coup les données que je t'ai donnée sont en monde priorité marche donc entièrement consacré a l'ECS. Donc si je fait la moyenne on est entre 6 et 8kg par jour , et une chauffe consomme environ 3.5kg , et c'est relativement stable que je monte la consigne a 60 ou que je la laisse a 55, et que je parte de 30 degré ou de 45...en gros qu'elle fasse une chauffe d'un ballon "vide" ou non elle chauffe toujours autant ..... Et sinon ou je sais sais qu'elle a un réservoir interne mais logiquement si cela est bien fait il devrait n'y avoir presque pas de perte .
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Un pro des branchements de v3v par ici ?
J’ai une v3v qui fonctionne à l’envers sur une installation Okofen, suffit-il simplement d’inverser le branchement des fils BROWN et BLACK ?
Vu qu’il y a plusieurs cas possibles, j’ai besoin de vos lumières sur cette notice
Vanne 3 voies de marque Barberi, image tirée de la notice disponible en ligne mais suis-je dans le bon cas ?:
https://www.barberi.it/downloads/281...f?act=download
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Salut PilPoil,
La logique voudrait puisque la V3V est un moteur électrique qu'en inversant les fils, tu inverses le sens de rotation.
Par contre soit cette V3V a toujours fonctionné à l'envers soit elle s'est inversée toute seule et dans ce cas ce n'est pas une question d'inversion de fils mais peut être de régulation qui perd les pédales ?
...Et me revoici pour une question.
Déjà ma verte semble fonctionner à nouveau normalement et je peux régler les heures d'aspiration.
J'attends toujours la venue d'un technicien OKOFEN (Pas de nouvelles...) mais le problème venait que la verte après changement du capteur DE1 repartait "de zéro" et il fallait passer un certain nombre d'heure pour que cette fonction s'active.
Si ce n'est qu'à chaque fois qu'elle a lancé une aspiration une fois la trémie vide, cela s'était à chaque fois soldé par un défaut, la trémie se remplissant à 95% puis en aspirant dans le vide 3 fois 14mn.
Pour rappel je l'avais à nouveau mis en "mode sans echec" et faisais mes remplissages en mode test turbine et en remuant le tuyau d'arrivée granulé si besoin quand aux 95% fatidique l'aspiration se faisait dans le vide.
Puis je me suis dis que peut être je devrais la rebrancher normalement et re tester.
Par chance les aspirations de fin de trémie se sont cette fois effectuées normalement et j'ai retrouvé un mode normal.
Par contre très très souvent mes aspirations s'arrête à 95% et toute la famille connaît la manipulation secouage de tuyau pour éviter 3 x 14mn d'aspiration dans le vide et un défaut.
Bien sûr cela ne me satisfait nullement et j'attends de voir ce que dira le technicien Okofen s'il se déplace un jour.
En attendant je me suis sérieusement penché sur la question il y a une semaine et j'ai trouvé la solution en 2mn ce qui dans un sens me scandalise et si toutes vos vertes ont la même pièce que moi je ne comprends pas pourquoi je serais le seul a avoir ce problème.
Donc on y vient cette fois :
Rencontrez vous des problèmes d'aspiration de granulés sur vos smart XS et autres modèles ? Et si oui à quelle fréquence ?
Je vous remercie
Je vais faire une vidéo explicative de la solution au problème et si je suis le seul à l'avoir j'en déduirais que vos capteurs capacitifs sont plus sensibles que le mien et je demanderai son changement à Okofen
Bonsoir et merci pour la réponse.Salut PilPoil,
La logique voudrait puisque la V3V est un moteur électrique qu'en inversant les fils, tu inverses le sens de rotation.
Par contre soit cette V3V a toujours fonctionné à l'envers soit elle s'est inversée toute seule et dans ce cas ce n'est pas une question d'inversion de fils mais peut être de régulation qui perd les pédales ?
En fait j’ai anticipé un peu trop vite et il s’avère que le moteur de la v3v était tout simplement mal positionné sur la partie mécanique. Elle ne pouvait jamais se fermer.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
...Et me revoici pour une question.
Déjà ma verte semble fonctionner à nouveau normalement et je peux régler les heures d'aspiration.
J'attends toujours la venue d'un technicien OKOFEN (Pas de nouvelles...) mais le problème venait que la verte après changement du capteur DE1 repartait "de zéro" et il fallait passer un certain nombre d'heure pour que cette fonction s'active.
Si ce n'est qu'à chaque fois qu'elle a lancé une aspiration une fois la trémie vide, cela s'était à chaque fois soldé par un défaut, la trémie se remplissant à 95% puis en aspirant dans le vide 3 fois 14mn.
Pour rappel je l'avais à nouveau mis en "mode sans echec" et faisais mes remplissages en mode test turbine et en remuant le tuyau d'arrivée granulé si besoin quand aux 95% fatidique l'aspiration se faisait dans le vide.
Puis je me suis dis que peut être je devrais la rebrancher normalement et re tester.
Par chance les aspirations de fin de trémie se sont cette fois effectuées normalement et j'ai retrouvé un mode normal.
Par contre très très souvent mes aspirations s'arrête à 95% et toute la famille connaît la manipulation secouage de tuyau pour éviter 3 x 14mn d'aspiration dans le vide et un défaut.
Bien sûr cela ne me satisfait nullement et j'attends de voir ce que dira le technicien Okofen s'il se déplace un jour.
En attendant je me suis sérieusement penché sur la question il y a une semaine et j'ai trouvé la solution en 2mn ce qui dans un sens me scandalise et si toutes vos vertes ont la même pièce que moi je ne comprends pas pourquoi je serais le seul a avoir ce problème.
Donc on y vient cette fois :
Rencontrez vous des problèmes d'aspiration de granulés sur vos smart XS et autres modèles ? Et si oui à quelle fréquence ?
Je vous remercieLes seuls problèmes identiques que j’ai eu à résoudre étaient tous sur des trémies intermédiaires identiques à celles des SmartXS, les petites Condens.
S’il s’agit d’un bourrage dans le tuyau métallique interne à la trémie, il y a un temps de post-aspiration de 5 secondes à désactiver.
Deux cas répertoriés également suite à des pellets dépassant les 40mm qui obturaient le départ des silos petits modèles.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
je viens de voir cela et j'étais sur 5 donc je viens de remettre sur 0.Bonsoir à tous,
Granule46, il faut vérifier le temps de «*post aspiration*» soit bien à la valeur de 0.
Si c’est la même conception que la SmartXS, le bourrage dans ce tube métallique est dû à un temps de post aspiration de quelques secondes.
Pièce jointe 398096
Par contre dans mon cas je n'y crois pas trop.
Si la post aspiration crée un bouchon au niveau de la sortie du tube métal interne gris le bouchon empéchera l'aspi dès le début or moi cela se bloque à la toute fin.
Par contre c'est bien à cet endroit là qu'un bouchon se crée et je pense savoir pourquoi mais je vous expliquerai en vidéo car je ne vois pas comment expliquer cela de façon compréhensible.
Ça ressemble pourtant bien au symptôme ou alors j’ai mal saisi tes explications.je viens de voir cela et j'étais sur 5 donc je viens de remettre sur 0.
Par contre dans mon cas je n'y crois pas trop.
Si la post aspiration crée un bouchon au niveau de la sortie du tube métal interne gris le bouchon empéchera l'aspi dès le début or moi cela se bloque à la toute fin.
Par contre c'est bien à cet endroit là qu'un bouchon se crée et je pense savoir pourquoi mais je vous expliquerai en vidéo car je ne vois pas comment expliquer cela de façon compréhensible.
L’aspiration se produit, le capteur détecte que le niveau est atteint mais continue d’envoyer pendant 5 secondes et vu que la trémie est pleine il se produit un bourrage en sortie de tube.
En attente de tes images pour mieux visualiser ton astuce
Dernière modification par Pilpoill ; 13/02/2023 à 21h56.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonjour,
D'après le message suivant, cette Smart XS mise en service l'automne dernier a un cycle moyen bien meilleur que nos vieilles.
Dernière modification par Tam ; 14/02/2023 à 09h54.
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière PES212 depuis 1 an.
Je me posais une question sur la sonde de température extérieure.
Elle donne toujours une valeur supérieure à la température réelle mesurée avec des thermomètres classiques posés à coté.
La différence est presque toujours de plusieurs degrés.
Est-ce normal ?
S'agit-il juste d'une mesure indicative pour la chaudière ?
Où peut-il s'agir d'un défaut ?
Merci de vos retours
Cordialement,
Grig
BonjourBonjour à tous,
J'ai une chaudière PES212 depuis 1 an.
Je me posais une question sur la sonde de température extérieure.
Elle donne toujours une valeur supérieure à la température réelle mesurée avec des thermomètres classiques posés à coté.
La différence est presque toujours de plusieurs degrés.
Est-ce normal ?
S'agit-il juste d'une mesure indicative pour la chaudière ?
Où peut-il s'agir d'un défaut ?
Merci de vos retours
Cordialement,
Grig
si c'est comme moi,la sonde ext indique une moyenne de temperature sur 60 minutes et pas la temperature instantanée,peut etre ça vient de là
bonne journée
Edwin
compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
Merci Edwin,
Mais la différence étant toujours dans le même sens ne peut s'expliquer seulement par la moyenne sur une heure
Cordialement,
Grig
Dernière modification par grig27 ; 14/02/2023 à 10h52.
Sinon, je ne sais pas si la configuration est optimale.
Une image d'une journée.
Y-a-t-il des paramètres particuliers à vérifier ?
Dernière modification par grig27 ; 14/02/2023 à 11h03.
Oekofen PESE212 12kw + silo de stockage + Ballon ECS 300L
Bonjour Grig27,Bonjour à tous,
J'ai une chaudière PES212 depuis 1 an.
Je me posais une question sur la sonde de température extérieure.
Elle donne toujours une valeur supérieure à la température réelle mesurée avec des thermomètres classiques posés à coté.
La différence est presque toujours de plusieurs degrés.
Est-ce normal ?
S'agit-il juste d'une mesure indicative pour la chaudière ?
Où peut-il s'agir d'un défaut ?
Merci de vos retours
Cordialement,
Grig
Si l’erreur est constante quelque soit la température extérieure, la régulation ne le verra pas puisque pour elle c’est juste une référence.
Ta température départ qui met 4h à rejoindre la consigne, il y a un hic !Sinon, je ne sais pas si la configuration est optimale.
Une image d'une journée.
Y-a-t-il des paramètres particuliers à vérifier ?
Pièce jointe 475189
Première chose à vérifier, sur quelle position et quelle vitesse est réglé ton circulateur ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonsoir tout le monde.
Voici le lien pour visionner ma vidéo explicative.
https://youtu.be/0EdiVseUMNs
Bon visionnage
Bonjour Pilpoill,
Merci pour le retour.
L'écart de température n'est pas constant.
Il varie en général entre +2 et +5, parfois +
Sinon, le circulateur est réglé sur :
Pression différentielle variable et position 2
Cordialement,
Grig
Oekofen PESE212 12kw + silo de stockage + Ballon ECS 300L
Merci pour cette vidéo !Bonsoir tout le monde.
Voici le lien pour visionner ma vidéo explicative.
https://youtu.be/0EdiVseUMNs
Bon visionnage
Je reste sur ma faim quand au test sans le scotch avec le paramètre à 0; j’y croyais mais la colle en a décidé autrement
Qui a du plexiglass épais pour nous faire une prochaine vidéo de l’aspiration en live ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonjour,Bonjour Pilpoill,
Merci pour le retour.
L'écart de température n'est pas constant.
Il varie en général entre +2 et +5, parfois +
Sinon, le circulateur est réglé sur :
Pression différentielle variable et position 2
Pièce jointe 475242
Cordialement,
Grig
Ton circulateur est bonne position pour un circuit de radiateur, maintenant il faut chercher pourquoi ta v3v ne se stabilise pas plus rapidement.
Il y a un phénomène (moindre que chez toi) mais semblable sur l’installation de Daprezz, et à ce jour nous séchons sur sa résolution complète malgré avoir mis la vitesse sur I et adapté différent paramètres.
(Je ferai un post pour qu’on puisse réunir toutes les forces de ce forum à sa résolution dès que j’aurai plus de temps…)
Grig, ta chaudière est-elle accessible que je vérifie tout un tas de paramètres ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Hello Pilpoill,
Oui la chaudière est accessible.
Tu as besoin de quels paramètres pour te connecter ?
C'est faisable mais pas dans l'immédiat, je vois quand je trouve un créneau pour réaliser ça !Qui a du plexiglass épais pour nous faire une prochaine vidéo de l’aspiration en live ?
Bonsoir,Bonjour à tous,
J'ai une chaudière PES212 depuis 1 an.
Je me posais une question sur la sonde de température extérieure.
Elle donne toujours une valeur supérieure à la température réelle mesurée avec des thermomètres classiques posés à coté.
La différence est presque toujours de plusieurs degrés.
Est-ce normal ?
S'agit-il juste d'une mesure indicative pour la chaudière ?
Où peut-il s'agir d'un défaut ?
Merci de vos retours
Cordialement,
Grig
Dans le mode avancé, il y a une fonction calibrage des sondes dans le menu généralité (pour la v4.00) tu peux ainsi corriger les erreurs constatées par un thermomètre
Greg
Super !
Merci Gregdenzeeman
Mon chauffagiste m'a donné une nouvelle sonde qui semble marcher mieux,
mais ça pourra m'être utile si elle donne encore des valeurs un peu trop hautes.
La première était trop erratique pour cela.
Bonne soirée
Grig
Bonjour à tous,
Je spoile pour les lecteurs, nous progressons et bien plus vite qu'espéré grâce aux multiples échanges avec Grig27
Ha mais oui avec grand plaisir !
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017