RT2012 consommation gaz - Page 4
Répondre à la discussion
Page 4 sur 12 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 332

RT2012 consommation gaz



  1. #91
    kikou67

    Re : RT2012 consommation gaz


    ------

    un chauffe eau thermodynamique, c'est une pompe à chaleur : elle prend la chaleur (du garage) pour faire de l'eau chaude (prend-elle de la chaleur ex gaz ... toi seul peut répondre = si je n'avais pas un consommateur de chaleur dans le garage, ferait-il plus chaud ailleurs?)

    Bon, à 2000rpm, il fait assez chaud ou pas? La chaudière fonctionne en permanence ou pas? (le sujet c'est : loi d'eau ok, ou chaudière pas assez puissante à 2000rpm?)

    -----

  2. #92
    invite7e872aa8

    Re : RT2012 consommation gaz

    je vais sûrement dire une bêtise mais une petite fuite de gaz c'est pas possible? même dans le réseau? c'est facile à vérifier, lorsque la chaudière est éteinte, vérifier le compteur...

  3. #93
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Mais la chaudiere ne chauffe pas le garage..
    Et la valeur a atteindre est de 21° dans le séjour....

    Je ne comprend pas ton raisonnement : dans mon garage il fait froid environ 10°, le ballon récupère cet air pour faire de l ECS...pourquoi serait il un consommateur de chaleur donc de gaz....

    Je viens d'arrêter électriquement le gaz...j'ai toujours l'ecs mais je pense que c'est encore l'eau qui est déjà présenté dans le ballon....

    Et 2000 rpm ne chauffe pas....ça chauffe à 4500...avec une t° de départ de Max de 50°....

  4. #94
    SK69202

    Re : RT2012 consommation gaz

    Et la valeur a atteindre est de 21° dans le séjour..
    Le calcul de la rt c'est pour 19°........................
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  5. #95
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    Mais la chaudiere ne chauffe pas le garage..
    Et la valeur a atteindre est de 21° dans le séjour....

    Je ne comprend pas ton raisonnement : dans mon garage il fait froid environ 10°, le ballon récupère cet air pour faire de l ECS...pourquoi serait il un consommateur de chaleur donc de gaz....

    Je viens d'arrêter électriquement le gaz...j'ai toujours l'ecs mais je pense que c'est encore l'eau qui est déjà présenté dans le ballon....

    Et 2000 rpm ne chauffe pas....ça chauffe à 4500...avec une t° de départ de Max de 50°....
    si tu arretes électriquement le Ballon il faut actionner la chauffe par la chaudière --> mettre le parametre ecs à ON sur la chaudiere ....
    Et je t arrete là pour le rpm. Laisses a 2000rpm et augmente la t° de départ ! Tu n as pas besoin plus de puissance mais de la t° de depart plus haute...et je repete que chauffer a 40°C par exemple ton pc a 2000rpm suffit largement!
    Tu confonds la puissance et la juste t° de depart. Qu'est ce qui chauffe ta maison : l eau chaude a la bonne température ou la puissance ???
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  6. #96
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par SK69202 Voir le message
    Le calcul de la rt c'est pour 19°........................
    en effet le calcul de la conso pour rt2012 est pour une t° interieure de 19°C. Si on chauffe 1°C de plus (20°C) c est 7% de conso en plus. Si 21°C c est 7% de la conso a 20°C en plus donc fais le calcul...57.3kWhEP.m2.an....un iquement en chauffage sans oublier les pertes par le VMC et par les parois qui sont plus importantes...
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  7. #97
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Je me demande s'il fait 21°C dans le salon combien fait il dans les chambres a l etage?
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  8. #98
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    en effet le calcul de la conso pour rt2012 est pour une t° interieure de 19°C. Si on chauffe 1°C de plus (20°C) c est 7% de conso en plus. Si 21°C c est 7% de la conso a 20°C en plus donc fais le calcul...57.3kWhEP.m2.an....un iquement en chauffage sans oublier les pertes par le VMC et par les parois qui sont plus importantes...
    Je crois que je melange tout...c est en effet autour de 30kWh.m2.an pour chauffage seul...
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  9. #99
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Les T° mesurées sont celle de la sonde d'ambiance qui se trouve dans le salon séjour....et la t° de la sonde extérieur varie entre -1° En grand froid et 11 ° actuellement...
    La pente est a combien? S il fait 0°C ext quelle est la température d eau envoyée dans le plancher?
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  10. #100
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    La RT c'est pour 19°....mais comme le fait remarquer Ulyssesourd, ça ferait 2 x 7 % de plus....donc environ 30kw/m2/an donc environ 4200 kW par an...

    Et j'en suis a 6430 pour 2 mois et demi.....

    La pente est à 0.7 et la t° de départ Max est de 50°..

    Mais je suis allé vérifier les vannes : j'ai une t° de départ affiche de 34° et une t° de retour de 44°....je me trompe ou c pas possible ?

  11. #101
    yves35

    Re : RT2012 consommation gaz

    bonsoir,


    en effet le calcul de la conso pour rt2012 est pour une t° interieure de 19°C. Si on chauffe 1°C de plus (20°C) c est 7% de conso en plus. Si 21°C c est 7% de la conso a 20°C en plus donc fais le calcul...57.3kWhEP.m2.an....un iquement en chauffage sans oublier les pertes par le VMC et par les parois qui sont plus importantes...
    non, ce chiffre de 7%/° est vrai pour les logements non isolés ;pour les logements bien isolés c'est de 12à 15% de plus par ° donc pas loin de 50% de plus pour 21°C (par rapport à 19 °C)

    yves

  12. #102
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    bonsoir,




    non, ce chiffre de 7%/° est vrai pour les logements non isolés ;pour les logements bien isolés c'est de 12à 15% de plus par ° donc pas loin de 50% de plus pour 21°C (par rapport à 19 °C)

    yves
    Partons sur 50% : ça nous fait 30kw (uniquement chauffage) x 50% donc 45kw/m2/an c'est a dire 45x138=6210 kW par an....

    Je les ai dépassé en 2 mois et demi

  13. #103
    SK69202

    Re : RT2012 consommation gaz

    Remarque le besoin est exprimé en kW/m2/an, dans lequel on remarque qu'il y a an, qui généralement vers le 45ème parallèle nord comporte deux saisons mitigées, une saison froide, une saison chaude et lors de la dernière citée le besoin de chauffage et nul.

    Que le réglage "fin" de la chaudière est un rôle sans doute mais il y a autre chose, l'ecs produite en partie par la gaz et ce genre de chose.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  14. #104
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par SK69202 Voir le message
    Que le réglage "fin" de la chaudière est un rôle sans doute mais il y a autre chose, l'ecs produite en partie par la gaz et ce genre de chose.
    c est vrai et prouvé : chez moi, je laisse le chauffage en mode "monotone" cad chauffage allumé tout le temps sans la moindre abaissement. On ne voit pas les économies au debut mais a long terme...
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  15. #105
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Je vais passer en mode confort 20 ° sans abaissement pour faire un test....

  16. #106
    kikou67

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    Mais la chaudiere ne chauffe pas le garage..
    Et la valeur a atteindre est de 21° dans le séjour....

    Je ne comprend pas ton raisonnement : dans mon garage il fait froid environ 10°, le ballon récupère cet air pour faire de l ECS...pourquoi serait il un consommateur de chaleur donc de gaz....

    Je viens d'arrêter électriquement le gaz...j'ai toujours l'ecs mais je pense que c'est encore l'eau qui est déjà présenté dans le ballon....

    Et 2000 rpm ne chauffe pas....ça chauffe à 4500...avec une t° de départ de Max de 50°....
    C'est toute la difficulté de discuté d'un sujet à distance : on oublie le chauffe eau, ce n'est pas lui qui pompe le gaz.

    -------------

    Cela ne chauffe pas assez à 2000 rpm mais bien à 4500. J'en déduis que ta loi d'eau est bien réglée (bon, je ne suis pas un spécialiste et tu as un thermostat d'ambiance qui pourrait peut être pallier des défauts de cette dernière) et qu'à 2000 rpm, la chaudière n'est pas assez puissante. Tu pourrais essayer un valeur intermédiaire (3250?).

    ------------

    Finalement, je rejoins l'avis de SK, il y a peut être à gagner en affinant les réglages, mais peut être (probablement) pas des brouettes. Son argument : "tu ne chauffes pas toute l'année" est évident... une fois lu!

    Effectivement comme tu as une chaudière à condensation (et une maison bien isolée, mais si), ne pas faire d'abaissement de t° nocturne, pourrait te permettre de condenser plus -> ce que tu perd en gaz à chauffer la nuit, tu le regagnes la matin en ne chauffant plus ton eau aussi fort.

    --------------

    J'ai le sentiment que les réglages du système afin de consommer le moins possible sont (pff, rien de bien malin d'en ce que je vais écrire) :
    -pas d'abaissement nocturne
    -réduire le ventillo quand la température extérieur le permet (c'est bizarre que cela ne soit pas pris en charge en auto : la sonde externe pourrait et dicter la t° de l'eau en sortie et la puissance minimum de la chaudière. Non? Ou : la chaudière pourrait auto réguler ce paramètre : je n'arrive pas à atteindre la t° d'eau je monte rpm et inversement. Bah, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste). L'indicateur serait le % du temps de fonctionnement de la chaudière : chercher à atteindre 100%
    - s'assurer que la sonde externe/loi d'eau soit réglée nickel chrome

  17. #107
    invite8f2f8590

    Re : RT2012 consommation gaz

    Salut,

    en effet le calcul de la conso pour rt2012 est pour une t° interieure de 19°C.
    Pas exactement.

    Les calculs sont faits pour 16°C de consigne de 10h00 à 18h00 et 19°C de 18h00 à 10h00
    Page 20 : http://www.bulletin-officiel.develop..._0100_0006.pdf

  18. #108
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Faucon
    j ai reflechi: la seule différence entre ta chaudiere et la mienne est que je n ai pas la sonde extérieure ... en effet associer cette sonde avec le TA est inutile. Car le TA module très bien sans la sonde exterieure, elle "travaille" avec les mesures de la t° interieure ET la capacité thermique de ta maison. Ce TA est donc intelligent et enregistre avec le temps, le comportement de ta maison par rapport a la t° ext sans la "voir": elle connait donc la fréquence des baisses et augmentations de la t° int. et anticipe donc en commandant la chaudiere. Dans ce cas il faut brider la puissance de chauffe et bloquer la t° de depart d eau chaude moyenne. De cette façon la chaudiere demarre quand la t° int de consigne aura baissé de X,X °C et coupe la chauffe quand la t° int aura dépassé de X,X°C.
    Aussi la sonde ext n est pas eexceptionnelle car elle est tres sensible au vent soleil etc. Mais elle est seulement utile si on n a pas de TA et les radiateurs ont des robinets thermostatiques, ce qui n est pas le cas chez toi. Donc retires les 2 fils de la sonde de la chaudiere et mets a 2000rpm et bloque la t° depart a 35°C. Ensuite travailles uniquement avec la t° depart.
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  19. #109
    SK69202

    Re : RT2012 consommation gaz

    Les calculs sont faits pour 16°C de consigne de 10h00 à 18h00 et 19°C de 18h00 à 10h00
    L'excès de consigne a donc des conséquences encore pires sur la consommation, en particulier si les volets sont fermés en journée (sureté) et si un abaissement nocturne est programmé.

    La lecture de quelques pages de la RT me fait entrevoir de belles discussions ici, quand une vague de froid un peu sévère se rappellera à notre souvenir.
    La RT : Les années type se veulent représentatives, pour chaque paramètre, des valeurs moyennes ainsi
    que des extrêmes, a minima sur une base mensuelle.
    Ces années type de référence ont été définies à partir de la norme Européenne NF EN ISO 15927-
    4 « Performance hygrothermique des bâtiments. Calcul et présentation des données climatiques ;
    Données horaires pour l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de
    refroidissement » en suivant une procédure basée sur le choix de mois représentatifs, qui sont
    ensuite raccordés aux limites afin d'éviter des sauts brusques de variables.
    La constitution de ces années type de référence a été effectuée sur la base de fichiers annuels
    des données mesurées par Météo-France sur la période de janvier 1994 à décembre 2008.
    Regarder le nombre et l'intensité des vagues de froid entre janvier 1994 et décembre 2008
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  20. #110
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Faucon
    j ai reflechi: la seule différence entre ta chaudiere et la mienne est que je n ai pas la sonde extérieure ... en effet associer cette sonde avec le TA est inutile. Car le TA module très bien sans la sonde exterieure, elle "travaille" avec les mesures de la t° interieure ET la capacité thermique de ta maison. Ce TA est donc intelligent et enregistre avec le temps, le comportement de ta maison par rapport a la t° ext sans la "voir": elle connait donc la fréquence des baisses et augmentations de la t° int. et anticipe donc en commandant la chaudiere. Dans ce cas il faut brider la puissance de chauffe et bloquer la t° de depart d eau chaude moyenne. De cette façon la chaudiere demarre quand la t° int de consigne aura baissé de X,X °C et coupe la chauffe quand la t° int aura dépassé de X,X°C.
    Aussi la sonde ext n est pas eexceptionnelle car elle est tres sensible au vent soleil etc. Mais elle est seulement utile si on n a pas de TA et les radiateurs ont des robinets thermostatiques, ce qui n est pas le cas chez toi. Donc retires les 2 fils de la sonde de la chaudiere et mets a 2000rpm et bloque la t° depart a 35°C. Ensuite travailles uniquement avec la t° depart.
    Merci Ulyssesourd "travailler uniquement avec la t° de départ" c'est une idée à laquelle j'avais pense mais je n'osais pas le faire...je vais voire avec mon chauffagiste pour qu il me règle ça car je ne suis pas très bricoleur et que la chaudiere est neuve....je ne veux pas prendre de risque....

  21. #111
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Par contre j'ai un paramètre "influence de l ambiance" qui me permet de régler l'influence de la t° extérieur et de la t ° ambiante pour le calcul de la température de départ....une valeur a 100% = régulation en fonction de la t° ambiante uniquement....

    Peut être serait ce suffisant ?

    Sinon j'envisageais aussi de faire sauter la sonde d ambiance pour ne travailler uniquement avec la chaudiere donc avec la t° de départ....

    Qu en pensez-Vous?

  22. #112
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Pour répondre à kikou..

    J'ai deux paramètres pour la vitesse du ventilateur : vitesse minimum et vitesse maximum...
    La vitesse réglable est la maximum donc 4500 rpm...et a partir de la, suivant la demande de la chaudiere, la vitesse du ventilateur varie entre ces 2 valeurs....donc c bien automatique....

    Sinon pour les différents calculées pour la rt2012, je suis quand même quoi qu il arrive supérieur aux valeurs imposées....
    Donc je ne pense pas qu avec 20 ou 21 ° voir même 22° j'explose autant ma consommation....

  23. #113
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    Par contre j'ai un paramètre "influence de l ambiance" qui me permet de régler l'influence de la t° extérieur et de la t ° ambiante pour le calcul de la température de départ....une valeur a 100% = régulation en fonction de la t° ambiante uniquement....

    Peut être serait ce suffisant ?

    Sinon j'envisageais aussi de faire sauter la sonde d ambiance pour ne travailler uniquement avec la chaudiere donc avec la t° de départ....

    Qu en pensez-Vous?
    essaies de mettre ce parametre a 100%. Mais ne fais pas sauter le TA mais plutôt la sonde exterieure .
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  24. #114
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    Merci Ulyssesourd "travailler uniquement avec la t° de départ" c'est une idée à laquelle j'avais pense mais je n'osais pas le faire...je vais voire avec mon chauffagiste pour qu il me règle ça car je ne suis pas très bricoleur et que la chaudiere est neuve....je ne veux pas prendre de risque....
    c est un paramètre "utilisateur" donc c est a toi de modifier cette temperature de depart. Mets la a 35°C.
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  25. #115
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    Pour répondre à kikou..

    J'ai deux paramètres pour la vitesse du ventilateur : vitesse minimum et vitesse maximum...
    La vitesse réglable est la maximum donc 4500 rpm...et a partir de la, suivant la demande de la chaudiere, la vitesse du ventilateur varie entre ces 2 valeurs....donc c bien automatique....

    Sinon pour les différents calculées pour la rt2012, je suis quand même quoi qu il arrive supérieur aux valeurs imposées....
    Donc je ne pense pas qu avec 20 ou 21 ° voir même 22° j'explose autant ma consommation....
    Tu mets la vitesse ventilateur mini a 1500rpm (~3,5kW) et vitesse maxi a 2000rpm (~5kW) puis comme dit plus haut, la température depart a 35°C et le parametre d influence a 100% sur le TA puis pas d abaissement nocturne. Une fois la modification faite va relever le compteur gaz et attends quelques heures.
    En effet il faut relever la compteur a chaque manipulation...
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  26. #116
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    c est un paramètre "utilisateur" donc c est a toi de modifier cette temperature de depart. Mets la a 35°C.
    C'était pour retirer les 2 fils de la sonde....sinon oui je peux régler la t° a 35°...mais avec ça, ça ne chauffe plus...

  27. #117
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Tu dis que tu n es pas bricoleur et ben moi non plus je n y comprenais rien en chaufdage a gaz condensation....j y suis arrivé grace a ce forum et a mon tour d aider les autres.
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  28. #118
    Ulyssesourd

    Re : RT2012 consommation gaz

    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    C'était pour retirer les 2 fils de la sonde....sinon oui je peux régler la t° a 35°...mais avec ça, ça ne chauffe plus...
    Oh si ca chauffe a 35°C ! Il faut attendre plus longtemps que l inertie de la dalle fasse son effet. Un pc n est pas un radiateur et l emivisite est beaucoup plus longue...moi je chauffe par radiateurs et avec une eau a 43°C max et le minimum possible a 35°C plus une tres grosse inertie aux murs et dalle.
    L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.

  29. #119
    invite1fffc685

    Re : RT2012 consommation gaz

    Petites constat sur l'isolation et l'inertie des murs....

    Sans chauffage

    Ce matin 10h00 : t° extérieur 8° - t° intérieur 21.8
    Cet après-midi 14h00 t° extérieur 12° - t° intérieur 25.5 avec du soleil...
    Ce soir 21h30 t° extérieur 7° - t° intérieur 21.3

    Par contre ce soir un peu de froid ressenti : la dalle est très froide....comme je n'ai pas chauffe....

  30. #120
    kikou67

    Re : RT2012 consommation gaz

    Je n'ai pas le même avis qu'Ulysse (mais n'ai jamais eu de chaudière à condensation) : j'ai l'apriori qu'une sonde extérieur est le nirvana dans ce cas -> elle permet d'avoir sans travailler (une fois que l'on a régler la loi d'eau) la température min en sortie de chaudière, donc la t° min en retour d'où le max de condensation. Ceci au bmol près que la chaudière puisse suffisamment moduler.

    L'approche d'Ulysse est peut être la bonne, mais tu dois être conscient que vous n'êtes pas équipés de la même manière : il n'a pas de sonde extérieur = ses conseils (pertinents dans son cas) ne sont pas nécessairement les plus judicieux dans le tien (tu as de mon point de vue plus de possibilité d'optimisation).

    j'insiste, ton installation est récente, ta loi d'eau, tu t'y es accroché? En gros as-tu passé du temps à régler la pente et un point de départ.

    Sans cela, ... tu as trop de chef dans la basse cour (TA et loi d'eau), les conclusions tirées de ce système pourraient ne pas être les meilleures.

Page 4 sur 12 PremièrePremière 4 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Rt2012
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/01/2015, 12h11
  2. isolation du sol et rt2012
    Par tatooetugo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2013, 10h49
  3. Le Bbio et la RT2012
    Par invitec03835cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/04/2013, 19h02
  4. RT2012 et étanchéité à l'air
    Par invitedc754039 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/09/2011, 11h51
  5. RT2012 et PTZ
    Par invite6d2daa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/07/2011, 16h35
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...