adaptation d'un autre modèle de sécurité de surchauffe sur une chaudière auer type CF 35
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

adaptation d'un autre modèle de sécurité de surchauffe sur une chaudière auer type CF 35



  1. #1
    inviteb33a1810

    adaptation d'un autre modèle de sécurité de surchauffe sur une chaudière auer type CF 35


    ------

    bonjour,

    ma chaudière s'est arrête une nuit et n'a plus voulus redémarrer, le chauffagiste qui l'entretient a trouvé que la sécurité de surchauffe en était la cause.

    il a supprimé cette sécurité et n'a pas trouvé de pièce de rechange, (la lois impose au fabricant de fournir des pièces durant une période de 10 ans).

    Donc il veut me vendre une chaudière neuve.

    Est-il possible d’adapter une autre pièce ?

    je suis à la recherche d'une sécurité de surchauffe pour ma chaudière auer type CF 35.

    Merci d'avance et bravo pour votre site.

    Cordiales salutations.

    -----

  2. #2
    behache

    Re : adaptation d'un autre modèle de sécurité de surchauffe sur une chaudière auer type CF 35

    Bonjour à Tous

    Je pense que beaucoup de sécurité de genre,
    j'imagine la tienne clipsée sur l'anti-refouleur d'une chaudière à gaz conventionnelle,
    peuvent s'adapter d'une marque à l'autre.

    Pose ton problème à un grossiste spécialisé en pièces détachées pour les chaudières ,
    après avoir fait une recherche Internet avec " grossiste pièces chauffage ",
    Une photo de la pièces montée sur la chaudière et une démontée lui seront peut être utiles.

    J'ai un doute sur la référence que tu donnes, type CF correspond trop à type pour Conduit de Fumées.
    mais le modèle, lui, semble absent.
    Vérifie.
    Cordialement.

  3. #3
    inviteb33a1810

    Re : adaptation d'un autre modèle de sécurité de surchauffe sur une chaudière auer type CF 35

    bonjour,

    le type est bon, c'est une chaudière de 1997.

    merci pour vos infos.

    je suis en attente de réponse de grossiste, je vous tiens au courant.

  4. #4
    inviteb33a1810

    Re : adaptation d'un autre modèle de sécurité de surchauffe sur une chaudière auer type CF 35

    bonjour,

    J'ai enfin eu ma pièce, j'ai contacté tout les grossiste de France, et par chance il y a une personne qui travail encore avec professionnalisme, (tout les autres on juste contacté le fabriquant) avec les photos et les côtes, il m'a trouvé une pièce d'une autre marque pouvant remplacer la mienne.

    maintenant après l'avoir monté, j'ai contacté le chauffagiste car je n'ai pas vus les connections,(j'ai l'impression qu'il me manque un fil). J'attend qu'il me rappel pour une prise de rdv.

    Merci behache

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 23 V : effacer la sécurité surchauffe! [résolu]
    Par invite029c3972 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 18/12/2012, 17h06
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : sécurité surchauffe ?
    Par invitecdb1b4d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 08/10/2011, 10h29
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : se met en sécurité surchauffe !
    Par invite2d824cb2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2010, 20h35
  4. [Thermique] Chaudière électrique Auer Gialix : régulation surchauffe !
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 30/10/2010, 19h00
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis AS 23 : sécurité surchauffe ? [résolu]
    Par invite1e3d2f20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2010, 16h01
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...