Bonsoir Mick69480,
Très bonne remarque :
Envoyé par Mick69480Si le ballon tampon à atteint les 75°C en bas, la chaudière s'arrête, mais à coup sûr le ballon tampon est déjà à 80 voir 85°C en haut.Envoyé par an1844
Si le circulateur du circuit de chauffage est en fonctionnement (le thermostat d'ambiance est en demande de chauffage), il n'y a aucune chance que "l'inertie" de la chaudière réussisse à faire progresser la T°C du bas du ballon, la demande de chaleur de la maison compense cet apport inertiel de chaleur.
Par contre, SI le circulateur du circuit de chauffage est arrêté (la T°C ambiance du thermostat d'ambiance est atteinte), ALORS "l'inertie" de la chaudière pourrait faire progresser la T°C dans le bas du ballon tampon.....si elle atteint 85°C en bas du ballon, le haut est à 90°C !!!.......Si le circulateur du circuit de chauffage re-démarre, il y aura 90°C dans les tuyaux/radiateurs de la maison....!!!!
A la condition que la chaudière est une régulation "interne" qui prévoie la gestion de cette inertie.
Cordialement
an1844
-----