Calculer le coefficient U (isolation) d'une paroi à partir des mesures de températures ex. int. par. - Page 3
Répondre à la discussion
Page 3 sur 3 PremièrePremière 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64

Calculer le coefficient U (isolation) d'une paroi à partir des mesures de températures ex. int. par.



  1. #61
    trebor

    Re : Calculer le coefficient U (isolation) d'une paroi à partir des mesures de températures ex. int.


    ------

    Citation Envoyé par trebor Voir le message
    Salut cornychon
    Dans mon exemple donné plus haut, 19°C int - 2,5°C ext = ∆T 16,5°C.
    R = 16,5°C/73 Wh/m² = 0,226 °C/W

    Si la température extérieure chute de 10°C, le ∆T sera de 19°C + (2,5-10)= 26,5°C
    Le R étant de 0,226
    Ø = flux de chaleur
    Ø= ∆T int-ext / R soit 26,5°C/0,226 = 117,3 Wh/m² * 45 m² = 5,27 KWh quasi 1/2 m³ de gaz à l'heure.
    En 13,5 h de chauffe = 71,2 KWh / 11 = 6,5 m³ (chauffage coupé la nuit)
    En chauffant non stop 24h/24 = (6,5 /13,5)*24 = 11,55 m³/jour.
    Bonjour à tous,
    Suivant mon message #18 qui a précédé celui ci-dessus.
    J'ai laissé le chauffage fonctionner 24h/24 pendant 2 nuits de suite, le but étant de vérifier si dans mon cas il est ou non économique de couper le chauffage la nuit.
    Les mesures ont été prises sur 24 h c'est-à-dire T° int moyen, T° ext moyen ainsi que la consommation de gaz de ville.
    Il a fait plus froid que lors de mes mesures du message #18 et malgré ça la consommation a été moindre.
    T°ext moyen = 1,3°C
    T°int moyen = 19°C quasi constant à 0,1°C
    ∆T de T°int - T°ext = 17,7°C.
    Consommation total en 24 h = 6,38 m³ de gaz riche à 11 KWh/m³.

    KWh Total = 6,38 m³ * 11 = 70,18 KWh en 24 h de chauffe continu.
    Rendement (η) de la chaudière au sol = 0,85 (~85%).
    70180 Wh*0,85 = 59653 Wh en 24 h
    59653/24 = 2485,5 Wh (266 litres de gaz /h)

    Par m² = 2485,5/45 m² = 55,23 Wh/m² & pour un volume de 117 m³ = 21,25 Wh/m³
    Isolation globale RT= ∆T int-ext / Ø
    RT = 17,7°C/55,23 Wh/m² = 0,3205 °C/W

    Au message #18 j'étais à 341 L/h de gaz (3,75 KWh) pendant 13,5 h (coupure la nuit)
    J'avais consommé plus alors qu'il faisait moins froid (moy 2,5°C ext).

    Les murs accumulent la chaleur et seraient-ils devenus plus isolants en étant plus chaud sur leurs surfaces intérieures ?
    Épaisseur des murs briques 9 cm de terre cuite + blocs 14 cm T.C + 6 cm L.V + 1 cm plâtre.

    Avec 1,3 °C ext moyen et 19°C int quasi fixe = 266 L/h de gaz pendant 24 h
    Avec 2,5°C ext moyen et 19°C int = 341 L/h de gaz pendant 13,5 h ( coupé la nuit )
    341-266 = 75 L/ h * 24 h = 1,8 m³ de gaz * 11 = 19,8 KWh/jour
    19,8 * 120 jours = 2376 KWh en 4 mois * 0,065 €/KWh TTC = 154 €.
    Je ne coupe plus la nuit, je vais réduire le thermostat de 19 à 18°C pour commencer.
    Merci pour vos remarques et avis

    -----
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  2. #62
    SK69202

    Re : Calculer le coefficient U (isolation) d'une paroi à partir des mesures de températures ex. int.

    Les murs accumulent la chaleur et seraient-ils devenus plus isolants en étant plus chaud sur leurs surfaces intérieures ?
    Non, certainement pas plus isolants.

    L’intermittence permet aux murs de ce refroidir, au démarrage du chauffage, l'air s'échauffe et doit réchauffer le mur pour que l'air puisse atteindre la consigne de régulation (T° demandée), il faut donc plus d'énergie.
    Avec la chauffe continue, les murs sont à la température d'équilibre entre leur coté froid et coté chaud, à l'allumage du brûleur, il n'y a donc que le flux de perte à compenser.
    Pour remplir au niveau voulue une baignoire bonde ouverte, il faut un gros débit qui fasse la somme de la fuite de la bonde et du besoin pour faire monter le niveau, quand on est au niveau voulu, il n'y a que la perte due à la bonde à fournir.

    Un autre truc, la température moyenne du mur augmente, ce qui améliorera le sentiment de confort.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  3. #63
    trebor

    Re : Calculer le coefficient U (isolation) d'une paroi à partir des mesures de températures ex. int.

    Citation Envoyé par SK69202 Voir le message
    Non, certainement pas plus isolants.

    L’intermittence permet aux murs de ce refroidir, au démarrage du chauffage, l'air s'échauffe et doit réchauffer le mur pour que l'air puisse atteindre la consigne de régulation (T° demandée), il faut donc plus d'énergie.
    Avec la chauffe continue, les murs sont à la température d'équilibre entre leur coté froid et coté chaud, à l'allumage du brûleur, il n'y a donc que le flux de perte à compenser.
    Pour remplir au niveau voulue une baignoire bonde ouverte, il faut un gros débit qui fasse la somme de la fuite de la bonde et du besoin pour faire monter le niveau, quand on est au niveau voulu, il n'y a que la perte due à la bonde à fournir.

    Un autre truc, la température moyenne du mur augmente, ce qui améliorera le sentiment de confort.
    Merci pour ton avis.
    Même si la consommation horaire est plus faible en chauffage continu 24h/24, couper la nuit semble quand même plus économique sur un hiver complet, s'il ne fait pas trop froid, ce qui n'est pas le cas actuellement et c'est au détriment d'un inconfort de 2 h le matin car 15°C au lieu de 19°C.

    En 13 h de chauffe le 5 janvier à 2,5°C de moy ext = 363 Lgaz/h * 13 = 4,7 m³ (coupé la nuit) ou 51,9 KWh
    En 13 h aujourd'hui à -0,6°C de moy ext = 268 Lgaz/h = 3,5 m³ (38,5 KWh) pour 24 h = 6,5 m³
    Mais comme la différence de T°+2,5 et -0,6 = ∆T 3°C supérieur.
    La consommation aurait été supérieure à 4,7 m³ le 5/01, mais de combien ?
    Ça semble équilibré mais comme les T° ne sont jamais stables c'est pas évident à déterminer.
    J'avais un RT de 0,3205 °C/W pour un ∆T de 17,7 °C et 55,23 Wh/m².
    Isolation globale RT= ∆T int-ext / Ø
    Ø = ∆T int-ext / RT

    ∆T int-ext 19,6°C / 0,3205 °C/W = 61,15 Wh/m² au lieu de de 55,23 Wh/m² pour un ∆T int-ext de 17,7°C
    61,15 Wh/m² * 45 m² = 2752 Wh * 13 h = 35,775 KWh / 11 KWh/*m³ = 3,25 m³.
    Le RT est-il constant et donc correcte ?
    Pour obtenir 3,5 m³ le RT doit être de 0,3 °C/W.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  4. #64
    cornychon

    Re : Calculer le coefficient U (isolation) d'une paroi à partir des mesures de températures ex. int.

    Citation Envoyé par trebor
    Même si la consommation horaire est plus faible en chauffage continu 24h/24, couper la nuit semble quand même plus économique sur un hiver complet, s'il ne fait pas trop froid, ce qui n'est pas le cas actuellement et c'est au détriment d'un inconfort de 2 h le matin car 15°C au lieu de 19°C.
    .
    Couper le chauffage pendant ses absences : Economie d'énergie garantie.
    https://www.astuces-pratiques.fr/fin...-des-economies
    Dernière modification par cornychon ; 10/01/2021 à 00h15.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

Page 3 sur 3 PremièrePremière 3

Discussions similaires

  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2018, 15h43
  2. Mesures des températures depuis satellite
    Par yves25 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/02/2017, 16h32
  3. J'ai toutes les températures, comment calculer ?
    Par LeDahu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/01/2013, 07h45
  4. Mesures de températures.
    Par invitedcc2f58d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2012, 15h11
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 09/03/2010, 08h12
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...