On fait dire aux chiffres ce que l'on veut C'est grâce à ce tour de passe-passe que la RT comme la nouvelle RE arrivent à faire croire que la "performance" d'une SF Hygro est aussi bonne que celle d'une DF à 85% de récupération de chaleur ou de fraicheur.
Citation Envoyé par Garion Voir le message
D'où sort cette affirmation ?
De mémoire dans la méthode de calcul:
* utiliser une SF hygro applique un coefficient de 0.9 sur le débit, soit une baisse de 10%.
* Utiliser une DF à 85% :
- si le rendement est certifiée, cela applique un coefficient de (1 - 0.85) = 0.15 sur les pertes .............

En rafraichissement nocturne DF (Bypass DF): il faut déduire 3k pour le réchauffement intempestif (ventilateur + installation) !
En surchauffe journée DF: il faut rajouter 3K pour les mêmes raisons.
Citation Envoyé par Garion Voir le message
Ça aussi c'est une affirmation à l'emporte-pièce.
Dans nos bureaux, on a des sondes pour vérifier la température extérieure, la température reprise et la température de soufflage en temps réel.
Avec notre DF (à échangeur rotatif), actuellement, en pleine journée, je peux te garantir qu'avec même 10°C d'écart intérieur-extérieur (27-37), la température de soufflage est moins de 1°C plus chaude que la température reprise. Donc tes 3°C, je me demande où ils sont passés.
Bonjour,

C'est toute la différence entre un "marchand français" comme toi et un "amateur Européen" comme moi !

Je parle uniquement :
  • de la ventilation DF autoréglables dans les maisons unifamiliales et de leurs installations (gaines, etc.),
  • des DF avec échangeur plastique contre-courants ... et surtout pas avec échangeur rotatif,
  • des certifications PHI et DIBt ... et surtout pas de la NF-VMC-DF avec son volume bidon de 120m3/h !
Mes remarques sont tirées de retours d'expériences réelles partout en Europe. Je sais que c'est dur à lire pour "certains spécialistes" mais c'est des vérités du terrain.

PS) bien évidemment mes chiffres sont: la température extérieure réelle et la température de l'air insufflé réelle en sortie de bouches. Donc les 3k sont un minimum, crois moi

Pour la comparaison DF autoréglable vs SF-Hygro dans la RT ou la RE, je lis simplement les choses sur le Net et je connais un vrai pro Français (connu de tous) qui a dénoncé (certes "timidement") le subterfuge, mais il en parle !

Personne n'est obligé de me croire, tu as bien fait de réagir ... au moins les lecteurs se poseront les bonnes questions.