bonjour
rdv pris avec un 3° installateur cette fois ci pas un plombier chauffagiste mais une entreprise spécialiste en climatisation , pompe à chaleur, on verra....
je vous tiendrais au courant
je vois que ce sujet d'actualité n'est pas si simple surtout au débat et diversion entre vous , je comprends maintenant que beaucoup de gens se font "avoir"
a+
Après, un radia fonte d’alu c’est 150€ les 1000w. Il ne doit pas y en avoir plus d’une dizaine sur un niveau, donc 1500€ plus une journée de pose 1000€ maxi avec les fournitures.
La PAC c’est comme d’habitude, les boites se goinfrent donc il est parti pour 15k€, alors 2500 balles de plus ou de moins.
Tout sera dans la négociation.
A savoir, le vrai prix d’une PAC c’est sensiblement 4 à 5k€ pour 9kw (et il y a moins cher) pose en 1 journée.
Soit 6000€ coef 3 pour les vacances aux Seychelles soit 18000€.
Payé en grande partie avec nos impôts et de la dette publique.
Bon courage et bonne journée.
Joël.
j apprécie actuellement la chaleur produite par mes vieux radiateurs fonte ,un des chauffagistes m'a même dit , on ne fait pas mieux...
Pour la culture il y a cette discussion (extraite d'une autre), le titre est clair, mais comme d'habitude divergence d'opinion.
https://forums.futura-sciences.com/h...existants.html
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Quel est le régime d'eau actuel ? 30 deg 60 deg 80 deg on ne sait toujours pas . As tu une régulation climatique sur loi d'eau ? quel sont ses réglages ?.
si ,au §11:65°C départ sans doute?
j ai déja indiqué que la température est calé à 65°
régulation climatique sur loi d eau ???? la j'en sais rien je suis pas dans les modules electroniques lol
Ce qu'on te demande c'est des précisions sur la régulation:est-ce que tu as une sonde extérieure qui pilote une vanne 3 voies ou seulement un thermostat;
cdlt
oui il y a une sonde exterieure, des robinets thermostatiques sur les radiateurs qui sont dans les autres piéces que le salon/salle à manger où il y a le thermostat d ambiance.
Donc ton réseau de chauffage ne fonctionne pas a 65° en quasi permanence comme indiqué plus haut.
On a toujours aucune idée du dimensionnement de tes radiateurs actuels........
Dernière modification par lantenay01 ; 10/11/2023 à 05h14.
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.
Maintenant si tu arrive a donner la pente du régulateur , la marque, le model et la consommation de fuel c'est gagné...
heureusement que l'eau n'est pas en permanence à 65° je creverai de chaud....lol
65° est la temperature quand la chaudiere est en fonctionnement , température vu sur un thermomêtre sur le tuyau de sortie de la chaudière
bonjour, Si on avait une photo des radiateurs, ce serait intéressant.
Actuellement, avec la chaudière mazout, les radiateurs sont-ils chauds au toucher ? assez chauds mais on y tient facilement la main ? tièdes ? à peine tièdes ? (mettre un thermomètre dessus pour voir la température).
Si les radiateurs sont tièdes ou bien tièdes du genre 40 ou 45° pour avoir 20° dans la maison, c'est certain, on peut les garder.
Quelle région ? quel climat ? hivers rigoureux ?
Il faudra peut-être un peu voir les points faibles de l'isolation et améliorer un peu, même sans se ruiner.
..........
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.
bonjourbonjour, Si on avait une photo des radiateurs, ce serait intéressant.
Actuellement, avec la chaudière mazout, les radiateurs sont-ils chauds au toucher ? assez chauds mais on y tient facilement la main ? tièdes ? à peine tièdes ? (mettre un thermomètre dessus pour voir la température).
Si les radiateurs sont tièdes ou bien tièdes du genre 40 ou 45° pour avoir 20° dans la maison, c'est certain, on peut les garder.
Quelle région ? quel climat ? hivers rigoureux ?
Il faudra peut-être un peu voir les points faibles de l'isolation et améliorer un peu, même sans se ruiner.
voir photo d un radiateur
la temperature des radiateurs varie suivant si la chaudiere fonctionne mais ils restent souvent tiede environ 30-40° l'avantage de la fonte quand je compare à ceux d'amis qui ont des radiateurs en acier.
je vis en Normandie ,
bon we
![]()
On a toujours aucun chiffres, comme volume pièce/nombre et type radiateur dans cette pièce, ce qui permettrait de calculer le régime de température actuel de tes radiateurs, en déduire si le régime de température de ta future PAC convient avec les radiateurs actuels et ainsi RÉPONDRE À LA QUESTION.
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.
bonjour, j'ai une maison de la même époque avec radiateurs similaires, moi aussi je chauffe à 21 -22 avec des radiateurs à peine tièdes, donc pas besoin de les changer. s'ils fallait qu'ils soient très chauds, ce serait différent, mais en général à cette époque on dimentionnait bien les radiateurs. Gardez les, ils offrent un bon confort, et la PAC n'aura pas de mal à les chauffer. Même les pros ne sont pas toujours très fiables, et avec leur "savoir" face à quelqu'un qui n'est pas sensé s'y connaître, ils cherchent parfois à pousser à la conso pour faire du chiffre.
bonjour tout a fait d accord avec larzacien ces radiateurs sont tout a fait indiqués avec une pac apres tous les savants de google diront autre chose il n y a que le vecu qui compte
Les témoignages de chauffage identiques ne concernent que les hivers récents qui n'ont rien à voir avec la température de référence qui sert au calcul pour une vraie vague de froid dans un hiver froid. Celui ou la PAC sera à la peine pour sortir l'eau à 55°C en permanence.
Le chauffagiste compétent de 1978 a tenu compte de cela, il a pris sans doute un peu de marge, mais à moins de refaire un calcul complet de l'installation, on en restera à l'évaluation à la louche.
D'où la mienne, la PAC marchera la plupart du temps, mais elle sera insuffisante quand le besoin de chauffage sera massif.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
merci pour votre avis qui est du vécu , car pour la théorie rien ne vaut le vécubonjour, j'ai une maison de la même époque avec radiateurs similaires, moi aussi je chauffe à 21 -22 avec des radiateurs à peine tièdes, donc pas besoin de les changer. s'ils fallait qu'ils soient très chauds, ce serait différent, mais en général à cette époque on dimentionnait bien les radiateurs. Gardez les, ils offrent un bon confort, et la PAC n'aura pas de mal à les chauffer. Même les pros ne sont pas toujours très fiables, et avec leur "savoir" face à quelqu'un qui n'est pas sensé s'y connaître, ils cherchent parfois à pousser à la conso pour faire du chiffre.
vous avez une pompe à chaleur?
un des chauffagistes que j ai vu m'a dit la même chose que vous, donc je pense je vais lui faire confiance pour la suite.
Bonjour, je pense qu’il faut considérer le fait de garder le fioul pour les jours les plus froids, en relève de PAC. On a eu une vague de froid en décembre dernier et une autre 2 ans auparavant, les PAC sont à la peine quand il fait -10 et que ça ne dégèle pas la journée. La mienne est une Altherma 3 donc dernière génération et sous -5 c’est un dégivrage toutes les 45 minutes. Les PAC actuelles au R32 condensent énormément, bien plus que celles au R410a. Si c’est techniquement possible de faire cohabiter fioul et PAC c’est bien plus intéressant.
Voilà une réponse sensée, l'appoint existe, il est payé, manque plus qu'à trouver un voleur d'artisant pour installer et surtout faire fonctionner cet ensemble.Bonjour, je pense qu’il faut considérer le fait de garder le fioul pour les jours les plus froids, en relève de PAC. On a eu une vague de froid en décembre dernier et une autre 2 ans auparavant, les PAC sont à la peine quand il fait -10 et que ça ne dégèle pas la journée. La mienne est une Altherma 3 donc dernière génération et sous -5 c’est un dégivrage toutes les 45 minutes. Les PAC actuelles au R32 condensent énormément, bien plus que celles au R410a. Si c’est techniquement possible de faire cohabiter fioul et PAC c’est bien plus intéressant.
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.
-10° jamais vu ,quand il géle c'est qu'une semaine pas an au max, c est plutot humide que froidBonjour, je pense qu’il faut considérer le fait de garder le fioul pour les jours les plus froids, en relève de PAC. On a eu une vague de froid en décembre dernier et une autre 2 ans auparavant, les PAC sont à la peine quand il fait -10 et que ça ne dégèle pas la journée. La mienne est une Altherma 3 donc dernière génération et sous -5 c’est un dégivrage toutes les 45 minutes. Les PAC actuelles au R32 condensent énormément, bien plus que celles au R410a. Si c’est techniquement possible de faire cohabiter fioul et PAC c’est bien plus intéressant.
Bonjour, je pense qu’il faut considérer le fait de garder le fioul pour les jours les plus froids, en relève de PAC. On a eu une vague de froid en décembre dernier et une autre 2 ans auparavant, les PAC sont à la peine quand il fait -10 et que ça ne dégèle pas la journée. La mienne est une Altherma 3 donc dernière génération et sous -5 c’est un dégivrage toutes les 45 minutes. Les PAC actuelles au R32 condensent énormément, bien plus que celles au R410a. Si c’est techniquement possible de faire cohabiter fioul et PAC c’est bien plus intéressant.
bonjour garder la chaudiere au fuel et mettre une pompe à chaleur je ne pense pas qu il y ai la place dans ma chaufferie , vu que la pompe à chaleur de mon voisin prend pratiquement plus de place que ma chaudiere actuelle
Vous pouvez !
Mise en place d’une PAC monobloc en série avec votre chaudière. Juste deux tuyaux qui pénètrent dans la chaufferie.
Au delà du risque de grands froids, qu’on peut juger comme absent pour l’instant, subsiste la possibilité de profiter d’un contrat de fournitures d’électricité adapté.
Il y a un monde entre payer 6000kwh 23 ct d’€ ou 14 ct d’€ (540€ d’économies plus la sécurité du 2eme mode de chauffage).
PAC payée en 6 ans (Gree Versati 6 kw).
Voir tempo ou Zen Flex chez EDF.
Joël.
Bonjour,
Laisse tomber le premier qui à priori ne connait pas le fonctionnement d'une PAC.je posséde une maison de 1978 , équipé actuellement d'une chaudière fuel.
je veux changer cette chaudière pour une pompe à chaleur, 2 visites d'installateurs et 2 avis...
aucun soucis pour l'installation de cette pompe à chaleur , c'est au niveau des radiateurs que les avis diverges, un me dit que c'est ok et l'autre me dit qu'il faut changer les radiateurs car l'eau produite sera trop froide et le chauffage sera donc insuffisant.
qui croire?
merci de vos expériences.
Choisis le deuxième sans le moindre doute.(pour faire fonctionner correctement une PAC (en moyenne T°C :autour de 40°C-50°C) il faut augmenter la surface d'échange (fois 2 environ).
Pour exemple en 2008, j'ai multiplié par 3 la surface pour fonctionner avec un deltaT de 20 (entrée radiateur 43°C sortie 40°C)